Непрочитано 15.09.2014, 14:16 #1
Проектирование поддона для азотной кислоты
Max147d
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159

Всем привет.
Кто сталкивался с такой работой.
Есть завод, где производят какую – то химию. По рельсам подвозят к эстакаде цистерну, куда заливается азотная кислота. Если кислота проливается мимо цистерны, то химия попадает в поддон под этой цистерной.
Задача такая, поддон износился и его надо реконструировать.
В общем проект по этой теме сделал. Получилось следующее:
- Основание для поддона существующая бетонная плита
- Сам поддон изготовляется из бетона кл. В15 с предусмотренным уклоном 1%, чтобы стекал азот в выводящий канал.
- сверху набиваются дюбелями химостойкие металлические листы.
Вопрос:
Скорее всего азот будет просачиваться через стыки пластин. Я думаю применить специальный бетон (если он существует) или заложить под пластины какую – то химостойкую мембрану для этих целей (если оно существует), а пластины прибить химостойкими дюбелями для этих целей (если такие существуют).
Еще по поддону проходят рельсы, но поддон с уклоном, необходимо чтобы и азот стекал и рельсы по ровной площадке проходили.
Поделитесь опытом или размышлениями.
Заранее благодарю
(документы прилагаются)

Вложения
Тип файла: pdf Poddon.pdf (66.2 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: pdf -КЖ-02-00.pdf (37.4 Кб, 133 просмотров)

Просмотров: 4216
 
Непрочитано 15.09.2014, 14:36
1 | #2
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232


Думаю, следует принять уклон не менее 2-3%... Сужу на глаз и и по опыту.
Бетон - вещь пористая и гладко его не сделают. 1% - маловато...
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 10:56
1 | #3
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Сам поддон изготовляется из бетона кл. В15 с предусмотренным уклоном 1%, чтобы стекал азот в выводящий канал.
- сверху набиваются дюбелями химостойкие металлические листы.
Вопрос:
Скорее всего азот будет просачиваться через стыки пластин. Я думаю применить специальный бетон (если он существует) или заложить под пластины какую – то химостойкую мембрану для этих целей (если оно существует), а пластины прибить химостойкими дюбелями для этих целей (если такие существуют).
Еще по поддону проходят рельсы, но поддон с уклоном, необходимо чтобы и азот стекал и рельсы по ровной площадке проходили.

Где технолог??? Где ГИП??? Горе то какое...
В60!!!!
Уклон 3%
Это выучить наизусть!
Цитата:
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИЗГОТОВЛЕНИЮ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИСЛОТОСТОЙКОГО БЕТОНА
Цитата:
Рекомендации по изготовлению и проектированию бетонных и армированных конструкций из кислотостойкого бетона
Цитата:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ (В РАЗВИТИЕ СНиП 3.04.01-87 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»)
ПОКРЫТИЕ ИЗ КИСЛОТОСТОЙКОГО БЕТОНА
7.48. Кислотостойкий бетон следует приготовлять из щебня, песка, минерального порошка, жидкого стекла, кремнефтористого натрия и уплотняющей добавки.
7.49. Щебень, песок и минеральный порошок должны изготовляться из каменных материалов (диабаза, андезита, кварца и др.), кислотостойкость которых по ГОСТ 473.1-81 составляет не менее 94%, а прочность при сжатии не менее 80 МПа (800 кгс/см2). Крупность щебня не должна быть более 15 мм.
Допускается применение природного кварцевого песка, а в качестве минерального порошка - природного пылевидного кварца (маршалита) или кислотоупорного цемента (с учетом количества NaSiF6, находящемся в нем).
7.50. Песок и минеральный порошок должны быть рыхлыми, не содержать глины, извести и примесей органических веществ.
Минеральный порошок должен содержать зерен мельче 0,075 мм не менее 70%.
7.51. Для приготовления кислотостойкого бетона в качестве вяжущего следует применять натриевое жидкое стекло с модулем 2,4-3,0 и плотностью 1,38-1,40 г/см3.
7.52. Кремнефтористый натрий для отвердения жидкого стекла должен иметь влажность не более 1%. Содержание чистого Na2SiF6 должно быть не менее 93%.
7.53. В качестве уплотняющей добавки следует применять фурфуриловый спирт (ГОСТ 28960-91).
7.54. Состав кислотостойкого бетона приведен в табл. 6 Приложении 1 Рекомендаций.
7.55. Укладку и уплотнение кислотостойкого бетона следует производить в соответствии с требованиями п.п. 7.13-7.15 настоящих Рекомендаций.
7.56. Перед возобновлением бетонирования после перерыва вертикальную кромку затвердевшего бетона следует очистить от пыли, загрязнений и непосредственно перед укладкой свежей бетонной смеси прогрунтовать смесью жидкого стекла с Na2SiF6 и фуриловым спиртом.
7.57. Твердение кислотостойкого бетона должно происходить в условиях, исключающих в течении 20 суток возможность попадания на пол воды и других жидкостей.
Какие нахер листы?! Какие химостойкие дюбеля?!

Последний раз редактировалось bonacon, 16.09.2014 в 11:14.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2014, 13:32
#4
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Спасибо, bonacon.
Действительно никого нет.
Если поддон изготовить из хим. стойкого бетона В60, то дополнительная защита из листов или что - то подобного не требуется?
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 14:00
1 | #5
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Если поддон изготовить из хим. стойкого бетона В60, то дополнительная защита из листов или что - то подобного не требуется?
Не требуется. Но если очень хочется покрытие, то это
Цитата:
ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ И ТЕРМОКИСЛОТОУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГОСТ 961-89
или это
Цитата:
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА БЕСШОВНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ НАПОЛНЕННЫХ МАСТИЧНЫХ СОСТАВОВ
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2014, 22:04
#6
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Всё же заказчки не захотел по нормальному делать. Желает листы и дюбеля.
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:20
1 | #7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Какие нахер листы?! Какие химостойкие дюбеля?!
Почему нет?
Есть специальные покрытия для различных видов кислот...Гумирование- стандартная технология.
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование поддона для азотной кислоты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК viking1963 Организация проектирования и оформление документации 6 20.03.2015 14:30
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44