| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
|
||||
|
||||
Может и так, но в первом сообщении нарисован вовсе не портал .
Предлагаю уж совсем простую схему связей - их полное отсутствие с защемлением колонн в 2-х направлениях. У автора по некоторым признакам там колонны из квадрата или круглой трубы |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Да, вариант. Но у меня колонны круглые, и рамный узел создать для них весьма и весьма проблематично...
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну, скажем, проход. Т.е. почему-то старый добрый крест противопоказан.
Нормальный вариант, если совсем никак. Связь конечно ужесточает суперэффективно. Но бывает так, что база сама по себе защемлена и профиль жесткий, в силу масштабов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Вот такую схему имеете в виду? и верхняя и нижняя гориз.распорки неразрезные, остальные (диагональные) элементы на фасонках к колоннам и распоркам
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
На КМД лет 5 назад приходило |
|||
|
||||
Именно такую.
Экономия на связях эквивалентна экономии портного на нитках Э-э-э ... а зачем рамный узел? Я имел в виду жесткую заделку в фундаментах в обоих направлениях. |
||||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Подпись видели? Для меня и такая схема - "бурдж-халифа". А так это кусок РСки одного из самых крупных моих объектов за последнее время - навес 12х30м
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию Последний раз редактировалось Meknotek, 01.12.2017 в 21:34. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Жесткая заделка всяко проигрывает связям. И это однозначно. Даже в сортире можно увидеть связь.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Кто о чем, а Ильнур с Бахилом о сортирах и гвоздиках...
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Я думаю, Вы просто сегодня перетрудились и Вам нужно отдохнуть от компьютера. IBZ нигде не писал про сравнение жесткости связевых и рамных, а описал простейший вариант неизменяемой системы, жесткости которой часто достаточно (разнообразные навесы, заправки, небольшие склады и т.п., колонны из квадрата ГСП, база колонны симметричная, фундаменты квадратные, и то это немного перестраховка, учитывая, как тут IBZ упомянул, разное кол-во колонн вдоль и поперек + ветровые в торец прямоугольного обычно меньше, вот уж поверьте мне, опытному заборо- и навесостроителю, у Вас-то глаз замылен профилями 70Ш2 и кранами по 50т)
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию Последний раз редактировалось Meknotek, 01.12.2017 в 21:49. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
это как? колонн то одинаковое количество вроде. Кстати а в чем проблема защемить колонну на 8 болтах в обоих направлениях при необходимости, ну только кроме выверки? для легких колонн типа навесов и на 4-х вполне подойдет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Если есть жесткий диск, а он есть не всегда, тогда можно считать распределение усилий между колоннами относительно равномерным (при условии равной жесткости колонн, стоящих на одинаковых фундаментах). Но жесткий диск не всегда есть, и если здание прямоугольник, то как правило для направления ветра с меньшей наветренной поверхностью, как раз на "1м.п. фасада" приходится бОльшее число колонн. Нарисуйте любой квадратно-гнездовой прямоугольник и посмотрите )
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию Последний раз редактировалось Meknotek, 01.12.2017 в 21:52. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Meknotek Цитата:
Я адептам предлагал сдаться на уровне сортира. Смотрите сами.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А вот тут мне стало стыдно за родной город...
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Предполагаю, что Бахил имел ввиду конструктивными мероприятиями обеспечить НЕ передачу вертикальных нагрузок на связевой блок
Последний раз редактировалось Alexmf, 04.12.2017 в 10:35. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков? | DK | Конструкции зданий и сооружений | 107 | 21.11.2017 18:31 |
Можно ли не ставить вертикальные связи? | Snajper | Металлические конструкции | 21 | 21.02.2017 05:39 |
Подскажите, можно ли по вертикальные связи между фермами поставить не так, как в серии 1.460.3-23.98? | K'TyH | Металлические конструкции | 10 | 27.01.2017 09:46 |
Нужны ли вертикальные связи в балочной клетке? | rekrut222 | Металлические конструкции | 9 | 23.05.2016 09:34 |