Непрочитано 22.10.2018, 05:49 #1
Подбор силового кабеля
AvlS
 
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 120

Добрый день.

Подскажите,
1) верно ли выбран кабель для данного случая:
Нагрузка Р= 650 кВт I= 975А
Длина трассы 100 метров. Прокладка идет в земле в траншее, с вводом в здание в помещение ТП, прокладка в ТП под фальшполом.
Планируется кабель ПвБбШв 2х(4х(1х300)).

2) кабель ПвБбШв подходит для прокладки в земле и в помещении ТП по пожарной безопасности?
Или лучше использовать другой - нг(А), нг(A)-HF или можно выполнить покрытие кабелей в пучке огнезащитой?

3) Можно ли проложить ПвБбШв в траншее в трубах, несколько кабелей в одной трубе или нужно каждый в отдельности?

Спасибо.
Просмотров: 3042
 
Непрочитано 22.10.2018, 10:58
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Кабель нг каждый в своей трубе. Можно и в одной несколько кабелей, нормами не запрещается, нужно чтобы площадь сечения кабеля была по-моему не более 35% площади сечения трубы, но поверьте, два трёхсотых кабеля запихать в одну трубу будет не просто. И вообще в трубах только под дорогами, в местах пересечения с другими сетями, а так просто в земле прокладывается, он же бронированный.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2018, 11:11
#3
AvlS

проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 120


Заполняемость труб да, берется с учетом "свободного" запаса.
AvlS вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 11:24
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
но поверьте, два трёхсотых кабеля запихать в одну трубу будет не просто.
фазы и ноль одножильного кабеля прокладывают в одной трубе. лучше вместо 160 применить 225.


Цитата:
Сообщение от AvlS Посмотреть сообщение
2) кабель ПвБбШв подходит для прокладки в земле и в помещении ТП по пожарной безопасности?
Или лучше использовать другой - нг(А), нг(A)-HF или можно выполнить покрытие кабелей в пучке огнезащитой?
я бы использовал алюминиевый кабель типа АПВБбШп в подполье ТП покрыть огнезащитой.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2018, 11:33
#5
AvlS

проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
я бы использовал алюминиевый кабель типа АПВБбШп в подполье ТП покрыть огнезащитой.
В связи с чем данная марка кабеля? Из-за цены кабеля?
AvlS вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 11:35
1 | #6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от AvlS Посмотреть сообщение
В связи с чем данная марка кабеля? Из-за цены кабеля?
Цена/практика применения. В 99% случаев в землю на стороне 0,4 кВ кладем его
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2018, 11:46
#7
AvlS

проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 120


kifa, ясно. Спасибо.
AvlS вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 12:04
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
фазы и ноль одножильного кабеля прокладывают в одной трубе.
Я что-то не обратил внимания на то что одножильный кабель. А это есть такое требование что фазы и ноль в одной трубе? Я знаю МЭК-овский стандарт там расписано как прокладывать кабели (но сейчас не буду туда лезть). Так вот мне интересно почему Вы считаете что обязательно в одной, или всё тот же МЭК-овский стандарт? Мне кажется что в земле в трубах без разницы в одной или нет, т.к. там расстояния между трубами нормальное + земля, а вот если в лотке прокладывать, то если например в одном лотке фаза А, в другом В и т.д. тогда да, при длинной линии возникают вихревые токи, поэтому надо прокладывать в пучке A,B,C,N.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 12:29
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Я знаю МЭК-овский стандарт там расписано как прокладывать кабели (но сейчас не буду туда лезть)
да там раскладка в лотке четко прорисована.
а в одной трубе это из ПУЭ ноль запрещено отдельно от фазных или что то того.
Можно конечно и 1 кабель - одна труба, но это большие блоки из труб городить надо.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 12:36
#10
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от AvlS Посмотреть сообщение
Нагрузка Р= 650 кВт I= 975А
Вопрос по расчету тока. Вы не берете в расчет коэффициент мощности. Нагрузка полностью активная? Или проектируется компенсация реактивной мощности на стороне нагрузки?

Если нагрузка смешанная и коэффициент мощности будет 0,9, то I=1097 A, и по расчету длительно-допустимому току кабель ПвБбШв 2х(1*300) не проходит.
powerchief вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 13:42
#11
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Всем добрый день.

Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А это есть такое требование что фазы и ноль в одной трубе?
ПУЭ

2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил
отдельно от фазных не допускается.
Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюми-
ниевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода
(четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешан-
ных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок,
в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допу-
стимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускает-
ся лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.

И конечно Ваш: ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52: 2009, Еще раз Спасибо Вам за него...
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подбор силового кабеля

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен рабочий расчет площади материалов в поперечном сечении силового кабеля. Krokotalo Поиск исполнителей 0 23.05.2016 16:55
Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле Инзиля Электроснабжение 21 25.08.2014 01:55
Прокладка силового кабеля в помещениях с жесткими требованиями безопасности, в хранилищах Банка Serg007 Электроснабжение 2 11.07.2013 15:43
Минимальное расстояние от фундамента до силового кабеля и кабеля связи determinant Архитектура 3 06.08.2012 18:49
Ввод силового кабеля и водопровода в одном помещении. Возможно ли? Johnsay Электроснабжение 22 25.03.2010 12:10