| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.07.2015, 19:41 | #1 | |
Критично-ли появление трещин в стенах из пеноблоков.
безработный
Г.Тюмень
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 2,333
|
||
Просмотров: 2392
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Что вы имеете в виду? Про тычковую перевязку блоков?
Качество блоков хреновое, судя по фото 3,4 - В1 ... В1,5. Offtop: Можно примерно определить по поверхн. твердости. Трещины похоже вызваны местными загружениями от балок, эл-ов перекрытия, простенка, при - недост. прочности; - отсутствии конструктивного армирования. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Не вижу признаков опасности, тех. состояние ~ огр. работоспособное/работоспособное. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Имелось ввиду малоэтажное строительство из ячеистобетонных блоков. Ранее использовали этот материал в каркасном домостроении в качестве заполнения стен, с облицовкой кирпичом. А тут голый блок, без наружной обшивки (облицовки). Ну и вопрос перевязки блоков остается открытым. Балок в здании нет (на сколько можно было определить через окно). Перекрытия тоже не определены, поскольку на 1 этаже потолок - Армстронг.
Трещины, размером от волосяных, до 2-х мм раскрытия, пересекают несколько рядов кладки, и располагаются в основном между низом оконных проемов 2-го этажа и верхом проемов 1-го этажа, а также в подоконной части проемов 1-го этажа. Понятно, что жить то можно, но как долго? |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
v.psk, спасибо. Пожалуй, на данном этапе, остановимся на том, что по внешним признакам ограждающие конструкции находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.
Эксплуатация здания возможна при условии проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций. Однако, "Не принятие каких-либо мер может повлечь опасность жизни и здоровью граждан в результате возможного разрушения" (вопрос, конечно же, спорный). vv_77, не думаю, что наружная штукатурка фасада предохранит от проявления трещин (будет трещать вместе с блоками). Скорей уж облицовка типа сайдинга. А вот еще "попури на тему Пеноблоки", может кого и заинтересует. http://www.wdvs.ru/news/2006/02/05/33.html |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 18 | 19.03.2012 12:47 |
Как объяснить заказчику появление трещин? | РастОК | Прочее. Архитектура и строительство | 54 | 16.02.2012 06:42 |
Возможно ли появление усадочных трещин? | gavr | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.06.2010 11:29 |
Заделка трещин в кирпичных стенах | Filcarpenter | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 20.06.2007 15:34 |