23.07.2014, 19:43 | #1 | |
Лестница на путях эвакуации с уклоном 2:1
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 10793
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Что значит "в стесненных условиях"?
Такие лестницы делают в промке, и спускаться по ним принято задом (т. е. к лестнице лицом), как по стремянкам вертикальным. В промке это нормальная ситуация в случае "прохода к одиночным рабочим местам" на всевозможных площадках и антресолях. По другим типам зданий и помещений в указанном Вами СП есть специальные разделы, где требования жестче, нужно ориентироваться на них |
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64
|
Места не хватает по длине, чтобы сделать нормальную лестницу.
Цитата:
Там в основном про ширину эвак.путей, а про уклон лестниц и размеры ступеней там уже не пишут. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Антипаника на путях эвакуации и авариных выходах в разделе АР | Living2005 | Архитектура | 1 | 06.09.2013 15:37 |
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? | Rosenkranz | Архитектура | 21 | 17.04.2013 22:44 |
Фальшпол и противопожарные преграды на путях эвакуации | VRag | Архитектура | 6 | 31.08.2012 11:35 |
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 | miiilosh | Архитектура | 1 | 24.02.2012 18:26 |
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации | vetotest | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.09.2011 16:48 |