Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы

Оценка / критика расчетной схемы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
Оценка / критика расчетной схемы
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,832

В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Просмотров: 672443
 
Непрочитано 12.05.2015, 16:27
#1021
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Уважаемые расчетчики, подскажите - возможно ли расчетный скадовский файл открыть в лире? Если да, то как и что необходимо сделать для этого?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 11:22
1 | #1022
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
возможно ли расчетный скадовский файл открыть в лире
Через текстовый файл. Не всегда, правда безошибочно.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 13:00
#1023
MarinKukhova


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 5


Произвела расчет вантового моста.
Возник вопрос: какие именно данные,в каких узлах надо рассматривать,чтобы проверить жесткость и устойчивость конструкции.
Вложения
Тип файла: lir вантовый мост - обрыв1.lir (296.4 Кб, 31 просмотров)
MarinKukhova вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 13:02
#1024
MarinKukhova


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 5


*отдельно суперэлемент. надо скачать оба файла в одну папку для корректного открытия
Вложения
Тип файла: lir сэ.lir (505.0 Кб, 24 просмотров)
MarinKukhova вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 11:35
#1025
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Добрый день ! Как разбить плиту перекрытия на КЭ ?
Вложения
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (82.8 Кб, 24 просмотров)
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 15:19 Проверьте расчетную схему, пожалуйста . ЛИРА САПР
#1026
Проектировщица Анюта


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 2


Доброго времени суток, господа!

Делаю дипломный проект, параллельно осваиваю ЛИРУ. Хочу узнать Ваше критическое мнение о составленной расчетной схеме.

Прошу проверить схему для дальнейшего расчета. По результату выдает много ошибок

Информация по объекту: крытый хоккейная коробка. Снеговой район - 4. Ветровой - 1. Шаг пролетов - 9м. Длина здания - 57м.

Заранее благодарю за ответы и советы!
Вложения
Тип файла: rar Расчетная схема.rar (35.9 Кб, 36 просмотров)
Проектировщица Анюта вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 15:48
#1027
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Бегло посмотрел схему
1)Проблемы с масштабом. Шаг арок 9000 м. Если импортируете из dxf, то размеры должны быть в метрах
2)Почему в распорка продольный шарнир. они как раз должны работать на растяжение и сжатие.
3)В горизонтальных связях должны быть шарниры от поворота или сделать их 4 типом КЭ.
4)Если интересуют опорные узлы, то стоит опорные закрепления по-другому реализовать.

Я с арками мало знаком, но думаю, что связи и распорки должны быть по обоим поясам, т.к. оба могут быть сжаты.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 15:56
#1028
Проектировщица Анюта


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 2


Не могли бы Вы подкорректировать схему согласно Вашим предложениям, чтобы перейти во вкладку расчеты. на почту [email protected]. Заранее благодарю
Проектировщица Анюта вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 19:04
#1029
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,832


Проектировщица Анюта, во-первых, перечитай стартовый топик темы. Во-вторых, замечания не выглядят уж совсем запредельными, попробуй сама.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2015, 20:04
#1030
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


Здравствуйте.
Подскажите как грамотно задать балочную систему если балки разной высоты.
Т.к. балки имеют разную высоту сечения, то задав жёсткость балок элементам (стержням) сетки, верхние уровни сечения балок не лежит в одной плоскости.
(Центр сечение балки садится по центру стержня)

Заранее спасибо.
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 09:44
#1031
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
Добрый день ! Как разбить плиту перекрытия на КЭ ?
для начала удалить контур плиты
далее - фрагментация узлов первого этажа - "создание и триангуляция контуров" - "контур с отверстиями" - ХОУ, выделяем узел, применить - "триангулировать контур" - "дробление контура и сетки узлов", четырехузловые элементы, шаг 0,4м - применить - возврат
не забывать про упаковку
Вложения
Тип файла: zip Плита.zip (203.4 Кб, 22 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 09:09
#1032
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


для Шпунтик. А Жесткие Вставки для стержней вам не подошли.
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 18:44
#1033
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Удалено.

Последний раз редактировалось bartus, 29.05.2015 в 03:30.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 14:15
#1034
Сергей 1001

Активная мозговая атака
 
Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56


Добрый день, коллеги.
Делаю учебный пример в ЛИРА_САПР 2013. " расчет конструкций на грунтовом оснований (Пример №9). Возникла ошибка "К1+К2+К3 не равна 1", при попытке задать импортированные нагрузки. Что это за коэффициенты я догнать не могу. В справке что-то похожее не нашел. Сижу, чешу репу как выйти из ситуаций
Помогите, плиз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос по Лире.jpg
Просмотров: 66
Размер:	298.0 Кб
ID:	150776  
__________________
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности.
Сергей 1001 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 04:03
#1035
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
Возникла ошибка "К1+К2+К3 не равна 1"
смотрите параметры условного фундамента (свайный), там эти параметры изменяются.
ander вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 07:30
#1036
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


ПК ЛИРА САПР 2013 ( R3).
1) Как задать ребристую фундаментную плиту где высота ребра равна высоте плиты.
Т.о есть ребра будут находится в теле плиты и разница между плитой и ребром только в армирование.
Нашел похожий пост http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44692 , но не думаю, что бы предложенный в нем вариант подходил в данном случае, если вообще возможно такое задать =(
Может попробовать задать обычную ребристую фунд. плиту, а на участки плиты (между ребрами) добавить условную нагрузку от недостающего массива бетона, который присутствовал бы в варианте со сплошной плитой?
З.Ы. Все таки не слишком приближенно.
2) Могли бы вы оценить мою расчетную схемку?
1. Тут я волнуюсь на счет привязки моих колонн-пилонов ( со стороны большого балкона) и ригилей. Стержень колонны-пилона не пересекся со стержнем ригиля и я дотягиваю их друг до друга новым стержнем (ригилем). Это корректно?
2. И ещё есть вопрос по креплению диафрагм с фунд. плитой.
У меня все узлы сетки диафрагмы соединяются с узлами сетки фундамента, но некоторые узлы сетки фундамента попадают под ребро пластины диафрагмы.

З.Ы.Ы. Огромное спасибо!!!
Вложения
Тип файла: rar 10 tmk.rar (185.5 Кб, 20 просмотров)
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 08:22
#1037
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
Как задать ребристую фундаментную плиту где высота ребра равна высоте плиты.
вы сами прочитайте, что написали. Что меняется в работе сплошной конструкции? С точки зрения МКЭ, ничего.

Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
разница между плитой и ребром только в армирование.
вот именно, нет там никаких ребер. Максимум, это можно каким-то образом учитывать при расчете на поперечную силу/продавливание.
ander вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 13:23
#1038
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


ander, да понятно, что Лире стандартно не задаш ребра в теле сплошной плиты, жесткости одинаковы. Вопрос, можно ли задать както по другому? Даже не знаю.... , а если задать допустим высоту ребер 80см. а высоту плиты 70см.
А как насчет коректности расчетной схемы?
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 15:52
#1039
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
1) Как задать ребристую фундаментную плиту где высота ребра равна высоте плиты.
Т.о есть ребра будут находится в теле плиты и разница между плитой и ребром только в армирование.
Не только разными коэф-ми жесткости для фунд. плиты, но и разными размерами КЭ при этом, для которых и модуль деформации тоже разный.
Offtop: Снова тема скрытых балок...

Не получится ничего у вас.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 16:00
#1040
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


SergeyKonstr,
Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
а если задать высоту ребер 80см. а высоту плиты 70см?
Шпунтик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47