| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно?

Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2008, 10:24 #1
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно?
Андрей О
 
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 37

Плита базы колонны по толщине получается 12 см. Размеры - 700х1000 мм.
Почему - весьма большая нагрузка, не возможность конструктивными методами уменьшить толщтну, и т.п... Стержень колонны - стальной, наборный из листов, размеры - 280х280 мм.
Возможно ли сделать "наборную" по толщине плиту базы колонны? Как вариант предложили скреплять высокопрочными болтами (с фрезеровкой поверхностей листов, естественно).
Вопрос только возможно-не возможно и обоснование. Цена конструкции, что скажет заказчик и прочие подобные обсуждения, извините, не интересуют.
Надеюсь на Ваши комментарии, т.к. вопрос требует очень быстрого решения!
__________________
Андрей.
Просмотров: 5189
 
Непрочитано 10.04.2008, 10:39
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Если нет отрыва колонны, то можно. При расчете считать, что листы работают не совместно, а по отдельности.
 
 
Непрочитано 10.04.2008, 15:58
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Андрей О Посмотреть сообщение
Надеюсь на Ваши комментарии, т.к. вопрос требует очень быстрого решения!
Можешь сделать наборную и собрать типа как в рессорах, каждую вышележащую плиту меньшими размерами, и как сказал DK совместно их не считать.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 19:45
#4
Андрей О


 
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 37


DK, MasterZim - Спасибо!
__________________
Андрей.
Андрей О вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 20:21
#5
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Буду завтра на работе - поищу фотографии опорной плиты пилона висячего моста.
Там было, по-моему, минимум сантиметров десять.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 21:23
#6
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Андрей О,
Толщина плиты зависит только от количества ребер (траверс). Нужно увеличить их количество...
пст вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 22:04
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Максимальная толщина, с которой я сталкивался - 85мм.
И болты фундаментные были М80.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 23:24
#8
RAMON


 
Регистрация: 21.04.2007
UA
Сообщений: 20


Андрей О
Вы задаете достаточно сложный и противоречивый вопрос, не давая полной информации, назовите нагрузки, дайте эскиз узла, не вяжутся ваши сечения колонны с усилиями, которые потребовали бы такую толщину опорной плиты. Пока нет полной информации философствовать не будем.
RAMON вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27