Непрочитано 10.05.2016, 09:22 #1
Отклонения по вертикали стены и простенков, что делать?
Виталий1989
 
Новосибирск
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 9

Здравствуйте!

При выполнении технического обследования несущих строительных конструкций строящегося трех этажного здания выявлены отклонения по вертикали кирпичных стены и простенков первого и второго этажей, при этом качество кладки отвратительное:
* толщина вертикальных и горизонтальных швов не соответствует нормативным значениям повсеместно (местами толщина шва достигает 40 мм);
* присутствует пустошовка;
* местами отсутствует перевязка, из за чего еще в не эксплуатируемом здании на стадии строительства было принято решение об усилении простенков первого и второго этажей.
Величина отклонений по первому этажу составляет 41 мм, по второму около 30 мм. Снаружи здания уже выполнен вентилируемый фасад. Основываясь на данные дефекты стенам здания присвоено ограничено работоспособное состояние.
Получив отчет на руки заказчик находясь в ярости задал вопрос зачем мы это написали и что теперь делать со стенами? Техническое обследование выполнено с целью сдачи объекта, по предписанию инспектора ГСН.

Как быть в данной ситуации?

Вложения
Тип файла: pdf Untitled.FR10.pdf (1.19 Мб, 104 просмотров)
Тип файла: pdf кладочный план 1 этажа.PDF (925.3 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: pdf кладочный план 2 этажа.PDF (691.6 Кб, 29 просмотров)

Просмотров: 3058
 
Непрочитано 10.05.2016, 10:42
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Поверочные расчеты и усиление, если необходимо
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 14:45
#3
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Виталий1989 Посмотреть сообщение
Основываясь на данные дефекты стенам здания присвоено ограничено работоспособное состояние.
У новых конструкций уже такое состояние! Каменщики, наверное, в первый раз кладку клали.

Цитата:
Сообщение от Виталий1989 Посмотреть сообщение
Получив отчет на руки заказчик находясь в ярости задал вопрос зачем мы это написали и что теперь делать со стенами?
Заказчик сам виноват, сэкономил на каменщиках. Теперь придется потратиться на усиление.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 05:11
#4
Виталий1989


 
Регистрация: 10.05.2016
Новосибирск
Сообщений: 9


Да, каменщики были мягко говоря очень не квалифицированные!
Виталий1989 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 05:56
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Скупой платит дважды
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Отклонения по вертикали стены и простенков, что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Горизонтальная гидроизоляция каменной стены в сейсмике. Как делать? SerStar Каменные и армокаменные конструкции 6 06.09.2010 14:49
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Что делать, когда на чертеже стены пропадают? sear_ch AutoCAD 3 29.10.2003 15:03