Прав ли эксперт, требуя лицензию на право использования расчетной программы, ссылаясь на СНКК-22-301-2000*
Nick Kononenko
 
Конструктор-строитель
 
Сочи
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 216

Прав ли эксперт, требуя лицензию на право использования расчетной программы, ссылаясь на п.5.2.4 СНКК-22-301-2000*,
"Строительство в сейсмических районах Краснодарского края*, в котором говорится о том, что при выдаче расчетов заказчику необходимо указывать номер лицензии на расчетную компьютерную программу.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Просмотров: 36176
 
Непрочитано 26.03.2018, 17:43
#121
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Но, программа используется весьма широко и на совершенно на законных основаниях.
Имеет сертификат соответствия, в котором написано:
5.8. Программа КРОСС.
...
5.8.4. Решаемые задачи.
- определение осадки с учетом распределительной способности основания;
...
5.8.5. Соответствует требованиям нормативных документов:
...
Определение осадки основания фундаментов пп. 5.6.31-5.6.42 CП 22.13330.2011

Последний раз редактировалось Aragorn, 26.03.2018 в 18:06.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 18:24
#122
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Имеет сертификат соответствия, в котором написано:
5.8. Программа КРОСС.
...
5.8.4. Решаемые задачи.
- определение осадки с учетом распределительной способности основания;
...
5.8.5. Соответствует требованиям нормативных документов:
...
Определение осадки основания фундаментов пп. 5.6.31-5.6.42 CП 22.13330.2011
Ок. Видимо, получить действительно можно. Вопрос в том, что формула определения осадки по методике "кросс" (см. вложение формула 6, стр. 35 - билинейная модель) очень слабо напоминает с формулу (5.16) п. 5.6.31 СП 22.13330.2011.

По поводу того, что сертификат получить нельзя - я был не прав. Видимо, у нас сертификат действительно можно любой получить.
Вложения
Тип файла: pdf Cross методика.pdf (689.8 Кб, 31 просмотров)
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 18:34
#123
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Для справки: программа "кросс" реализует ненормативную методику определения осадки. Сертифицировать ее на предмет соответствия СП вообще невозможно.
Но, программа используется весьма широко и на совершенно на законных основаниях.
Ну если у вас не специфичные грунты, то кто говорит, что вы должны считать среднюю осадку только по расчетным моделям оговоренным в СП 22? Да и вообще осадки фундаментов отдельностоящих зданий - вещь сейчас рекомендуемая.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 18:42
#124
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Видимо, у нас сертификат действительно можно любой получить.
Не только сертификат, но и положительное заключение негосударственной экспертизы за 3 дня на любой объект. И "хороший" эксперт не спросит сертификат соответствия на программу.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 19:17
#125
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Нет, но увеличивается вероятность, что посадят не Вас, а разработчика и того, кто сертифицировал.
Да ладно вам, бросьте фантазировать! Никто не посадит разработчиков ПО за то, что при помощи их продукта спроектировано что-то, что упало
Цитата:
Этот вопрос непростой, а я уже пиво пью, можно завтра?
Вообще вопрос риторический был, и я не надеялся на ответ. Но если готовы ответить что-то интересное - то хоть через неделю!
Цитата:
Налажать можно везде, а вот перепроверка вручную и других программах - значительно уменьшает вероятность ошибки.
Ну да... Я прямо представил себе того конструктора, который многоэтажку в монолитном каркасе вручную проверяет и на сейсмику тоже
В других программах - ха, ну да, возможно. Только накладно.
Может голосование устроим, кто свои расчёты минимум в двух программах считает для самоконтроля?

