| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристраиваемая лестница. Кому для примера, кому для критики

Пристраиваемая лестница. Кому для примера, кому для критики

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2010, 09:34 #1
Пристраиваемая лестница. Кому для примера, кому для критики
acid
 
Сообщений: n/a

Намутил тут лестницу. Пристраивается к существующему зданию(само здание на 2 этажа увеличивается). Посмотрите, оцените, покритикуйте, а то что-то мне кажется перемудрил я тут, может еще ошибки какие укажете.
В даунлод не выкладываю - тк это всего лишь определенная наработка для критики, но никак не законченное творение.
Колонны - трубы 200х6(еще и бетоном легким залить хочу для устойчивости), косоуры - 27 швеллер, связи - уголок 75х5
ПС - коненчо прикрепить забыл...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
11.dwg (285.7 Кб, 560 просмотров)

Просмотров: 3065
 
Непрочитано 08.02.2010, 12:01
#2
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Намутил тут лестницу.
Это только наброски, поподробнее бы.. размеры отметки и т. д., а то не совсем понятно.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2010, 12:13
#3
acid


 
Сообщений: n/a


мммм, там все в масштабе - отметки пока еще не поставил. Меряйте в акаде - все точно, в миллиметрах.
 
 
Непрочитано 08.02.2010, 14:27
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Почему бы не применить Z-образные сборные ЖБ лестницы?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2010, 15:19
#5
acid


 
Сообщений: n/a


проблемы с опиранием и наличием необходимых типоразмеров.
 
 
Непрочитано 08.02.2010, 15:23
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
проблемы с опиранием и наличием необходимых типоразмеров.
Простите за назойливость, подогнать никак чтоли?
С опиранием какие проблемы?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2010, 15:29
#7
acid


 
Сообщений: n/a


подогнать никак - там все по архитектуре завязано - чтоб не выступало за существующее здание. Ну опирать за пределом сечения колонны неохота - лишний момент
 
 
Непрочитано 08.02.2010, 15:33
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
подогнать никак - там все по архитектуре завязано - чтоб не выступало за существующее здание. Ну опирать за пределом сечения колонны неохота - лишний момент
Архитектора надо подогнать
У Вас трубобетонная колонна. На момент апчхи
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2010, 15:35
#9
acid


 
Сообщений: n/a


ну сейчас уже поздно - планировки утверждены заказчиком, администрацией. Да и строителям работы больше - больше зп! )))
Про момент согласен, можно было не заморачиваться. Да и уклон странный - 265/170
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристраиваемая лестница. Кому для примера, кому для критики

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53