Непрочитано 26.02.2016, 10:08 #1
Размещение разворотных площадок у пожарных резервуаров.
ArtyLight
 
Инженер
 
Пермь
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 62

Приветствую!
Проектируем дорогу в населенном пункте (республика Коми), и проектом предусмотрено пожарных резервуаров.
На стадии прохождения экспертизы у эксперта по ПБ возникают вопросы:
- не замерзнет ли пожарный резервуар (используем цистерну 32м кубических, укладываем на отметку -3 м, диаметр цистерны 2,1 м)
- и выдержит ли разворотная площадка из плит ПДН нагрузку 16тонн на ось (не понятно откуда он берет эту цифру 16 т на ось, мы расчет сделаем но эта цифра не дает нам покоя)
У кого были подобные случаи поделитесь.

Заранее благодарен!
Просмотров: 2672
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:32
#2
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


к примеру:
НОРМЫ И ПРАВИЛА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНИРОВКИ
И ЗАСТРОЙКИ г. МОСКВЫ

МГСН 1.01-99

12.3. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин с двух продольных сторон к жилым зданиям высотой 9 этажей и более, к общественным, административным (бытовым) зданиям высотой 5 этажей и более, со всех сторон односекционных жилых домов и общественных зданий башенного типа...
Конструкция дорожной одежды противопожарных проездов должна проектироваться исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин не менее 16 т на ось.

----- добавлено через ~12 мин. -----
А насчет замерзнет/не замерзнет - это надо нормативную глубину промерзания в геологических изысканиях смотреть.

----- добавлено через ~16 мин. -----
тема про утепление резервуаров:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62732
486 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:50
#3
ArtyLight

Инженер
 
Регистрация: 11.07.2013
Пермь
Сообщений: 62


Спасибо, про утепление очень вовремя
ArtyLight вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Размещение разворотных площадок у пожарных резервуаров.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Благоустройство территории, размещение детских площадок. Нормы проектирования Velkin Архитектура 27 20.07.2016 13:29
Размещение площадок детского сада над паркингом Stefan_Maier Прочее. Архитектура и строительство 1 18.06.2015 18:08
Проектирование пожарных резервуаров fredda Прочее. Архитектура и строительство 18 16.05.2013 13:24
Кто имеет право рассчитывать количество пожарных резервуаров на производстве? Studentka-2010 Инженерные сети 4 24.05.2011 17:23