| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны - шарнирная или жесткая?

База колонны - шарнирная или жесткая?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2013, 08:19
База колонны - шарнирная или жесткая?
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868

Прошу помочь - в учебниках такая база считается шарнирной. Но уже второй раз вижу в проектах, что делают такие базы и не ставят связи в каркасах.
Смотрел серию по каркасу типа "Канск" там есть подобные базы и их принимают жесткими. Но связи все-таки ставят в направлении, перепендикулярном рамам.
Вопросы:
1. Можно ли считать подобную базу жесткой и при каких условиях?
2. Всегда-ли в одноэтажных зданиях нужно ставить связи. Если нет, то в каких случаях?

Изображения
Тип файла: jpg рис.jpg (19.5 Кб, 10384 просмотров)

Просмотров: 122556
 
Непрочитано 10.01.2014, 14:11
#81
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Серии, Кузнецовы, Белени и прочие "школы" - это не нормы
Это жизнь
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 14:53
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Почему в "жизни" размеры эпюры под подошвой не зависят от расположения АБ, усилия же в АБ зависят от расположения АБ? АБ на эпюру не влияют, а эпюра на АБ влияет - не странно ли это? Заведомо неверная идея.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 15:36
#83
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Заведомо неверная идея.
Неверная это та, которая приводит к авариям, или к несопоставимо большому перерасходу материалов. Эта свободна от обеих недостатков - и этого достаточно, чтоб считать ее верной.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2014, 18:32
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
.... Вы же приклеиваете подошву к бетону...
Не приклеиваем, а притягиваем болтами.
Цитата:
Кузнецовы, Белени и прочие "школы" - это не нормы.
Это просто классика. Нормы не спускаются с небес, а являются логичным продолжением тех самых классических предпосылок, верность которых потверждена соответствующей практикой. Правда, в современных СП появляются и загадочные неестественные вещи .
Цитата:
Почему в "жизни" размеры эпюры под подошвой не зависят от расположения АБ
Потому что АБ должны распологаться не в произвольном месте, а в определенном. Методика для конкретных задач, а не универсальная под всевозможные эротические фантазии.
Как сказал Vavan Metallist, идея верна.
А вот считать, что отцы-классики идиоты ("Заведомо неверная идея" )- это точно неверно.
НДС в таком узле мы уже тут на форуме обмусливали, выставлялись объемные эпюры из анализов МКЭ и т.д. Эпюра в среднем стремится к треугольнику, а не прямоугольнику. Вообще НДС там очень сложное, и думаю, предки сделали гениальный ход конем, упростив проектирование баз на порядки.
Если уж Вы хотите усложнить жизнь, то будьте последовательны - идите до конца, т.е. моделируйте каждую базу в объемной нелинейной постановке на тяжелых пакетах, ведь все остальное - это просто идеи, а не фактическая работа базы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2014, 18:40
#85
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Всё это хорошо до тех пор, пока по Вашим анкерным болтам не проедет гусеничный подъёмный кран.
PS фото не имею права выкладывать, также, сообщать наименование объектов и подрядчиков
PPS и это- ещё не всё. По последним слухам этот-же подрядчик на новом объекте заморил все фундаменты

