Оса́дка - в строительстве, понижение сооружения, вызванное уплотнением его основания или сокращением вертикальных размеров сооружения (или его частей).
Просадка - в отличие от Осадки, просадка грунта основания, вызываемая коренным изменением его структуры, возникает в результате уплотнения лёссовидных грунтов при их замачивании, мёрзлых — при оттаивании, рыхлых песчаных грунтов — при сотрясении, а также в результате выщелачивания грунтов, подработки территории и др. Усадка - сокращение объёма грунта за счёт усыхания. Offtop: Яндекс.Словари Последний раз редактировалось detrah, 10.03.2011 в 14:48. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
По характеру и направлениям трещин можно определить их причину.
По приведенному фото есть два варианта причин трещинообразования: 1. Правая блок секция возводилась значительно (2-3 года) позднее левой секции. Дополнительные напряжения грунта под левой секцией привели к осадке её фундамента. 2. Замачивание основания или зона менее жесткого основания.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
- одна секция возводилась позже - замачивание - фундаменты л.к. проходят, а остальные нет |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 16
|
Вот что есть у Габрусенко:
В простенках, особенно на первых этажах, нормальные (вертикальные) напряжения σ намного выше, чем в подоконной части кладки, ибо простенки несут нагрузку от всех вышележащих этажей, а подоконные части — только от собственного веса и веса одного окна. В местах резкого скачка нормальных напряжений возникают горизонтальные напряжения σt, которые приводят к разрыву кладки и образованию вертикальных, иногда наклонных, трещин. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
по неравномерной осадке между секциями - у них швы кладки по деф шву (дш) совпадают, значит сдвига по дш нет и аналогичные трещины должны быть и по другой секции? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить стоимость установки маяка на кирпичной стене? | Максим1984 | Прочее. Отраслевые разделы | 11 | 13.12.2019 09:05 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. | MegaIZIK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2010 12:32 |