14.02.2013, 09:42 | #1 | |
Усиление Кирпичной стены
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 15973
|
|
||||
Ну судя по всему, то что у вас, правильнее назвать не штукатурной обоймой, а усилением продольной арматурой, и сетка - лишь для удержания защитного штукатурного слоя. Если так, то сетку смело можно вязать, а еще лучше - повесть на собственные крючки, заделанные в кладку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Начинающий конструктор Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39
|
Чтобы "держать кладку" нужно усилие и натяжение в стержнях. Мы несколько раз делали проект, а потом и выполнили в натуре усиление тяжами. На углах здания на всю высоту уголки, к которым уже натягивалась арматура. В среднем 3 стержня по высоте. Диаметр рассчитывает по эмпирической формуле. N=0.2 Rср * L * h, A=Rарм/N. Rср.=___т/м2 – расчетное сопротивление кладки срезу по неперевязанному сечению. h - толщина стены.
Арматура гладкая А240С (АI) Ваша сетка, разве что штукатурку будет держать, но не кладку. Последний раз редактировалось Mari Frank, 14.02.2013 в 14:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 24
|
а не могли бы вы поделиться чертежом такого усиления в качестве примера?
я вычитал применяемый мной вариант усиления в пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций. В этом пособии же тоже не просто так такой вариант дали Последний раз редактировалось Боря, 14.02.2013 в 14:34. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
Судя по фотографии, слева в углу, такое ощущение, образуется трещина (могу ошибаться). Было бы неплохо увидеть план, виды, разрезы сечения с опиранием конструкций с противоположной стороны.
По поводу сквозных шпилек. Делали так: -сверлим отверстие диаметром равным или чуть меньше диаметра арматуры шпильки; -забиваем в отверстие рифлёный арматурный стержень; -вертикально устанавливаем сетку; -к шпилькам Т-образно привариваем стерженёк; -поверх сетки усиления, привязываем сетку к шпилькам и Т-образным анкерам |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 24
|
вот план и разрез.
на стену на 200мм опирается монолитная плита - 130мм и монолитная балка. От штукатурки вообще толк то будет? стержни натягивать после забивки? сетку от стены на каком расстоянии крепить? у нас приняли сетку на 15мм от стены, а толщину всего штукатурного слоя - 40мм и еще, поделитесь опытом, возможно ли сделать усиление с утеплением, тоесть к стене прикрепить минплиту и уже поверх нее обойму? Последний раз редактировалось Боря, 15.02.2013 в 06:38. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
Сложно сказать что-то определённое вцелом о состоянии стены, есть ли там трещины силового характера, перегруженность конструкции. В углу что-то не видно концентрации нагрузки. Тут нужно хорошо обследование почитать.
По поводу обоймы. Смысл - сдерживание поперечных деформаций кладки, тем самым увеличивается её несущая способность. Если выполнять обойму поверх минплиты, то это ничего не даст. Тем более, что под минплиту наверное прийдётся немного стену выровнять/оштукатурить. Шпильки. Арматуру забили в отверстие (делается для того, чтобы крепко держалась в кладке, не болталась в рассверленном отверстии), всё больше ничего не натягиваем. Практически такое же крепление как вы предлагали. Вам нужно определиться - усиление, как защита от размораживания/разрушения поверхностного слоя и/или повышение несущей способности стены (если её не хватает, надо делать расчёт усиления). Почитайте рекомендации к усилению каменных конструкций, где-то было на сайте. Последний раз редактировалось PashaStr, 15.02.2013 в 19:37. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Так прежде, чем начинать разработку усиления, надо высушить кирпичную кладку и обеспечить дальнейшее её ненамокание. Вполне возможно, что оценив ЭТИ работы Вы откажетесь от идеи усиления из-за их дороговизны и решитесь на кардинальные меры
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 24
|
полы не наклонные.
Цитата:
Так то оно так, но вот заставляют усилить эту стену, и слышать ниче нехотят |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Цитата:
Offtop: В молодости подобный случай заставил меня изучить курс психологии в педагогическом институте (другого в окрУге не было) - получил очень полезные знания |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
Боря посчитайте несущую способность существующей стены без коэффициента, с коэффициентом. Можете попробовать не учитывать наружный слой кирпича в расчёте.
В сравнении с существующим уровнем нагружения сколько получается? Может быть действительно несущей способности кладки более чем достаточно (180кН/м - нагрузка слабая на стену 770мм толщиной, TNemo тут прав) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Здравствуйте!
Делаю проект усиления стен лоджии. Кирпичное 5-этажное здание, наружные стены - 640мм, внутренняя 510мм. Стены лоджии выполнены толщиной 380мм, без перевязки. Трещины по стыку стены лоджии с наружными(внутренней), раскрытием в верхней части до 4 см. Проектирую типовое решение усиления тяжами, 3 парных тяжа на каждый этаж (усиляю 4-й и 5-й этаж). Грубо говоря необходимо "притянуть" стены лоджии к несущим стенам. Только вот как посчитать усилие, передающееся на тяж? Какие могут быть еще варианты усиления здесь? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление кирпичной стены железобетоном | nikita_sh_al | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 23.12.2012 04:47 |
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.12.2012 18:08 |
Усиление кирпичной стены большой ширины при демонтаже в коттедже 2-этажном | Myolga | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 15.05.2012 09:54 |
Повреждение внутренней отделки наружной кирпичной стены | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 27.02.2010 15:30 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |