| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.11.2012, 13:15 | #1 | |
Критика расчетной схемы и расчета подпорной стеки устоя в SCAD 11.1
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 13550
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не сведущ в устоях, но когда я представляю себе эту конструкцию, меня одолевают следующие вопросы:
1. Неужели жесткое защемление по низу отражает реальную работу этой конструкции? 2. Это просто "ребро" или вы вырезали один слой объемного сооружения? Если "ребро" - то неужели на него столько грунта давит? Если кусок большого объемного бетонного сооружения - разве это правильно - вот так в нем арматуру подбирать, вырезая один слой? И да, swell{d} прав. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 17
|
пока на работе нет такой возможности.но дома стоит новая, попробую и так прогнать расчет
Цитата:
Стенка рассматривалась в условиях плоской деформации, поэтому расчет ввелся на 1 п.м. выделенного из объемного сооружения (длина подпорной стенки 9м). Давление грунта считал по пособию к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". Полученную распределенную нагрузку заменил сосредоточенными силами, приложенными к узлам стенки, воспринимающим заданную распределенную нагрузку. Разве вся стенка по длине не будет воспринимать давление грунта одинаково? Последний раз редактировалось kot86.68, 14.11.2012 в 05:43. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Еще одна штука - в SCAD надо задавать нагрузки расчетные. Судя по коэффициентам в комбинациях - Вы задавали нормативные. При подсчете РСУ, он считает нормативные делением того, что задано на коэффициент надежности по нагрузке. В комбинациях надо задавать коэффициент сочетаний, а не коэффициент надежности.
Понимаю, что это армирования Вам не уменьшит, но все равно) Мне кажется более точное моделирование основания должно весьма картинку изменить. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Боковое давление грунта зависит от деформаций стены, поэтому "в лоб" задачу решить не так просто, как кажется. Плоская задача для девятиметровой стены? А слева и справа она просто обрывается или что? По схеме - Давление на поверхность стены от грунта действует по нормали к ней. И да, закрепление всех узлов по нижней грани - полная ерунда. Пара худых треугольных КЭ не понравилась. Последний раз редактировалось vanAvera, 14.11.2012 в 17:22. Причина: Взглянул на схему |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет. Как раз наоборот. Задашь нагрузку в 15 кН и коэффициент 1,5, он возьмет в качестве расчетной 15, а в качестве нормативной 10.
|
|||
|
|||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 17
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По пару треугольных КЭ полностью согласен, делал на скорую руку, предполагал что все пройдет на ура, но не тут то было. Спасибо, не знал!где можно почерпнуть такого рода информацию не подскажете? Последний раз редактировалось kot86.68, 14.11.2012 в 19:07. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А как вы обеспечите жесткое закрепление этой стены по нижней грани? Разве что на "момент" её на основание посадить...
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 17
|
Конечно, вы правы, жесткого закрепления невозможно по сути, но я попытался сделать определенную модель ПС, чтобы просчитать армирование. Завтра ждите модель грунтового основания
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
да хотя бы в справке к программе. например, когда окно РСУ открываете, вызываете справку - и оп, вся информация чего и как задавать
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если в семерке не пашет справка - ставьте вот эту, к примеру штуку.
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Лучше всё-таки использовать первоисточник: http://www.microsoft.com/en-us/downl...ils.aspx?id=91
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Жесткое закрепление внизу и дает здоровую арматуру. Нужно заглублять. А общая устойчивость должна обеспечиваться весом грунта засыпки. Насчет подбора по пособию - не хочу сейчас туда лезть, но давление всегда действует по нормали. Вертикальная составляющая потерялась. И полная жесткость на контакте - это, напротив, дальше от реального ндс, чем просто ограничение вертикальных перемещений. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 17
|
Цитата:
Возможно и есть смысл результирующую силу активного давления грунта разложить на вертикальную и горизонтальную составляющие и приложить их к стенки....а в моей схеме приложена именно интенсивность горизонтального давления грунта от собственного веса и приложена пригрузка (вертикальная) грунтом Предлагаете задать жесткости по основанию? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Если нетрудно, выложи чертеж стенки - поперечные сечения и расположение в плане. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание расчетной схемы из пластинчатых элементов в AutoCAD для SCAD | dmitry_G | SCAD | 19 | 07.11.2015 21:01 |
Создание расчетной схемы вертолетной площадки в SCAD 11.3 | E_note | SCAD | 2 | 11.01.2010 15:04 |
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. | kain | SCAD | 26 | 30.07.2009 14:29 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
Учебные схемы для расчета в SCAD | rad2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.11.2008 13:23 |