Уважаемые, подскажите, как рассчитать объём бака запаса воды на подпитку в котельной?
AskoBar
 
Барнаул
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 29

Всем здравия!
Подскажите, как рассчитывается объём бака запаса воды на подпитку в котельной? Котельная 2-ух контурная (котельный контур и контур отопления) 2 котла. Общая мощность 4 МВт (2 МВт в резерве).
А так же, как рассчитать объём подпитки в час? 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети?
Имеется сложность в том, что объем системы не известен... Может есть ходы отработанные в подобной ситуации?
Просмотров: 12889
 
Непрочитано 07.02.2017, 09:54
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Объем подпитки рассчитывайте по СП. Объем систем теплоснабжения возьмите 50 м3 на Гкал/ч мощности котельной ( 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки ). Емкость бака запаса - 3% от объема воды в системе.

Все это в 6.16 СП 124.13330.2012
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 10:25
#3
AskoBar


 
Регистрация: 14.06.2013
Барнаул
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Объем подпитки рассчитывайте по СП. Объем систем теплоснабжения возьмите 50 м3 на Гкал/ч мощности котельной ( 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки ). Емкость бака запаса - 3% от объема воды в системе.

Все это в 6.16 СП 124.13330.2012
Спасибо, вот я его понять и не могу! В пункте 6.16 есть такой абзац
"Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей [4, п.4.12.30]." Переходим по ссылочному документу а в 4 пункте 2 подпункта всего....

----- добавлено через ~16 мин. -----
Так... я понял свою ошибку. Спасибо за помощь, теперь я более уверен, что ищу в нужном месте!
AskoBar вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 10:46
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от AskoBar Посмотреть сообщение
Технологические потери теплоносителя включают...
Переходим по ссылочному документу а в 4 пункте 2 подпункта всего....
Так это обычные ляпы "актуализированных" СП. В СП 89 по котельным тоже ссылка на нормы емкостей по СП74 (не имеющего отношения) вместо СП124. Этому уже не удивляется.

Что касается технологических потерь, то они входят в расчеты годовой потребности в воде и их особенно тщательно проверяют при утверждении тарифов на тепловую энергию. Там используют документы Минэнерго и Минстроя (за изменением которых и не отследить). Например МДК 4-05.2004.

Обычно там переписано всё из старых норм, учебников и справочников.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 11:11
#5
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


но ведь в общем и целом пункт 6.16 не говорит про баки запаса подпиточной воды для котельных менее 100 МВт? Вот если более - то надо, а если менее... как пожелаете.
ssn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 11:47
#6
AskoBar


 
Регистрация: 14.06.2013
Барнаул
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
но ведь в общем и целом пункт 6.16 не говорит про баки запаса подпиточной воды для котельных менее 100 МВт? Вот если более - то надо, а если менее... как пожелаете.
Так-то да, он это чревато последствиями... В общем решил сделать 3% от объёма системы.
AskoBar вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 12:14
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
но ведь в общем и целом пункт 6.16 не говорит про баки запаса подпиточной воды для котельных менее 100 МВт? Вот если более - то надо, а если менее... как пожелаете.
А раньше вообще эти баки не требовались. И ни в одном проекте, включая типовые, не было. ХВО (если есть) и подпиточные насосы прямо из водопровода. Даже в паровых котельных с 4 котлами по 25 т/ч.

Но жизнь заставляла и в каждой котельной ставили, как минимум бак запаса холодной воды. Потому что перерывы с водоснабжением - самое обычное дело. "Здесь вам не тут".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 14:24
#8
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


это понятно, просто как обосновывается этот объём. или это все из технического задания?
ssn вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 16:12
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
это понятно, просто как обосновывается этот объём. или это все из технического задания?
Очень просто - "сколько войдет". Лишнего никогда не бывает. А если "сколько войдет" не входит - вот тогда по современному СП - 3% от объема воды в системе.

Допустим мощность котельной 10 Гкал/ч. Объем системы 50*10= 500 м3. Емкость бака - 500*0.03=15 м3. В котельной на 10 Гкал место для такого бака найдется.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Уважаемые, подскажите, как рассчитать объём бака запаса воды на подпитку в котельной?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите как рассчитать раму с пригрузом для закрепления воздуховода на крыше? kats Металлические конструкции 2 14.12.2016 12:40
CIVIL 2015. Как рассчитать объем воды в траншее? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 04.12.2014 23:32
Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс? ventru72 Инженерные сети 8 03.12.2014 12:18
подскажите как рассчитать заземление ж/д сливоналивной эстакады? energy Электроснабжение 1 19.08.2011 21:15
Ищу типовой проект или чертежи баков-аккумуляторов запаса воды M@rgo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2009 11:55