Мне кажется, здесь проблема не в Кф.
Вы приняли ИГЭ-3 за водоупор и считаете приток к совершенной дрене. Почему? По приведенной гидрогеологии я бы заключил, что водоупор подстилает ИГЭ-4. Геологи отнесли грунты площадки к делювию, на одном фото виден уклон местности (или завален горизонт?), сейчас зима, жидких осадков нет (во всяком случае у нас), а уровень в шурфе соответствует летним значениям, тем более по отчету сезонные колебание 1,5-2,0 м. Я бы предположил, что в пределах площадки фильтруется поток с нагорной стороны плюс возможно напорное питание из нижележащих слоев |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Зима, крестьянин торжествуя...
Еще зимой иногда специально котлованы роют. Чтобы грязи было меньше. А грязь от воды. Что же будет летом ? Ничего не смотрел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Цитата:
- приток по Дарси с прямоугольного контура (периметра траншеи) = 1,87 м3/сутки - приток по Форхгеймеру как для условно-круглого колодца = 1,55 м3/сутки - приток в реальности порядка 3,0 м3/час У нас температура колеблется с плюса на минус, то дождь, то снег. Вообще знаю эту местность, и там грунтовка близко круглый год, но на поверхность никогда не выходила (это к слову о колебаниях 1,5-2,0 метра). |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
А кто вам сказал, что цифры которые у вас в отчете по геологии правильные и ошибки в них нет????? Гидрогеологию нормальную вам никто там не делал, фраза в отчете вашем такая же стандартная как во всех остальных отчетах как у всех остальных геологов. Коэффициенты в нем приведены уверен из справочника - ибо лаборатория на Кф, очень дорогая, и делается только в том случае исли в ТЗ на изыскания дополнительно прописано требование по его определению.
Нормальные гидрогеологические изыскания под большой котлован будут до хрена стоить, забирался в вопросе так как сталкивались с такой же проблемой, и помимо Кф под осушение котлована гидрогеологи дают до хрена еще коэффициентов, и в отчете четко пишут откуда и куда какая вода течет. Поэтому считаю что вам не стоить верить цифрам из отчета и самим провести откачки если есть возможность и посчитать водоприток. А про водоупор тут наверно громко сказано, ибо - что есть такое водоупор где сказано? где норматив? Я лишь могу передать слова гидротехника у которого интересовался в данном вопросе: формально - непроницаемым грунтом (водоупором) является грунт с коэф.фильтрации больше чем 0.00001 м/сут см. последние два абзаца п.5.6.40 СП 22.13330. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2013
Сообщений: 49
|
Цитата:
Если конечная цель - расчет кольцевого дренажа без дополнительных изысканий, то я бы выбрал расчетную схему несовершенного дренажа в двухслойном пласте неограниченной мощности |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Геологи об этом честно и пишут, что Кф - по «Справочнику техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам». Но и то дали в запас, мне кажется. Потому как Кф выше 0,1 для суглинков ни в одной справочной литературе не встретил.
Верно будет читать "меньше 0,00001 м/сут". Читал буквально вчера тут на dwg темы про водоупор и предпосылки из п.5.6.40 СП 22.13330. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2013
Сообщений: 49
|
Цитата:
----- добавлено через ----- А если дно котлована поплывет? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Цитата:
Цитата:
Геологи пишут, что воды безнапорные. Или исходим из того, что они могли ошибиться? Это будет беда, поэтому тут и консультируюсь. Конечно, буду принимать по наихудшему варианту в итоге. Последний раз редактировалось Kandello, 16.01.2019 в 13:43. Причина: заменил схему |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2013
Сообщений: 49
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S.: Еще есть вопрос достаточности ИГИ, но тут либо довольствоваться тем что есть, либо заказывать новые |
|||