Непрочитано 29.07.2015, 19:41 #1
Критично-ли появление трещин в стенах из пеноблоков.
ГИП б/у
 
безработный
 
Г.Тюмень
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 2,333

Не сталкивался ранее с подобными решениями стен из пеноблоков. Доступа в здание нет, только по фасадный обход. Здание 7 лет стоит "на клюшке". Кто что скажет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СХЕМА 2.png
Просмотров: 133
Размер:	24.0 Кб
ID:	154108  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-07-25 11.07.53 - копия (2).jpg
Просмотров: 155
Размер:	121.0 Кб
ID:	154109  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-07-25 11.34.39.jpg
Просмотров: 131
Размер:	232.4 Кб
ID:	154111  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-07-25 11.35.40.jpg
Просмотров: 145
Размер:	275.4 Кб
ID:	154112  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-07-25 11.47.20.jpg
Просмотров: 144
Размер:	195.2 Кб
ID:	154113  


Просмотров: 2392
 
Непрочитано 29.07.2015, 22:55
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
с подобными решениями стен из пеноблоков
Что вы имеете в виду? Про тычковую перевязку блоков?

Качество блоков хреновое, судя по фото 3,4 - В1 ... В1,5. Offtop: Можно примерно определить по поверхн. твердости.

Трещины похоже вызваны местными загружениями от балок, эл-ов перекрытия, простенка, при
- недост. прочности;
- отсутствии конструктивного армирования.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Критично-ли появление трещин в стенах из пеноблоков.
Не вижу признаков опасности, тех. состояние ~ огр. работоспособное/работоспособное.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 09:27
#3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Что вы имеете в виду? Про тычковую перевязку блоков?
Имелось ввиду малоэтажное строительство из ячеистобетонных блоков. Ранее использовали этот материал в каркасном домостроении в качестве заполнения стен, с облицовкой кирпичом. А тут голый блок, без наружной обшивки (облицовки). Ну и вопрос перевязки блоков остается открытым. Балок в здании нет (на сколько можно было определить через окно). Перекрытия тоже не определены, поскольку на 1 этаже потолок - Армстронг.
Трещины, размером от волосяных, до 2-х мм раскрытия, пересекают несколько рядов кладки, и располагаются в основном между низом оконных проемов 2-го этажа и верхом проемов 1-го этажа, а также в подоконной части проемов 1-го этажа.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Не вижу признаков опасности, тех. состояние ~ огр. работоспособное/работоспособное.
Понятно, что жить то можно, но как долго?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 23:36
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Думаю ухудшение ситуации возможно, но незначительно - опасности нет, жить можно; мониторить все-же стоит и пока не зашивать фасад.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 08:45
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Имелось ввиду малоэтажное строительство из ячеистобетонных блоков. Ранее использовали этот материал в каркасном домостроении в качестве заполнения стен, с облицовкой кирпичом. А тут голый блок, без наружной обшивки (облицовки).
Ну и что. Здание не завершено строительством. Видимо, предполагалось оштукатурить. Нормальное решение. Есть, кстати, неплохие рекомендации на эту тему: тут
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 18:38
#6
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


v.psk, спасибо. Пожалуй, на данном этапе, остановимся на том, что по внешним признакам ограждающие конструкции находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.
Эксплуатация здания возможна при условии проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций.
Однако, "Не принятие каких-либо мер может повлечь опасность жизни и здоровью граждан в результате возможного разрушения" (вопрос, конечно же, спорный).
vv_77, не думаю, что наружная штукатурка фасада предохранит от проявления трещин (будет трещать вместе с блоками). Скорей уж облицовка типа сайдинга. А вот еще "попури на тему Пеноблоки", может кого и заинтересует. http://www.wdvs.ru/news/2006/02/05/33.html
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Критично-ли появление трещин в стенах из пеноблоков.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 18 19.03.2012 12:47
Как объяснить заказчику появление трещин? РастОК Прочее. Архитектура и строительство 54 16.02.2012 06:42
Возможно ли появление усадочных трещин? gavr Конструкции зданий и сооружений 1 09.06.2010 11:29
Заделка трещин в кирпичных стенах Filcarpenter Каменные и армокаменные конструкции 5 20.06.2007 15:34