Тамбуры для МГН в многофункциональном здании
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3385
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Тамбуры для МГН нужны на входах, где есть доступ МГН. А это уже определяется заданием на проектирование и количеством собственников. По ФЗ-181 необходимо обеспечить доступ инвалидов "к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам", но не сказано, что на все этажи. Опять же, по квотам работодатели обязаны обеспечивать рабочие места для инвалидов на своих предприятиях. То есть, для торговой части - обязательно. Для офисно-деловой функции - тоже нужно, если эти помещения не связаны функционально с торговлей на 1-м этаже (отдельное предприятие). Тут надо смотреть задание на проектирование (оно должно быть согласовано с управлением соцзащиты - именно по доступу инвалидов).
Offtop: К тамбурам на верхние этажи еще должны прилагаться лестницы соответствующих параметров и лифты-подъемники. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 6
|
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
Подскажите еще такие моменты: 1. Если движение в тамбуре "не прямое", т.е. заходим мы в него с торца (т.е. поворачиваемся на 90 градусов), какой должна быть его ширина? В СП СП 59.13330.2016 есть пункт: "При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства", но я не уверен, что это про то. 2. Каким документом нормируются параметры тамбуров для "здоровых" людей? СП 118.13330.2012 (Общественные здания) в части тамбуров ссылается на СП 59.13330 только... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Цитата:
Раньше была минимальная норма 1200 мм, по-моему (уже не помню где). Исходя из того, что надо зайти и открыть на себя дверь. Потом это отменили, остался только здравый смысл. Зависит еще от ширины полотна. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 6
|
Да, теперь понятно.
Чтобы не создавать новый топик, позвольте тут спросить в продолжении темы с тамбурами так сказать. Можно ли делать выход с лестницы цокольного этажа в общий с лестничной клеткой тамбур (при этом сама лестница в цоколь отделена от общей противопожарной перегородкой и в подвале не предполагается присутствие более 5 чел. единовременно)? Считается ли такой выход обособленным? И такое уточнение, нужна ли площадка после двери в цоколь (т.е. перед лестницей (размер со звездочкой на фрагменте))? Вот фрагмент: Лестничная клетка №1.pdf |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Нет, не считается. Мало того, двойная дверь в открытом состоянии заужает путь эвакуации из цоколя.
Цитата:
Offtop: Что мешает сделать вторую дверь снаружи для лестницы в цоколь? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Количество эвакуационных выходов в многофункциональном здании. | Kvavi13 | Архитектура | 25 | 02.04.2018 22:19 |
Двойной или одинарный тамбур в многофункциональном здании | Adriana | Архитектура | 3 | 27.06.2017 17:14 |
Компоновка объёмов и кровли над бассейном. Воздушный мешок. ОВ | Tyhig | Инженерные сети | 26 | 20.04.2015 18:36 |
Помощь, какой тип перекрытия в здании? | DVIJOK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.02.2012 23:29 |
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? | Ivan3891 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 19.08.2011 13:41 |