Лестница на путях эвакуации с уклоном 2:1
digitall
 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64

Стесненные условия. Нарисовал лестницу по требованию СП 1.13130 (схема в аттаче):

"4.4.2. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1."

Получилась "накладка" в 140 мм проступей одна на другую. Это нормально или я где-то накосячил?
Собственно подняться по этой лестнице еще можно, но вот спускаться - имхо это неудобно, т.к. "остаток" ступени будет всего 110 мм, хотя требования СП соблюдаются. А тем более, если возникнет ситуация, когда надо будет ломицо эвакуироваться со всех ног, то тем более, как-то не айс получается. Кто-нибудь на практике поднимался/спускался по таким лестницам, как ощущение, ноги не переломаешь?

зы: в моем случае движение эвакуации, как раз в сторону спуска по той лестнице.

Изображения
Тип файла: jpg Рисунок 1 СП 1.13130.2009 п 4.4.2.JPG (75.8 Кб, 1216 просмотров)

Просмотров: 10793
 
Непрочитано 23.07.2014, 21:11
#2
Arch-lm


 
Регистрация: 27.04.2007
Красноярск
Сообщений: 53


Ни один нормальный пожарник не пропустит такую лестницу. По ней спускаться тяжело - проверено на собственном опыте, у многих на дачах такие.
Arch-lm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 21:44
#3
digitall


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64


То, что неудобно спускаться, это вот и я теоретически понимаю и тоже не "за" такую лесенку, но в стесненных условиях деваться некуда.

Arch-lm, т.е. я нарисовал все правильно? К чему тогда пожарник прицепится, если нормы соблюдены?
digitall вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 14:59
#4
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Что значит "в стесненных условиях"?

Такие лестницы делают в промке, и спускаться по ним принято задом (т. е. к лестнице лицом), как по стремянкам вертикальным. В промке это нормальная ситуация в случае "прохода к одиночным рабочим местам" на всевозможных площадках и антресолях.

По другим типам зданий и помещений в указанном Вами СП есть специальные разделы, где требования жестче, нужно ориентироваться на них
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 16:15
#5
digitall


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Что значит "в стесненных условиях"?
Места не хватает по длине, чтобы сделать нормальную лестницу.

Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Такие лестницы делают в промке, и спускаться по ним принято задом (т. е. к лестнице лицом), как по стремянкам вертикальным. В промке это нормальная ситуация в случае "прохода к одиночным рабочим местам" на всевозможных площадках и антресолях.
Угу, у меня почти промка, только вместо сталеваров работницы мясного "цеха" в магазине и носятся они там, как стометровку бегают, в пятницу, когда народ шашлыками затаривается.

Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
По другим типам зданий и помещений в указанном Вами СП есть специальные разделы, где требования жестче, нужно ориентироваться на них
Там в основном про ширину эвак.путей, а про уклон лестниц и размеры ступеней там уже не пишут.
digitall вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 07:04
#6
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от digitall Посмотреть сообщение
Цитата:

Там в основном про ширину эвак.путей, а про уклон лестниц и размеры ступеней там уже не пишут.
Ой ли! Плохо читаете. П 7.1.4 - это про магазины, например
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Лестница на путях эвакуации с уклоном 2:1

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Антипаника на путях эвакуации и авариных выходах в разделе АР Living2005 Архитектура 1 06.09.2013 15:37
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
Фальшпол и противопожарные преграды на путях эвакуации VRag Архитектура 6 31.08.2012 11:35
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 miiilosh Архитектура 1 24.02.2012 18:26
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации vetotest Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2011 16:48