Эвакуация из офиса по внутренним открытым лестницам
LeWind
 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 4

Уважаемые форумчане, имеется такое здание....
Собственно сомнения в необходимости наружных металлических лестниц..Всего в офисе примерно 110 человек...
При условии оборудования системой пожаротушения, 2 внутренние открытые лестницы могут использоваться в расчете эвакуации (при соблюдении необходимой длины до выхода наружу на 1 этаже) каждая возьмет половину от числа всех сотрудников...+ есть еще закрытая лестница в торце (при условии перекрытия одной допустим пожаром)
Как Вы считаете мои рассуждения верны? и как быть если не хватает длины до выхода на первых этажах? спасет ли СТУ, ели заказчик хочет уйти от наружных металлических лестниц.
и еще ...
офисы с планировкой "опен спейс" в пункте 8.3.4 таб 27 сп 1.13130.2009 больше подходит под строку 2?(обеденные, читальные залы) это для определения расстояния до ближайшего эвакуационного выхода..

Вложения
Тип файла: pdf план 2 го этажа офисы.pdf (246.7 Кб, 101 просмотров)

Просмотров: 3985
 
Непрочитано 17.10.2013, 12:32
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от LeWind Посмотреть сообщение
спасет ли СТУ, ели заказчик хочет уйти от наружных металлических лестниц.
СТУ всегда спасут, но они могут стоить дороже, чем лестницы. Про сроки уже не говорю.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 12:38
#3
LeWind


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 4


Так если не будет лестниц, то можно и здание расширить) вот в чем вся соль! а потом это будут не офисы а торговля, а за сдачу в аренду он получит деньги, так что готов убить даже за 3 кв.м
LeWind вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 12:49
#4
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


А вы определяли площадь пожарного отсека с учетом открытых лестниц?
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 12:56
#5
LeWind


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 4


Так написано , что здание подлежит оборудования системами пожаротушения, следовательно площадь этажа в пределах отсека может доходить до 5 тыс. м2 в соответствии с таб 6.10 для 2 степени, С0 соответственно..
LeWind вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 13:39
#6
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Тогда дерзайте, если что экспертиза поправит (сделаете одну лестницу закрытой).
Но у меня вкрадывается сомнения по поводу лестниц в торцах - что такое рядом с лестницей? Лифт?
Если да, то советую почитать статью 89 п.14.
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 13:49
#7
LeWind


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 4


Это подъемники, потом в реале будет же торговля....сделаем двери соответствующим пределом огнестойкости....
мне не дает покоя таб 27 в п.8.3.4, конкретно офисных помещений нет нив первой строчке не во второй,но мне кажется по смыслу мы больше тяготеем ко второй....
LeWind вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 14:03
#8
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Так и делайте расчет по 2 строке. И пусть уже экспертиза доказывает, что вы не правы.