| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.07.2018, 15:32 | #1 | |
Нужно ли проходить государственную экспертизу пристроенной шахты лифта поликлиники
проектировщик
г. Чебоксары
Регистрация: 25.05.2007
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 2876
|
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Какая общая площадь здания?
У вас строительный объем, площадь здания, за счет пристроя увеличивается - значит это реконструкция здания поликлиники. Так же оценят вид проводимых работ в налоговой потом. Если больше 1500 метров или выше 3 этажей то нужна экспертиза. Разрешение на строительство так же нужно. Так же я бы вам посоветовал произвести изыскания на предмет наличия трасс сетей инженерно-технического снабжения здания в пятне застройки шахтой лифта а так же же на геологию. плюс к этому все круги ада с госэкспертизой, и разрешением на ввод в эксплуатацию. Это точно не поможет. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Сообщений: 206
|
Меньше 1500 метро и 3 этажа
Вот этого я и боюсь. Как новое строительство прям. А по сути шахта лифта это пол и потолок. |
|||
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
Причём здесь "Если больше 1500 метров или выше 3 этажей" ? Это здание поликлиники (читай-бюджетные деньги)
Человеку нужно разобраться с видом строительства (подсказка п.14 Ст.1 ГК). Дальше нужно почитать статью 49 3.4, 3.6.. Вообщем нужно разобраться исполнителю в основных понятиях - капитальные ремонт, реконструкция, модернизация |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Прошу прощения, поликлинику с жилым домом связал,так как они обычно в жилых домах расположены поэтому написал про 3 этажа.
В Вашем случае Статья 49 Гр.К часть 2 Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства: 4)отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48_1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами (пункт дополнен с 1 января 2008 года Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 324-ФЗ; Экспретиза нужна. Разрешение тоже нужно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы считает что если бюджетные деньги то сразу экспертиза ПД? ----- добавлено через ~17 мин. ----- Вы предлагаете исполнителю сделать выводы которые находятся далеко не в его компетенции, а в компетенции техзаказчика. Нагрузить себя огромной ответственностью, и при любом замечании в будущем бесплатно придется полностью переделывать ПД и РД под экспертизу и разрешение. А если не дай бог случится неравномерная осадка шахты лифта то и по статье пойдет). Так же любая из коммуникаций если окажется под пятном застройки то тоже все ваши доказательства безопастности пойдут в пух и прах. Да и кому вы собрались это доказывать? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли проходить в данном случае слабые грунты | By@ha | Основания и фундаменты | 5 | 14.07.2015 11:51 |
Обследование шахты лифта | maxiaka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.12.2014 09:23 |
Нужно ли заанкеровать шахту лифта с фундаментной плитой здания при сейсмичности 9 баллов? | gagara | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 07.12.2014 09:52 |
Размеры шахты для лифта GEN2- отис | AnFeel | Архитектура | 4 | 23.08.2013 14:43 |
Ребята кто знает подскажите надо ли утеплять стенки металлической шахты лифта | MAXIMUS | Металлические конструкции | 12 | 14.03.2012 03:32 |