Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследования зданий

Обследования зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2008, 21:33 #1
Обследования зданий
MegaPascal
 
проектирование
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 155

Доброго времени суток.
Обнаружил вертикальные близко расположенные трещины в наружной стеновой панели(в нижней её части), справа от балконной двери.
Интересует природа возникновения, причины и будут ли они развиваться, если ничего не предпринять? Может в довесок к ним нужно ещё что-то посмотреть(наружную сторону, стык панелей или даже соседнюю панель)

В букварях по обследованиям написано, что сетка вертикальных трещин возникает при исчерпании несущей способности. Как-то не хочется в это верить (((
Для информации:
1.дом - брежневка, 5-й этаж(т.е. сверху ещё только парапетная панель и всё)
2. балкон достаточно длительное время был нагружен, приличной далеко не расчётной нагрузкой ((, причём неравномерно((.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S2020002.jpg
Просмотров: 227
Размер:	63.8 Кб
ID:	3064  Нажмите на изображение для увеличения
Название: S2020003.jpg
Просмотров: 193
Размер:	66.8 Кб
ID:	3065  Нажмите на изображение для увеличения
Название: S2020004.jpg
Просмотров: 226
Размер:	53.9 Кб
ID:	3066  

__________________
Круглое катим, квадратное несём.
Просмотров: 2758
 
Непрочитано 05.02.2008, 23:01
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Думаю ноги не оттуда растут. Как бы не была нагружена балконная плита, скорее она сама треснет, чем так подействует на сесущую стеновую панель. Да и 5 этаж 5-ти этажного дома. Скорее всего - это результат того супер-пупер качества продукции, выпускаемой в то время, т.е воровство материала, нарушение технологии производства, хранения, монтажа и т.д. Плюс неумолимое действие времени и погодных явлений. Так что о разрушении под действием больших нагрузок, думаю, не тот случай.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2008, 23:11
#3
Kirov

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 01.02.2008
Курск
Сообщений: 12
<phrase 1= Отправить сообщение для Kirov с помощью Skype™


Такие дома строились с большим запасом надёжности, поэтому перегрузка вряд ли возможна, хоть шкаф с гвоздями ставь на балкон. Здесь, видимо, это связано с повышенной влажностью и с разгерметизацией стыков панелей. Так что можно требовать со своей управляющей компании компенсацию за причинённый ущерб))
Kirov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 23:25
#4
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


Спасибо всем. Более менее прояснилось:
1. Есть подозрения, что в те времена могли сэкономить на бетоне и оказался там какой-нибудь В7,5
2. Условия эксплуатации, влажность.
3. Ещё один спец сказал, раз трещины появились, а конструкция не разрушилась, то область с трещинами более не несёт(по бетону) большой нагрузки и перенапряжения там нет, а основные усилия ушли в другие элементы и области.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2008, 17:18
#5
Kirov

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 01.02.2008
Курск
Сообщений: 12
<phrase 1= Отправить сообщение для Kirov с помощью Skype™


Не, про те времена не надо! Тогда управление качеством было на высшем уровне. Трещины, конечно, не несут, нагрузка перераспределилась на арматуру.
Kirov вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2008, 18:34
#6
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Наружные стены - самонесущие, легкобетонные?
Трещины сквозные? Если нет, то разрушение цементной штукатурки...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 09:57
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от MegaPascal Посмотреть сообщение
Спасибо всем. Более менее прояснилось:
1. Есть подозрения, что в те времена могли сэкономить на бетоне и оказался там какой-нибудь В7,5
2. Условия эксплуатации, влажность.
3. Ещё один спец сказал, раз трещины появились, а конструкция не разрушилась, то область с трещинами более не несёт(по бетону) большой нагрузки и перенапряжения там нет, а основные усилия ушли в другие элементы и области.
1/ чем не нравится В7.5? Марки бетона для панелей 5 этажных серий М75 (В5) и М100 (В7.5),
2/ какая серия дома? Посмотри сколько слоев в панели. Если 3 слоя, то далее анализируй, данная часть панели наиболее подвержена влаге и холоду..., ну и так далее.
3/ посмотри - сквозые ли трещины. Это легко сделать ультразвуком. Только бери частоты 60-75МГц.
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследования зданий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43