| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как обеспечить точность выполнения отверстия в щите неподвижной опоры для прохода трубопровода большого диаметра?

Как обеспечить точность выполнения отверстия в щите неподвижной опоры для прохода трубопровода большого диаметра?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2017, 15:39 #1
Как обеспечить точность выполнения отверстия в щите неподвижной опоры для прохода трубопровода большого диаметра?
kopekopa
 
инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643

Имеется труба Дн1220. Она проходит через стену, являющуюся для трубы неподвижной опорой. Согласно серии диаметр отверстия в стене для такой трубы = 1300 мм.

Вопрос: Как обеспечить это отверстие при литье стены бетоном? Делать гильзу? Как ее делать, если нет диаметра труб 1300 мм? (гнуть бОльшие диаметры?)

Больше всего интересует мнение людей, кто сталкивался с этим вживую (не в теории).

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: тр.png
Просмотров: 45
Размер:	248.0 Кб
ID:	185079  

Просмотров: 1097
 
Непрочитано 15.03.2017, 16:09
#2
semeha


 
Регистрация: 28.02.2017
Вологодская обл.
Сообщений: 21


Гильзу делать нужно.
Скатать обечайку из листа или перекатать кусок трубы бОльшего диаметра. Можно кусок этой же трубы раскатать на больший диаметр, сделав вставку.
semeha вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 18:19
#3
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Сколько видел этих неподвижных щитовых опор - это заводское изделие, и труба через него не проходит, а приваривается к отрезкам, закреплённым в бетоне.
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 20:12
#4
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
это заводское изделие
Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
труба через него не проходит
В данном случае изделие не заводское. Будет монолитная стена павильона толщ. 1200 мм для горизонтальной нагрузки 420 т от одной трубы. Трубы проходят насквозь. Иначе, очевидно, никак ..


Цитата:
Сообщение от semeha Посмотреть сообщение
Скатать обечайку из листа
Наверно, так и сделаем. Спасибо. Гильза - это как бы опалубка тогда?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 20:30
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Один раз приходилось делать. Правда не для трубы, а "архитектурное излишество".
Делали гильзу из жести и для жёсткости круги из фанеры.
Диаметр правда был всего 900.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как обеспечить точность выполнения отверстия в щите неподвижной опоры для прохода трубопровода большого диаметра?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деревянные леса для выполнения работ в трубопроводе большого диаметра Lyubon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2016 12:56
Заделка большого отверстия в монолитной плите yaego Железобетонные конструкции 30 03.06.2011 13:42
Графическое обозначение диаметра отверстия фигуры в сопромате. Bogeyman Разное 19 27.11.2009 00:40
Ищу пример выполнения катковой опоры конвейерной галереи Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.07.2009 10:56
Ищу формулу для рассчёта давления из расхода и диаметра отверстия bratec Инженерные сети 12 28.01.2009 23:14