| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Зависимость степени огнестойкости ГПЭС от категории пожароопасности

Зависимость степени огнестойкости ГПЭС от категории пожароопасности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2013, 07:53 #1
Зависимость степени огнестойкости ГПЭС от категории пожароопасности
BAS
 
ООО "МКС" АМЭУ
 
Челябинск
Регистрация: 19.09.2004
Сообщений: 7

Проектируется здание Газо-Поршневой ЭлектроСтанции. Согласно расчету МЧС (см. пример во вложении) это здание можно отнести к категории В. Внутри есть помещение маслохозяйства с категорией пожароопасности В1.

Если смотреть другой пример, здание газовой котельной относится к категории пожароопасности Г (сгорание газа в качестве топлива), имеет III степень огнестойкости (т.е. сгорит и ладно), и обязательно с устройством легкосбрасываемых конструкций ЛСК т.к. в котельной есть вероятность взрыва газа (хотя для проектирования ЛСК категория должна быть минимум Б).

Т.к. дизельные двигатели ГПЭС работают на природном газе мы можем отнести его к категории пожароопасности котельной то-есть Г, но в двигателе есть масло, поэтому категория пожароопасности поднимается до В3.

Масло от двигателей обрабатывается в помещении маслопереработки, имеющей категорию В1 из-за большого объёма масла в ограниченном пространстве.

Вопрос:
1. Как определить требуемую степень огнестойкости помещения маслохозяйства и здания в целом в зависимости от степени пожароопасности? По табл. 21 ФЗ-123 у 1 (максимальной) степени огнестойкости несущие стены и колонны R=120мин, перекрытие межэтажное REI=60 мин. (Для кого придумали градацию R=240 и как обосновать её необходимость?). Но нигде не написано сколько должны простоять конструкции при данной степени пожарной опасности (В).

2. Надо ли делать ЛСК если внутри ГПЭС стоит газораспределительный пункт? Или надо сделать такой же расчет чтобы доказать категорию пожароопасности В?

По требованию заказчика, помещение маслохозяйства внутри здания ГПЭС надо сделать с несгораемыми стенами и перекрытием, чтобы ограничить распространение огня и не спалить дорогие двигатели Катерпиллер.
Чем перекрыть помещение маслохозяйства, если монолит заказчик не хочет (дорого), пустотные плиты внутри здания ГПЭС краном не поднять, а сэндвич панели держат максимум 45-50 минут при толщине 150мм.?

Вложения
Тип файла: doc Расчет пожароопасности.doc (169.5 Кб, 507 просмотров)

__________________
Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
Просмотров: 4326
 
Непрочитано 23.12.2013, 12:13
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,862


по определению степени огнестойкости см.: СП 2.13130.2012(2009)
в частности глава 6
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Зависимость степени огнестойкости ГПЭС от категории пожароопасности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
Участвуют ли резервуары в определении степени огнестойкости резервуарного парка. Mikhail Прочее. Архитектура и строительство 4 19.04.2012 10:10
Деление на пожарные отсеки в здании III степени огнестойкости Alex38_68 Пожарная безопасность 4 23.11.2010 14:44
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50
Категории огнестойкости, градации baaba Конструкции зданий и сооружений 3 25.07.2008 02:36