Непрочитано 02.03.2010, 14:54 #1
Можно ли в Роботе задать колонны переменного сечения?
МишаИнженер
 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079

Требуется проверить армирование железобетонных стоек узких сверху и широких снизу. Можно ли в Роботе учесть что поперечник колонны изменяется по высоте? В частности изменяется высота поперечника по направлению X.
Просмотров: 2521
 
Непрочитано 02.03.2010, 15:08
#2
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


По моему, нет. И, кстати, зачем?
Кроме того Робот не считает ж/б по СНиП. Какой смысл?

Последний раз редактировалось Гобар, 03.03.2010 в 08:30. Причина: Получено сообщение от модераторов
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 16:48
#3
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079


Робот насколько я понял адаптирован к нашим нормам. Правда я заметил что в ЛИРЕ получается арматуры больше. Но иногда выгодно посчитать арматуру в Роботе, когда начальство требует запроектировать конструкцию меньших размеров, более оптимизированную и увеличивать размеры сечений просто не убедишь. Посчитаешь в Роботе если получается ура! Всё равно начальство не понимает какая программа правильно считает а какая нет. Просто в Роботе уровень автоматизации так высок, что мне кажется у них должно хватить мозгов сделать расчёт армирования колонн переменного сечения. А это то что мне очень сильно нужно.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 16:59
#4
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


То есть вы арматуру принимаете исключительно по желанию начальства?
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 17:02
#5
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Скажите, где будет стоять то что Вы напроектируете, чтобы знать куда нельзя ездить?
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 17:58
#6
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079


Например устой в сообщении http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48262 просили сделать на 5 столбах D=530 мм. По расчёту в Роботе получилось что надо взять 8 столбов D=720 мм с армированием 38d36. ЛИРА говорит что такое сечение не проходит. Но если хоть маленько проходит то есть надежда что конструкция будет работать. Этим я их и обрадовал. Какое они решение примут не знаю.
Так же посчитал в Роботе опоры пешеходного моста на Юго-Восточной ж.д. Правда дополнительно все расчёты проверил в ЛИРЕ и выводы делал по ЛИРЕ. В основном я считаю В ЛИРЕ так как ЛИРА требует больше арматуры ставить, а это лучше и надёжнее. В роботе интересно создавать расчётные схемы и делать "прикидочные" расчёты. ЛИРА мне даёт более надёжные результаты. Просто учусь работать в Роботе.
Кстати Вы не знаете как в Роботе можно быстро посмотреть количество подобранной арматуры? И зачем ставятся галочки напротив элементов для которых подобрана арматура? Так чтобы посмотреть арматуру приходится расчёт по армированию запускать заново.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 18:00
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


А руками посчитать, руками Вы можете?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 18:07
#8
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079


А как я Вам посчитаю руками стойку в составе рамы на внецентренное сжатие от нескольких сочетаний? Причём надо подобрать армирование с выполнением минимум 3 проверок:
1) По прочности
2) Трещиностойкости
3) Прочности бетона сжатой зоны: Sigmabmax<=Rbmc2
Это можно сделать "правильно" в ЛИРЕ, Роботе и SCADE.
Если вы знаете методичку с формулами в которой написано как можно посчитать круглый железобетонный столб на внецентренное сжатие с выполнением 3 проверок дайте мне ссылку на эту методичку. Очень интересно написать программу для этого дела!
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 18:10
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


А нахрен Вам програмки писать, если у Вас вон три комплекса крутейших есть?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 18:24
#10
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079


Просто так, идейка такая! Интересно когда в сложной задаче проверки сумм моментов и продольных сил сходятся. У меня такого ещё ни разу не было. Надо чтобы была такая методика как в Роботе где много строится всяких эпюр и усилия теоретические=после распределения=расчётные<=несущая способность. Спрашивается зачем приводить 3 одинаковых цифры только называть их по разному? А всё равно интересно это наверное такой точный расчёт когда все три цифры постоянно совпадают. Вот нам бы так научиться!
МишаИнженер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Можно ли в Роботе задать колонны переменного сечения?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Консоль колонны трубчатого сечения Johnsay Конструкции зданий и сооружений 14 26.01.2009 15:27
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как рассчитать двутавры переменного сечения? cheeppy Прочее. Программное обеспечение 25 07.02.2006 14:21
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40