05.02.2008, 21:33 | #1 | |
Обследования зданий
проектирование
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 2758
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Думаю ноги не оттуда растут. Как бы не была нагружена балконная плита, скорее она сама треснет, чем так подействует на сесущую стеновую панель. Да и 5 этаж 5-ти этажного дома. Скорее всего - это результат того супер-пупер качества продукции, выпускаемой в то время, т.е воровство материала, нарушение технологии производства, хранения, монтажа и т.д. Плюс неумолимое действие времени и погодных явлений. Так что о разрушении под действием больших нагрузок, думаю, не тот случай.
|
|||
|
||||
Такие дома строились с большим запасом надёжности, поэтому перегрузка вряд ли возможна, хоть шкаф с гвоздями ставь на балкон. Здесь, видимо, это связано с повышенной влажностью и с разгерметизацией стыков панелей. Так что можно требовать со своей управляющей компании компенсацию за причинённый ущерб))
|
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
|
Спасибо всем. Более менее прояснилось:
1. Есть подозрения, что в те времена могли сэкономить на бетоне и оказался там какой-нибудь В7,5 2. Условия эксплуатации, влажность. 3. Ещё один спец сказал, раз трещины появились, а конструкция не разрушилась, то область с трещинами более не несёт(по бетону) большой нагрузки и перенапряжения там нет, а основные усилия ушли в другие элементы и области.
__________________
Круглое катим, квадратное несём. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
2/ какая серия дома? Посмотри сколько слоев в панели. Если 3 слоя, то далее анализируй, данная часть панели наиболее подвержена влаге и холоду..., ну и так далее. 3/ посмотри - сквозые ли трещины. Это легко сделать ультразвуком. Только бери частоты 60-75МГц. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
устройства для маломобильных групп населения | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 54 | 23.05.2017 12:58 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Нужна серия 1.020-1/83 | Колян | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 06.10.2014 10:26 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |