dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как выполнить огнезащиту ферм из уголков в тавр

Как выполнить огнезащиту ферм из уголков в тавр

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2018, 08:53 #1
Как выполнить огнезащиту ферм из уголков в тавр
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 444

vlasctelin вне форума Вставить имя

Имеется ферма из уголков соединенных в тавр. Расстояние между уголками 10 мм. Крепление ферм к колоннам жесткое, т.е. фермы участвуют в геометрической неизменяемости каркаса. Требуется огнезащита ферм. Вопрос: чем можно заполнить зазор между уголками, чтобы качественно выполнить огнезащиту элементов ферм, ведь таким образом элементы ферм будут сплошными тавровыми и у этих элементов приведенная толщина металла будет больше, чем у отдельных уголков, тем более, что огнезащита полок уголков через зазор 10мм невозможна. Идея пока только одна, заделать зазор герметиком до монтажа ферм, а потом после монтажа выполнить огнезащиту цельного таврового сечения
Просмотров: 1408
 
Непрочитано 30.05.2018, 09:42
#2
GogMagog


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 25


У Вас скорее всего по приведенной толщине металла получиться применить конструктивную огнезащиту. В таком случае зазоры можно игнорировать, ЯТД.
GogMagog вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2018, 10:08
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,498


Цитата:
Сообщение от GogMagog Посмотреть сообщение
У Вас скорее всего по приведенной толщине металла получиться применить конструктивную огнезащиту.
Конструктивная огнезащита гораздо тяжелее и, если в проекте была заложена тонкостенная, то и в расчете ферм могли доп. нагрузки не учитывать. А так, идея здравая - заделать зазор чем-нибудь, потом красить. Только это "что-нибудь" должно быть несгораемым, обычный герметик не подойдет. Можно попробовать забить зазор минватой, потом зашпаклевать .
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 10:28
#4
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Конструктивная огнезащита гораздо тяжелее и, если в проекте была заложена тонкостенная, то и в расчете ферм могли доп. нагрузки не учитывать. А так, идея здравая - заделать зазор чем-нибудь, потом красить. Только это "что-нибудь" должно быть несгораемым, обычный герметик не подойдет. Можно попробовать забить зазор минватой, потом зашпаклевать .


Я думаю сначала в этот зазор забить жгут (любой, например ЖГУТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ 15 ММ
Жгут для межпанельных швов Вилатерм) на глубину приблизительно 10 мм, а затем эти 10мм заполнить огнезащитным герметиком типа Герметик огнезащитный ведро 20кг (DS1201) (такой в инете нашел, первый попавшийся). А потом после высыхания покрасить огнезащитным составом
vlasctelin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2018, 12:07
#5
GogMagog


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Конструктивная огнезащита гораздо тяжелее и, если в проекте была заложена тонкостенная, то и в расчете ферм могли доп. нагрузки не учитывать. А так, идея здравая - заделать зазор чем-нибудь, потом красить. Только это "что-нибудь" должно быть несгораемым, обычный герметик не подойдет. Можно попробовать забить зазор минватой, потом зашпаклевать .
Я конечно не знаю что за проект, но в моей практике к огнезащите всегда предельное внимание со стороны пожарных... Мы в проекте стараемся закладывать только такие узлы, которые прошли пожарную сертификацию у производителя... Но конечно здания разные и заказчики тоже.
GogMagog вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 08:16
#6
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от GogMagog Посмотреть сообщение
У Вас скорее всего по приведенной толщине металла получиться применить конструктивную огнезащиту. В таком случае зазоры можно игнорировать, ЯТД.
Как раз, если не учитывать две полки обращенные друг к другу (предполагая, что в зазор огонь не будет проникать) в периметре обогреваемой поверхности, то по приведенной толщине металла достаточно, а если рассматривать отдельный уголок, то приведенной толщины металла не хватает
vlasctelin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как выполнить огнезащиту ферм из уголков в тавр

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить узел опирания прогона на ферму? pgsKh Металлические конструкции 13 10.11.2017 10:06
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Требуется выполнить конструкции деревянных ферм здания конюшни ALEX_2015 Поиск исполнителей 0 27.01.2017 12:33
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||