Кстати. Проверка в двух программах - не является страховкой от ошибки "тупого нажимателя кнопок":
- неправильно заданные закрепления (жёсткие вместо шарнирных)
- неправильно заданные параметры сечений (например перепутанные b и h)
и прочее в том же духе - даёт одинаково неверный результат, если одинаково ошибочно моделировать в разных программах.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Кстати, как там у Вас в гидротехнике? Программы сертифицированные используют?
У нас в гидротехнике - всё прекрасно! У нас в СП просто НЕТ методик, на которые можно было бы ссылаться! Поэтому каждый пляшет как умеет
Некоторые программы, в которых можно считать гидротехнические сооружения, сертифицированы. Но НА ЧТО они сертифицированы - лучше не знать
Поэтому молимся на палёный несертифицированный ку-эль-квадрат-на-восемь
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 20:20
#126
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Когда-то давно, в начале 90-х вышел расчетный комплекс Wall-3 разработки НИИОСПа по расчетам котлованов, до этого только КРЕПЬ ЦНИИСа была. (нормальные такие котлованы до 7-ми ярусов крепления). Так в первые 3 месяца я ручками пересчитывал, смотрел где запасы, где на грани фола и т.д. Потом понял, какие примерно запысы и успокоился, сон стал крепким как у младенца. Перестал что-либо пересчитывать, поскольку эта "шайтан машина" делает комплекс расчетов в 50 раз быстрее и сильно точнее и безошибочнее, а осадки в зоне влияния вообще ручками как-то не очень считаются.
Это к вопросу о доверии программному обеспечению.
vant вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 20:47
#127
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


vant, забавно, что первый же ответ именно про wall-3 )))) Я как раз хотел сказать, что программа при всей своей кажущейся безупречности, простоте и надёжности на самом деле ДЫРЯВАЯ
А кроме того, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 21:22
#128
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ДЫРЯВАЯ
Не, все стояло даже с косяками строителей
Касаемо гидротехнических специфических заморочек типа анкеровки за анкерную плиту тут не проверял, ибо задач не было.
Да и учет только одной методики несущей способности анкеров по формуле Фундаментпроекта тоже то себе решение, ибо считаю правильной формулу ЦНИИСа.
Сертификат у них ,кстати, недавно появился.
vant вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 00:17
#129
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


vant, в Wall-3 кроме всего прочего расчёт устойчивости стенки реализован только по круглоцилиндрической поверхности. Для некоторых случаев это нормально. А вот для некоторых - это категорически неправильно, т.к. даёт завышенный коэф.надёжности относительно реального.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 00:31
#130
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,377


А мне WALL-3 нравится. Колыбин материалы-расчеты причалов, набережных, котлованов на нее в нашем, светлой памяти, тресте Гидроспецфундаментстрой брал в проектно-сметной группе. Запасы там есть, ну и хорошо, а зачем нужно геройство. А так любой проект шпунта можно с оптимизировать, даже этих "гуру" из НИИОСПЭЭЭ. Но конечно до ее освоения надо попробывать погонять Блюма с Ломейером до посинения))). Да и не в программе дело, а в оценке ситуации и исполнении в натуре.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Да, у меня случай был - перегонял копер весом в 50тн по бровке шпунта консольного Н=4.5м, посчитанного мною же в WALL-3, метров эдак под 40 по стланям - стальным инвентарным листам t=20мм. Дорогу перекопали сетевые кроты, хоть бы что. Геодеза просил снимать вертикальность.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 27.03.2018 в 00:38.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 27.03.2018, 01:07
#131
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
у меня случай был
У меня хуже было.
Три уровня анкеров должно быть. Шаг ярусов 3-3.5 м. Приезжаю на надзор, а там откопали котлован на 7.5 метров и стоит стенка из БСС консольно (т.е уже под установку 2-го яруса). Уже сложиться должна была, ан нет. За стенкой в 2.5 метров водовод микрорайнонный 2-ве 900-ки. Ну пригнали бульдозеры, накидали берму. Обошлось короче. Призма пустая была правда.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
расчёт устойчивости стенки реализован только по круглоцилиндрической поверхности
Колыбин с Разводовским клялись, что глубокие линии скольжения тоже учтены. Вот иверь после этого людям .
vant вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 01:27
| 1 #132
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,377


Да просто Плаксис это тяжелая артиллерия. Чего из него по воробьям стрелять. Ну понятно город - слева баня, справа банк, снизу метро, трубы. Многие волнуются упадет не упадет и размер трещинки на фасаде интересует))). Появился Плаксис - ну и в путь, но дорогой собака. Хотя и WALLом обходились в теснотище городской. С Плаксисом надо уйти из жизни - запереться с ним и ящиком водки для освоения. Мне завидно у кого он есть, чисто профессионально завидно и конечно же по халтурной составляющей нашего творчества - частенько наличием оного интересуются.
Какие там глубокие линии скольжения - рекламный трюк, старая добротная методика.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 27.03.2018, 05:59
#133
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Да, программа Лидер-ЭнергоПроект от ShaggyDoc очень хороший пример, как надо делать программы, чтобы не было ни у кого вопросов, в том числе у экспертизы. Все ссылочки, все формулки, всё есть. Еще бы сопротивление паропроницанию добавили.
В версии 3 есть и паропроницание, и еще множество других расчетов потребления ресурсов - тепла, воды электроэнергии, газа, котельного и моторного топлива.

