| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.02.2016, 20:50 | #1 | |
Прошу оценить схему фундамента дома
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1625
|
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
У Вас правильный аргумент - будет иметь место капиллярный подъем воды по кладке. Между фундаментом и блоками есть горизонтальная гидроизоляция, а в облицовочном слое нету!
Кстати, 380мм блоков достаточно по теплоизоляции? Какой район, какие блоки?
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 2
|
Спасибо за ответ!
Объект будет в Брянске, стена в общем 500 мм... вполне хватает. Скажите, какие аргументы указать, чтобы убедить проектировщиков? Они наотрез отказываются, вот их ответ: Ответ 1 Все узлы соответствуют СНиП, ссылки на нормативные документы по которым велись расчеты, все прописаны в пояснительной записке. ответ 2 Посмотрите эту ссылку http://www.wienerberger.ru/cs/Satell...icleStandard13 |
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
Судя по узлам (2.1 больше всего подходит), на которые они ссылаются, гидроизоляция в кирпичной кладке есть(и всё равно её надо было бы задрать повыше от уровня земли, хоть на пару рядов). У Вас гидроизоляция быть должна. На узле 1.2 кладка нужна для защиты гидроизоляции от повреждений строительным мусором (что на деле бывает достаточно часто) и так далее при обратной засыпке.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Нормальная схема, но есть ошибка в части гидроизоляции, на которую указал Medoved. Гидроизоляцию под стеновыми блоками надо протащить наружу насквозь через облицовочный слой. А вот оклеечная ГИ фундамента снаружи тут лишняя. Вполне достаточно сплошной плоскости ГИ в полу, пересекающей наружные стены. Если, конечно, не на болоте стройка (а если на болоте, фундамент надо вообще по-другому решать).
Какая такая традиционная схема? Облицовочный кирпич пустотный - его нельзя в землю заглублять. Правильно отказываются - даже нормами запрещено. А вот из полнотелого керамического кирпича пластического прессования можно и фундаменты делать - воды не боится (в отличие от силикатного). Схема должна быть такая: от фундамента до ГИ кладка из полнотелого глиняного кирпича, выше - из облицовочного пустотного. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу оценить надёжность конструкции | kisroman | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 06.01.2009 13:23 |
Прошу помощи в части проектирования электрики дома | legron | Разное | 3 | 29.12.2007 17:22 |