Последний раз редактировалось Хмурый, 11.01.2014 в 18:49.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2014, 23:58
#86
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
считать, что отцы-классики идиоты ("Заведомо неверная идея" )- это точно неверно.
+100
Offtop: Вы думали? Шура, Вы мыслитель? Как Ваше имя? Спиноза? ... (свободная цитата из "Золотого тельца")
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 14:02
#87
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ильнур, положите недостающие страницы расчёта баз из западных норм с треугольниками, которые Вам понравились. Хочу проверить зависят ли у них параметры сжатой зоны от расположения АБ. Не думаю, что они так же приклеивают плиту к бетону.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
считать, что отцы-классики идиоты ("Заведомо неверная идея" )- это точно неверно.
- неверные идеи могут рождать верные выводы и результаты, это не новость.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 14:08
#88
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- неверные идеи могут рождать верные выводы и результаты, это не новость.
Это несовместимо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 14:37
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ильнур, положите недостающие страницы расчёта баз из западных норм с треугольниками, которые Вам понравились. Хочу проверить зависят ли у них параметры сжатой зоны от расположения АБ. Не думаю, что они так же приклеивают плиту к бетону.
Поищите в инете этот мануал по ключевым словам внизу странички - сейчас исходника под рукой нет.
Да и не нужна она - расчетная схема 1:1 как в советских учебниках.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 16:59
#90
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
расчетная схема 1:1 как в советских учебниках
- только на первый взгляд. См. источник полностью, стр. 8-16, из которых следует:
  1. В зависимости от жёсткости плиты используют два типа распределения усилий под плитой.
  2. При гибкой плите эпюра - треугольник, параметры этой эпюры подбираются из условия того, что равнодействующая сжатого бетона расположена точно напротив наиболее сжатой полки колонны. Максимальное напряжение в бетоне находят из условия равновесия.
  3. При жёсткой плите эпюра - так же треугольник, но в отличие от первого случая и ширину, и максимальную ординату эпюры определяют только из условия равновесия. Любопытна предпосылка данного случая расчёта:
    Цитата:
    Stiff Plate Approach
    Thicker, stiffer, base plates are capable of approaching a linear strain distribution and the base plate is assumed to behave in a manner similar to reinforced concrete columns.
    (Гугл-перевод: Жёсткая пластина подход
    Более толстые, жёстче, опорные плиты способны приближается к линейное распределение деформации и предполагается, что базовая пластина вести себя в манере, подобной в железобетонных колонн).
    Причём, коллеги ни чуть не стесняются использовать кубическое уравнение для нахождения длины эпюры.
  4. В приведённом Ильнуром источнике, ни на каком этапе не используется распределение напряжений под плитой как при внецентренном сжатии.
  5. Для жёстких плит баз (обычно они как раз жёсткие) видна общая с нашими нормами идея о аналогии с ЖБ сечением, с той лишь разницей, что у нас эпюра прямоугольная, у них - треугольная.
Вложения
Тип файла: pdf Horn_Design of Monopole Bases_2011_Расчёт баз колонн.pdf (1.20 Мб, 237 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 12.01.2014 в 17:33.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 17:38
#91
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...Для жёстких плит баз (обычно они как раз жёсткие) видна общая с нашими нормами идея о аналогии с ЖБ сечением, с той лишь разницей, что у нас эпюра прямоугольная, у них - треугольная...
Вот и разобрались. Только прямоугольная не у нас, а у вас.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 17:46
#92
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не это главное, главное:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ни на каком этапе не используется распределение напряжений под плитой как при внецентренном сжатии
- ну НЕ клеят они плиту к бетону.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 18:00
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не это главное, главное:
- ну НЕ клеят они плиту к бетону.
Помню, тогда главной почему-то была "ящичность" эпюры. Думаю, и к остальному постепенно привыкнете. Советская методика - гениальная по простоте и надежности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 18:22
#94
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"ящичность"
- это всего лишь модель сжатой зоны бетона в ЖБ сечении, их несколько, прямоугольная наиболее проста и понятна, подтверждена "советскими методиками" расчёта и экплуатации ЖБК.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 08:11
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это всего лишь модель сжатой зоны бетона в ЖБ сечении, их несколько, прямоугольная наиболее проста и понятна, подтверждена "советскими методиками" расчёта и экплуатации ЖБК.
Таким образом, Вы согласны, что все - всего лишь предпосылки?
Если да, предлагаю взять различые методики и рассчитать конструкцию базы под одно и то же условие. Затем сравнить, у кого выйдет надежнее.
Предположительно (на 100%) надежнее выйдет по классической гипотезе плоских сечений .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 08:24
#96
bahil


 
Сообщений: n/a


Эпюру напряжений бетона под базой можно принимать как треугольной, так и прямоугольной. В первом случае усилие в анкере будет выше. Чем ниже класс бетона, тем "прямоугольнее" эпюра.
 
 
Непрочитано 13.01.2014, 09:07
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
... В первом случае усилие в анкере будет выше....
Машу каслом не испортишь
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 10:48
#98
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: по-моему ослу понятно, что т.н. "Советкая" методика дает самый "надежный" результат, так как при данных предпосылках усилия в анкерах получаются максимальными из всех возможных. А спорить, хороша она или нет, дело не благодарное, как уже выяснилось. Оставьте.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 14:41
#99
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я не против треугольника, я против клея.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 15:08
#100
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
я против клея.
Offtop: Клей - это инновация! Ты против инноваций?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны - шарнирная или жесткая?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирная база с консольными ребрами shift Металлические конструкции 2 30.06.2013 08:05
База колонны (внецентрентренно-сжатая) Manuel Конструкции зданий и сооружений 4 09.08.2011 13:24
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46