И как раз "сертифицировать" такую программу просто некому. Её назначение разработка раздела 10 (1). В нем сейчас должно быть рассмотрено 150 пунктов. НИИСФ разработал СП50 в котором включен "пример раздела" знает всего лишь о третьей части темы, а сам СП не соответствует совершенно П87, да и показатели СП не соответствуют правительственным постановлениям.

Другие темы по энергоресурсам "окучиваются" отдельными организациями. А в комплексе оценить вообще некому. Вот и приходится всё разжевывать вычислениями "по буковкам".

То же самое может быть с любой расчетной программой. Вот есть у меня режимные расчеты воздухонагревателей. Кто может сертифицировать и на соответствие каким НПА, если такие расчеты ни какими СП ил СНиП не нормируются - чистая теплотехника и математика?

Но еще раз - сертификат соответствия и лицензия на использование - разные веши.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 06:10
#134
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
В версии 3 есть и паропроницание
Ура, надо срочно покупать!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 08:49
#135
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ура, надо срочно покупать!
Рано. Программа еще не выпущена. Слишком много совершенно новых расчетов и отчетов. Теперь огромная ПЗ плюс еще пять томов "обосснований", том спецификаций оборудования, два тома энергопаспортов разного вида.

И всё из-за того, что какому-то гнилому перцу вздумалось в "Энергоэффективность" затолкать все сведения изо всех разделов, а в них еще продублировать. Ну, в моих личных корыстных целях это хорошо - покупателей будет много потому что редко кто знает, как эти обоснования делать. Но вообще-то это полное издевательство над проектировщиками.

В благородные времена за такие фокусы гусары канделябрами'c по сусалам'с били. Но времена не те, не те...
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 09:38
#136
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Цитата:
- то, что СКАД сертифицирован - автоматически делает все расчёты, выполненные в нём, правильными?
Нет, но увеличивается вероятность, что посадят не Вас, а разработчика и того, кто сертифицировал.
Есть в Украине такая организация "Гильдия проектировщиков в строительстве", которая проводит аттестацию проектировщиков и выдает сертификат дающий право заниматься проектированием. Так вот, на экзамене, среди прочих, был вопрос и варианты ответа:
"Кто понесет ответственность за причиненный ущерб, если его причиной были ошибки в сертифицированной расчетной программе?
1) разработчик программы;
2) орган проводивший сертификацию программы;
3) инженер выполнявший расчеты;
4) ГИП. "

Правильный ответ 4) ГИП. У нас так.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
- а методика определения изгибающего момента в однопролётной балке по формуле ку-эль-квадрат-на-восемь сертифицирована? А где сертификат можно посмотреть?
Сертификация программы проводится на предмет соответствия каким либо нормативным документам. Для строительных программ- это нормы проектирования.
Для проверки кю эль квадрат на восемь проводят верификацию алгоритмов программы. Серьезные разработчики уделяют этому внимание и предоставляют информацию результатов верификации.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 09:46
#137
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Кто понесет ответственность за причиненный ущерб
Ответственность разная бывает. Гражданская, административная, уголовная, дисциплинарная, материальная, моральная, аморальная...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 09:57
| 1 #138
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Ответственность разная бывает. Гражданская, административная, уголовная, дисциплинарная, материальная, моральная, аморальная...
Точной формулировки вопроса не помню, постараюсь поискать, может записал тогда. Но то, что ни разработчик программы ни те, кто проводил сертификацию никакой ответственности не понесут (ну может кроме моральной) - факт.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 10:34
#139
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Если через суд будет доказано, что именно по вине софта произошла авария, то понесут. Правда, софт должен быть корректно использован.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 10:37
| 2 #140
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Если через суд будет доказано, что именно по вине софта произошла авария, то понесут. Правда, софт должен быть корректно использован.
"Правда, софт должен быть корректно использован." - недоказуемо в принципе.
ProjectMaster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прав ли эксперт, требуя лицензию на право использования расчетной программы, ссылаясь на СНКК-22-301-2000*

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19