Подскажите пожалуйста.
В двухэтажном здании, что было покрыто ребристыми плитами покрытия провели реконструкцию - надстроили еще один этаж. Но эти плиты не демонтировали.
Сейчас ситуация следующая - в трехэтажном здании перекрытия между 2 и 3 этажом не из пустотных плит перекрытия (ПК) , а именно из этих ребристых плит покрытия. А они могут воспринимать из временных нагрузок только снег ((( ... по этой причине ІІІ-ий этаж не могут ввести в эксплуатацию.
Каким образом можно увеличить их несущую способность с минимальными затратами? Кто-то встречался с таким на практике?
Просмотров: 8205
 
Непрочитано 10.05.2016, 15:28
#2
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Где находится здание? Что будет на 3-м этаже?
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 17:12
#3
Aleklutsk


 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Где находится здание? Что будет на 3-м этаже?
г. Луцк, на ІІІ этаже, если его введут в эксплуатацию то будут учебные аудитории.
Aleklutsk вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 17:41
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Aleklutsk Посмотреть сообщение
учебные аудитории.
... с коридорами...
вот хорошая ссылка. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118734
какой вариант оптимальный - не знаю
Цитата:
Сообщение от Aleklutsk Посмотреть сообщение
они могут воспринимать из временных нагрузок только снег
вы точно определили нс - серию, тип..?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 18:25
#5
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Aleklutsk Посмотреть сообщение
г. Луцк, на ІІІ этаже, если его введут в эксплуатацию то будут учебные аудитории.
Ну да, временная для учебной аудитории получается больше снеговой. Скорее всего, придется делать усиление. Но сначала нужно установить несущую способность плит и пересчитать их на новые нагрузки. По результатам выбирать способ усиления.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 04:26
#6
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Усиление железобетонных ребристых плит проводят методом объединения продольных несущих рёбер в единый конструктивный элемент и наращивания растянутой нижней зоны. Обычно этого достигают подбором соответствующего сечения швеллера в качестве несъёмной опалубки, который крепится сквозь швы плит шпильками / полосой с шагом 1,5-2,0м или коротышами по такому типу.
Бетон подбирают сходной или большей марки. Поперечные рёбра плит шириной менее 1,5м обычно усилять не нужно. Затем по верху плит устраивают армированную плиту. Таким образом в расчётную схему вашего перекрытия вместо сборных плит неизвестного класса нагрузки будет введено практически очень жёсткое «монолитное» перекрытие под ту нагрузку, которая вам нужна. А полки старых плит в 30-50мм толщиной вас абсолютно не будут волновать. Выполнить только наращивание сверху неверно, т.к. вы усилите и постоянную и временную нагрузки, а основному элементу - продольным несущим рёбрам совсем не уделите внимания.
Но всё завит, конечно, от технического состояния исходных элементов и обеспечения сцепления бетона (т.н. «включение в работу»).
mini вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить ребристую плиту покрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
как расчитывать ребристую фундаментную плиту natali Основания и фундаменты 7 03.06.2005 10:36