15.03.2017, 15:39 | #1 | |
Как обеспечить точность выполнения отверстия в щите неподвижной опоры для прохода трубопровода большого диаметра?
инженер
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
||
Просмотров: 1097
|
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Сколько видел этих неподвижных щитовых опор - это заводское изделие, и труба через него не проходит, а приваривается к отрезкам, закреплённым в бетоне.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
В данном случае изделие не заводское. Будет монолитная стена павильона толщ. 1200 мм для горизонтальной нагрузки 420 т от одной трубы. Трубы проходят насквозь. Иначе, очевидно, никак ..
Наверно, так и сделаем. Спасибо. Гильза - это как бы опалубка тогда? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Один раз приходилось делать. Правда не для трубы, а "архитектурное излишество".
Делали гильзу из жести и для жёсткости круги из фанеры. Диаметр правда был всего 900.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Деревянные леса для выполнения работ в трубопроводе большого диаметра | Lyubon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.09.2016 12:56 |
Заделка большого отверстия в монолитной плите | yaego | Железобетонные конструкции | 30 | 03.06.2011 13:42 |
Графическое обозначение диаметра отверстия фигуры в сопромате. | Bogeyman | Разное | 19 | 27.11.2009 00:40 |
Ищу пример выполнения катковой опоры конвейерной галереи | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.07.2009 10:56 |
Ищу формулу для рассчёта давления из расхода и диаметра отверстия | bratec | Инженерные сети | 12 | 28.01.2009 23:14 |