| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Надо ли учитывать нагрузку от обратной засыпки

Надо ли учитывать нагрузку от обратной засыпки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2019, 10:29 #1
Надо ли учитывать нагрузку от обратной засыпки
Tatka0104
 
инженер-конструктор
 
Тамбов
Регистрация: 15.03.2018
Сообщений: 42

Здравствуйте. У меня образовалась проблема. Собирала нагрузку на плиту основания под входную группу и по расчетам основная нагрузка является от засыпки и в итоге получаются адовые моменты. Мне предложили рассмотреть третий закон Ньютона, т.е. с какой силой засыпка от песка давит на плиту, то с такой же силой идет нагрузка из под плиты. Надо ли учитывать при расчете армирования плиты фундамента обратную засыпку, да и вообще учитывать при сборе нагрузок? Прикладываю для большего понятия схемы и сбор нагрузок

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 215
Размер:	24.9 Кб
ID:	211143  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 178
Размер:	23.0 Кб
ID:	211144  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 168
Размер:	35.1 Кб
ID:	211145  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 166
Размер:	146.9 Кб
ID:	211146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 142
Размер:	131.7 Кб
ID:	211147  


Просмотров: 2337
 
Непрочитано 20.02.2019, 10:57
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Tatka0104 Посмотреть сообщение
Надо ли учитывать при расчете армирования плиты фундамента обратную засыпку, да и вообще учитывать при сборе нагрузок?
Обязательно!
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 10:58
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Tatka0104 Посмотреть сообщение
Прикладываю для большего понятия схемы и сбор нагрузок
Большего понятия не добавилось. Не понял ни конструкции, ни расчётной схемы.

Цитата:
Сообщение от Tatka0104 Посмотреть сообщение
Надо ли учитывать при расчете армирования плиты фундамента обратную засыпку, да и вообще учитывать при сборе нагрузок?
Надо.

Цитата:
Сообщение от Tatka0104 Посмотреть сообщение
закон Ньютона, т.е. с какой силой засыпка от песка давит на плиту, то с такой же силой идет нагрузка из под плиты
Это какой-то неправильный закон Ньютона. Правильный звучит так: с какой силой грунт давит на плиту, с такой и плита давит на грунт.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 11:00
#4
Tatka0104

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.03.2018
Тамбов
Сообщений: 42


Всем спасибо, ответ понятен)
Tatka0104 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 11:33
#5
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Tatka0104
Учитывать нужно.
В принципе "адовых" моментов не должно возникать. Нужно обратить внимание как вы моделировали (учитывали) грунт основания.
Вот он как раз и будет сопротивляться весу вашей засыпки (с учетом жесткости плиты конечно). Так сказать ваша интерпретация третьего закона)
Если грунт не сжимаемый (например скала) то моментов вообще не будет.
Skiv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 13:16
#6
Tatka0104

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.03.2018
Тамбов
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
В принципе "адовых" моментов не должно возникать
Проверяла армирование, с таким моментом проходит арматура 25диаметра, многова-то...
Tatka0104 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2019, 11:21
#7
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Tatka0104 Посмотреть сообщение
многова-то...
не совсем понял сбор вашей нагрузки. У вас N3=631 тонна что ли?
Skiv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 11:23
#8
Tatka0104

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.03.2018
Тамбов
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
У вас N3=631 тонна что ли?
именно, от ж/б крыльца, полезной и самого песка, это нагрузка по всей площади плиты
Tatka0104 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2019, 11:42
#9
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Можете расчетную схему в программе приложить?

А как грунт моделируете?

Если грунт слабый думаю вполне возможно такое армирование.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2019, 11:52
#10
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Обратная засыпка не должна влиять на армирование плиты, если она равномерно-распределенная, только на осадку
Гамадрил Гималайский вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Надо ли учитывать нагрузку от обратной засыпки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Отпор со стороны обратной засыпки при расчётах зданий на динамическое воздействие kapitelinet Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2017 16:52
Что надо учитывать при проектировании в сейсмических районах? student-PGS Металлические конструкции 2 08.03.2014 20:34
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.10.2012 06:41
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33