| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Для чего нужно пониженное значение полезной нагрузки?

Для чего нужно пониженное значение полезной нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2016, 14:32
Для чего нужно пониженное значение полезной нагрузки?
Midimi
 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97

Добрый день!

Хотелось бы уточнить вопрос, при расчете здания мы используем полное значение полезной нагрузки (кратковременную) при расчете по 1 предельному состоянию, а пониженную (длительную) при расчете по 2 предельному. Правильно ли я понимаю?

P.S. строго не судите, еще студент.
Просмотров: 37283
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:41
#21
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
вам, дан в руки интернет. Мышки выделяете первые 3 слова цитаты. Далее (не ленясь) жмете правую клавишку и в выпадающей строке выбираете искать в Яндексе (если у вас яндекс) и опля.....
Не всегда работает. Бывает выложат скрин из книжки и попробуй догадаться, что за источник.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 22:17
#22
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Эти две можно учитывать как вместе , так и отдельно пониженную длительную.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
логика простая - кратковременная нагрузка разбивается на 2: длительную часть (пониженная) и кратковременную.
это не так. соглашусь с IBZ.
нельзя одновременно учитывать пониженное значение кратковременной нагрузки (в качестве длительной) и "оставшуюся " кратковременную часть! Мы используем либо полное значение нагрузки (как кратковременную), либо ее пониженное значение (как длительную).
Как уже писали выше, пониженное значение используют при расчетах оснований по деформациям, при расчете прогибов (если расчет ведется из эстетико-психологичесих требований), а так же при необходимости учета влияния длительности нагрузок (как написано в начале СП20) - при расчетах по раскрытию трещин и определении кривизны.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 22:21
#23
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
нельзя одновременно учитывать пониженное значение кратковременной нагрузки (в качестве длительной) и "оставшуюся " кратковременную часть!
Вот. А что на это могут сказать разработчики КЖ?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 22:33
1 | 1 #24
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А что на это могут сказать разработчики КЖ?
не понятен вопрос!

Еще по теме. Вот в Лире, например, в таблице РСУ мы задаем кратковременные нагрузки с полным значением и коэффициент доли длительности. Далее, при конструировании (при расчетах трещиностойкости), автоматически создается 4 группы РСУ:
1) РСУ расчетные полные (расчетные значения постоянных нагрузок + длительные + кратковременные с полным значением)
2) РСУ расчетные длительнодействующие (расчетные значения постоянных нагрузок + длительные + пониженное значение кратковременных нагрузок, полученное умножением их полного значения на коэффициент доли длительности, учитываются в сочетаниях как длительные)
3) и 4) - то же самое, только нормативные значения.
Эти группы РСУ необходимы для определения продолжительного и непродолжительного раскрытия трещин, плюс для этих групп применяются свои диаграммы состояния бетона, соответствующие продолжительному или непродолжительному действию нагрузки.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 22:51
#25
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
не понятен вопрос!
На мой взгляд доступно написано в п.1.12* СНиП 2.03.01-84* 1989г.
Не могу технически скрин выложить.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 22:54
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А что на это могут сказать разработчики КЖ?
что тут скажешь, СНиП 2.01.07-85 давно уже сказал:
Цитата:
1.11 Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные - при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные - при учете полного нормативного значения.
а Бахила просто не правильно поняли:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
полная кратковременная разбивается на две части:
1) пониженная длительная
2) оставшаяся часть - кратковременная.
Эти две можно учитывать как вместе , так и отдельно пониженную длительную.
Временная - 150 кг/м2, делится на 30 - длительную и 120 кратковременную.
Можно учитывать как вместе 30+120=150, так и отдельно пониженную 30
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 22:58
#27
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а Бахила просто не правильно поняли:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Временная - 150 кг/м2, делится на 30 - длительную и 120 кратковременную.
Можно учитывать как вместе 30+120=150, так и отдельно пониженную 30
если так, то да.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 23:00
#28
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-04-10-23-27-53.png
Просмотров: 512
Размер:	896.2 Кб
ID:	168577  

Последний раз редактировалось BYT, 10.04.2016 в 23:29.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 08:08
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Ну вот - теперь всё ясно.
Весь вопрос в том как это учесть в расчётной программе. Если в таблице сочетаний есть пункт о длительной части, то без проблем.
Если нет, то придётся разбивать на две - длительную и кратковременную.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 09:26
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вот
Цитаты, приведенные в п.6, не позволяют cделать такой вывод.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 12:49
1 | 1 #31
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Весь вопрос в том как это учесть в расчётной программе. Если в таблице сочетаний есть пункт о длительной части, то без проблем.
Если нет, то придётся разбивать на две - длительную и кратковременную.
В Лире, например, все автоматически учитывается. Создаются те самые 4 группы РСУ, о которых писал выше. В группе РСУ расчетные (длительнодействующие) в сочетания входят постоянные + длительные + кратковременные с пониженным значением (т.е. умноженные на к-т доли длительности). Это можно проверить, посмотрев для элемента таблицу усилий по РСУ с полными значениями, от РСУ с длительнодействующими и создав соответственные РСН. Четко видно, что кратковременные умножаются на к-т доли длительности.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 12:53
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 13:06
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
В Лире, например, все автоматически учитывается.
Ну вот и прекрасно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 13:21
#34
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну вот и прекрасно.
да, но только в РСУ. Если армируем по РСН, то придется вручную коэффициенты к сочетаниям править.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 13:28
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
то придется вручную коэффициенты к сочетаниям править.
Не думаю, что это нужно делать - ловля блох.
К тому же надо понимать для каких целей нужна длительная часть.
Для металла она вообще не нужна. Для ж/б в коэффициенте длительности и т.д.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 17:22
#36
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не думаю, что это нужно делать - ловля блох.
а как же тогда расчет оснований по деформациям? да и прогибы?
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 16:16
#37
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Pro100x3mal
Я читал гдето здесь на форуме,что при составлении РСН (РСУ только для сочетаний усилий) все коэффициенты и по нагрузке (для перевода из расчётных в нормативные) и по степени действия - в Лире не работают. Или нужно чтото там шаманить с программой.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 16:22
#38
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
все коэффициенты и по нагрузке (для перевода из расчётных в нормативные) и по степени действия - в Лире не работают.
не правда, все работает!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 18:54
#39
jater


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Еще по теме. Вот в Лире, например, в таблице РСУ мы задаем кратковременные нагрузки с полным значением и коэффициент доли длительности. Далее, при конструировании (при расчетах трещиностойкости), автоматически создается 4 группы РСУ
Это в Лире. Может кто-нибудь разъяснить как задавать временные нагрузки в Роботе?
jater вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2019, 20:20
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вот

Бахил
Цитата:
Ну вот - теперь всё ясно.
Кто до сих пор считает, что "все ясно"?
Т.е. кто-то на сегодня практикует создание сочетаний с пониженным значением + остатком от полного после пониженного?
Если да, то где актуальное обоснование? - скан с неактульного СНиП.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-04-10-23-27-53.png
Просмотров: 1029
Размер:	17.4 Кб
ID:	210905  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Для чего нужно пониженное значение полезной нагрузки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение! marsel'ka Конструкции зданий и сооружений 12 09.08.2014 21:48
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85* Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 21 03.12.2009 13:53
Пониженное значение нагрузок в СНиПе RIVID Расчетные программы 14 10.11.2006 20:47