| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование

Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2018, 13:47 #1
Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование
rontiy
 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117

Здравствуйте.

Подскажите, насколько жестким является требование пункта 6.6 СП 118.13330.2012* "Общественные здания и сооружения" и можно ли его обойти:

"Уклон маршей лестниц в надземных этажах, предназначенных для посетителей, следует принимать, как правило, 1:2.
Допускается в зданиях с лифтами для второй лестницы, не используемой постоянно посетителями, применять уклон не круче 1:1.
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для использования посетителями, допускается принимать 1:1,5."

Речь идет об учебном корпусе ВУЗа. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.2. Лестница парадная, не является эвакуационной. В СП 1.13130.2009 имеется по этому поводу пункт 8.1.4, касающийся зданий класса Ф4:

"8.1.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2.
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5."

В старом СНиПе 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" также имеется подобный пункт 1.94:

"1.94. Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений).
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5."

Но начиная со СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" появляются слова о лестницах для посетителей, для которых неприменимо увеличение уклона. И везде, звучит выражение "как правило"

Растолкуйте, плиз, эту норму, степень ее категоричности и поделитесь своей практикой ее использования.
Просмотров: 6277
 
Непрочитано 29.01.2018, 17:14
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Растолкуйте, плиз, эту норму
По моему мнению, уклон лестниц для посетителей общественного здания не должен быть круче, чем 1:2. Более пологий уклон может быть, но как написано сейчас в том же пункте, высота подступёнка не должна быть менее 120мм. И крайне желательно использовать для определения размеров ступеней "формулу шага": https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...83%D1%80%D0%B0)
Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
степень ее категоричности
Очень категорично! Это ещё в далёкие времена выяснили, гораздо раньше, чем СНиПы и СП написали, что когда катишься по крутой парадной лестнице очень больно, однако.
Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
поделитесь своей практикой ее использования.
В практике мне встречался эксперт в госэкспертизе, который считал, что уклон только 1:2 и может быть. И ступени тоже только 300х150(h)мм. И всё!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 17:25
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Вам бы лестничку найти бы где-нибудь 1:1,5. Да походить по ней полчасика вверх, да вниз, вверх, да вниз...
И снизойдет на Вас откровение.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 09:46
#4
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Очень категорично!
Однако, до 2009 года это было не очень категорично (см. п. 1.94 СНиП 2.08.02-89*) и, насколько мне известно, архитекторы в стесненных условиях довольно часто применяли уклон круче 1:2.


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
По моему мнению, уклон лестниц для посетителей общественного здания не должен быть круче, чем 1:2.
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Вам бы лестничку найти бы где-нибудь 1:1,5. Да походить по ней полчасика вверх, да вниз, вверх, да вниз...
Все мы, наверное, за все хорошее против всего плохого. Но бывают стесненные условия, когда уклон 1:2 не лезет.
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 09:54
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Все мы, наверное, за все хорошее против всего плохого. Но бывают стесненные условия, когда уклон 1:2 не лезет
Если у Вас не реконструкция, то чтобы лезло, зависит только от Ваших способностей
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кол-ва лифтов в общественных зданиях pberezin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 08.11.2017 12:45
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Эвакуация по лестницам.Возможна комбинация открытая лестница 2 типа/ лестница 3 типа? Максимальный уклон эвакуационной лестницы 3 типа? Можно-ли под ней располагать лестницу в техподполье (в приямке)? МаксКад Архитектура 0 08.07.2016 23:18
Насколько правомочно требование о замене реклоузера? Ulix Электроснабжение 3 04.12.2015 21:20
Уклон кровли из профлист 1,7%. Насколько это плохо? scatler Архитектура 14 22.06.2012 16:43