Непрочитано 01.08.2006, 13:23 #1
Теплопроводность многопустотной плиты
Jeka
 
конструктор
 
Украина, Донецк
Регистрация: 17.03.2005
Сообщений: 786

Кто считал или есть ссылка на расчет приведенного сопротивления теплопередаче многопустотной плиты 220 мм?
Просмотров: 31372
 
Непрочитано 01.08.2006, 13:57 Re: Теплопроводность многопустотной плиты
#2
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Jeka
Кто считал или есть ссылка на расчет приведенного сопротивления теплопередаче многопустотной плиты 220 мм?
Сопротивление теплопередаче ж/б пустотной плиты
Rж/б пл.= 0.172 (м2×°С)/Вт
TuDim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 14:14
#3
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


TuDim

Спасибо большое. Хотелось бы еще узнать откуда это число - результат расчета или где-то в справочниках приведено.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 15:43
#4
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Чуть ошибся 0,162. См. файл[img][/img]
[ATTACH]1154432586.zip[/ATTACH]
TuDim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 21:34
#5
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


спасибо
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2011, 09:48
#6
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


И ещё раз спасибо. Этот расчёт только что сильно выручил
:-)
Минька вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 21:28
#7
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от TuDim Посмотреть сообщение
уть ошибся 0,162
В примере пустоты диаметром 100мм, но если посчитать для диаметра 159мм - R однозначно будет больше
RFL вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2011, 10:29
#8
NATA


 
Регистрация: 16.06.2009
Омск
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от TuDim Посмотреть сообщение
Чуть ошибся 0,162. См. файл
[ATTACH]1154432586.zip[/ATTACH]
Здравствуйте. А подскажите, пожайлуста, источник.
NATA вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2012, 23:29
#9
blagoe


 
Регистрация: 25.02.2012
Сообщений: 2


TuDim, Минька, RFL, Как найти этот расчет игде????
blagoe вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 10:14
#10
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 86


Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Р.В. Щекин. Из-во "Будівельник", 1976г.
H0B вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:23
#11
blagoe


 
Регистрация: 25.02.2012
Сообщений: 2


Спасибо !!!
blagoe вне форума  