| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.06.2006, 11:53 | #1 | |
Инженерные сети под фундаментной плитой
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 36103
|
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
Цитата:
По поводу ремонта планировали, просто, прочистки-ревизии сделать. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Ну аесли серьезно то футляр Я бы сдела на 1,5 диаметра больше основной трубы. Причем желательнее для футляра принять трубу помощьнее. Только на экспертизе ни где это не показывайте. ЗАВАЛЮТЬ ЯК ПОРОСЯ
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Я так понял что фунд. плита уже сделана, и вдруг обнаружилось что под ней сети? Если так и судя по тому что применена фунд плита здание достаточно большое и просадка соответствующая. Если так то если не раздавит ваши сети прямо под плитой, то на границе плиты при просадке порвет точно. Может и не сразу, но порвет. ИМХО.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
Я честно говоря нигде не видел, чтоб водные коммуникации под плитой проводили. Связь, ну там электрика - куда ни шло. Они землю если порвутся не размоют. В Вашем случае я бы проложил трубы в полноценном канале с возможностью обслуживания и считал плиту и канал с учетом взаимовлияния. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Офигенно-гениальен тот, кто засадил комуникации под фундаментную плиту!!! И не очень понятно - почему нельзя комуникации переложить если всё пока-что на уровне проекта (как я понимаю) - ведь ещё ничего не построено???
Футляр проложить под фунд. плитой - возможно... Только давайте чуть-чуть прикинем: фундаментая плита из расчёта - какой толщины? - вот такой же толщины как минимум должен быть футляр! (вернее рассчитывать нужно вашу плиту такой формы, какой она получится с вот этим самым футляром под плитой, или всё-таки совмещённо (плита + футляр = единая конструкция). Этот вариант ИМХО более технологичен, но плита при этом...... Хотелось бы всё-таки яснее услышать: какими причинами обусловлены комуникации под фундаментной плитой и почему нельзя перекладывать? - из этого можно тоже разные варианты придумать. Например если из под этой плиты комуникации уходят в коллектор значительно более глубокий чем подвальная часть здания и находится этот колектор поблизости от здания - возможно и микрощитом пробить из колектора в подвал здания штольню с хорошей ж/б обделкой... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122
|
Насчет экпертизы...
Сети под фундаментами она точно не пропустит...или делается проект на вынос сетей или они просто глушатся (во всяком случае на съемке должно быть показано, что они не работающие).. И опять же никто не отменял требования нормативных документов о расстоянии между коммуникациями и краем фундаментов |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Ну вы как дети.
У меня недавно совсем посадили торговый центр и склад с канализацией или водой прямо по центру между колоннами. На доводы разума: что снип писался не идиотами, и что если трубу приспичет городу ремонтировать, то взломают полы во всем их торговом центре. Мне сказали что экспертизе уже все проплачено. И что для заказчика это дешевле чем переносить сети. И типа вобще не лез бы я невсвою часть хмм... "проектных работ" |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
Я забыл уточнить, сети внутренние, плиту опустить ниже нельзя. С ливневкой вопрос еще можно решить, а бытовую отводим с нижнего этажа.
То, что просто кинуть сети под плитой нельзя я уже понял, а если какой-то "лоток" под плитой (с учетом что это единая конструкция), и технологические отверстия в этот "лоток" на случай ремонта или прочистки. Как себя может повести плита с учетом такого "баласта". Грунт основания однородный, песок. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Говорю же - такое возможно - но нужно рассчитывать всю твою плиту вместе с этим "лотком". Только получится он настолько массивный - что там терористов от ФСБ можно будет прятать: ручные гранатомёты не возьмут!!!
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Даже если все эти сети проложить в лотке, то при осадке здания (а она будет) трубы примерно на выходе/входе из/в здания лопнут. Т.е. необходимо предусмотреть гибгую часть типа гофры. Но это гемор. Проще как многие вам уже советовали перенести(вынести) сети из пятна застройки, с добавкой пары-тройки колодцев на изгибах - это распространенная практика при плотной застройке в городах. Конечно это стоит денег, но не тех, если придется все это откапывать когда прорвет трубы (да еще не дай бог исправлять крен здания). Усугубляющим моментом в Вашем случае является песок в основании, который боится технологического замачивания (суффозия там всякая :wink: , набухание/уплотнение и т.п.)
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||