Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Охранные зоны инженерных сетей

Охранные зоны инженерных сетей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2013, 13:28 #1
Охранные зоны инженерных сетей
Kafeto4kaa
 
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 5

Всем привет, помогите разобраться с замечанием экспертизы:
"На сводном плане инженерных сетей отчетливо показать охранные зоны трасс инженерных сетей и площадки". Что имелось ввиду, отступ от здания или о каких охранных зонах идет речь?
Например, для водопровода от фундамента здания 1,5м. от сети канализации также 1,5м, а вот охраннная зона составляет 10м по СНиП 2.04.02-84* (раздел 10 «Зоны санитарной охраны»).
Помогите разобраться.

Вложения
Тип файла: pdf сводник.pdf (548.3 Кб, 463 просмотров)

Просмотров: 16388
 
Непрочитано 08.04.2013, 13:40
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Kafeto4kaa Посмотреть сообщение
Помогите разобраться.
Это с экспертом нужно разбираться. Что он имел ввиду
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 14:11
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Внизу в похожих темах изучить сперва: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44496
Подумать про санитарную и охранную зоны. Потом, после ликбеза, разбираться с экспертом.
Offtop: По плану вообще очень плохо: расстояние от ТП, гидрант на вводе.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 14:17
#4
Kafeto4kaa


 
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 5


Спасибо всем откликнувшимся. будем разбираться с экспертом.
Kafeto4kaa вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:50
#5
larolius


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 7


Может поможет
ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1.4.1110-02


2.4. Определение границ ЗСО водопроводных
сооружений и водоводов

2.4.1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
Примечания. 1. По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

2.4.3. Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
2.4.4. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно - защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.
larolius вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Охранные зоны инженерных сетей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Охранные зоны сетей serj323 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 24.01.2015 17:07
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия и проходы для инженерных сетей taurusol Прочее. Архитектура и строительство 4 22.01.2011 12:34