Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Подскажите пожалуйста как задать такую расчётную схему в SCAD ? (см. аттач)
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Смотрите в учебнике Семенова, Габитова http://dwg.ru/dnl/2480 . Если и после этого не поймете
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
МИНЗДРАВ, насколько я знаю реакции не задают, а получают. Получить можно задав коэффициент пастели, например. Линейной опоры в SCAD нет. (по крайней мере в версии 11.1 точно не было).
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
А что вы под этим понимаете? В принципе, можно хоть в каждый узел связи поставить, в том числе и упруго податливые. Можно коэффициенты постели задать, хоть на пластину, хоть на стержень. А что еще то надо?
Цитата:
Зря вы думаете, что на форуме можно всему обучиться. Очень много времени потратите. Обучать вас на форуме с нуля (да еще и в режиме он-лайн) - невозможно. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Потому что вы не ввели промежуточные узлы. Программа не считает перемещения где попало. Вы про метод конечных элементов хоть что нибудь слышали?
Честно говоря для расчетов такой балки сам SCAD не нужен. Есть к нему приложения сателлиты - Кристалл, Арбат. В них можно распрекрасно вашу балку рассчитать. А вы "стреляете из пушки по воробью", но пользоваться "пушкой" не умеете. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Подскажите пожалуйста есть такой функционал в программе, который -бы позволил определять подойдёт-ли выбранное сечение по жёсткости, для заданной нагрузки, в соответствии с действующими нормативами? Где такой найти?
P.S. Спасибо, Леонид! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
есть в Frameworke......автоматический перерасчет до подбора нужного по нагрузкам сечения... с сответствующей проверкой по еврокоду 3 Offtop: (если настроить систему.... результаты очень близко к новоявленному СП...разница всего несколько процентов.... для первичной оценки выбранной расчетной схемы... идеально).... Т.е. от фонаря задаешь сечение.... предположим 20К1 для стойки или колонны и получаешь под свою нагрузку 35К1 с проверкой напряжений и устойчивости.... Offtop: (впрочем , блин, пишу об этом крайний раз ....надоело...) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
В SCAD есть постпроцессор, выполняющий проверку несущей способности стальных сечений. Если вы об этом спрашиваете. Прогибы и перемещения вам SCAD также определит. Ну а вам придется значения этих прогибов проверить на соответствие НОРМАМ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ну например в Robot есть линейная опора с выдачей реакций в виде эпюры
[IMG]http://i039.***********/1108/c1/5666c221636at.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 884
|
Доброй день фуромчане ,пытаюсь методом научного тыка осваивать SCAD ,посмотрел видео на YouTube и так же делать.Назначил колонны двутавра а в презентационном просмотре их нет .Почему может что то ещё надо было нажать??? Не подскажите видео уроки по SCAD????Заранее спасибо!!!
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461
|
вот включи отображение, + книжки в помощь
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=796029&postcount=7
__________________
Воскресе |
|||