В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1152004
 
Непрочитано 04.05.2016, 11:52
#2041
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Прежде чем считать ферму, неплохо бы сконструировать ее геометрию, а уже потом подбирать сечения.
Пообщайтесь с вашим научным руководителем, по таким чертежам расчет не ведут.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 14:04
#2042
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ибо как определить для этого сечения коэффициент формы, например?
Абсолютно верно, коэффициент формы и остальные коэффициенты при использовании "нестандартного сечения" берутся максимально неблагоприятные, получается фигня...
СКАДовцы предлагают находить через СЕЗАМ аналогичное, близкое по форме, стандартное сечение и выполнять расчет для этого, эквивалентного сечения, например так
Вложения
Тип файла: zip 22222.ZIP (2.2 Кб, 22 просмотров)

Последний раз редактировалось G-E-K, 04.05.2016 в 14:35.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 20:07
#2043
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Подскажите, пожалуйста, откуда появляются такие большие нормальные усилия в стержнях? Если со стволом все вполне правдоподобно, то насчет раскосов и рамы имеются большие сомнения.
Вложения
Тип файла: spr А.SPR (23.6 Кб, 36 просмотров)
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 05:51
1 | #2044
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, откуда появляются такие большие нормальные усилия в стержнях? Если со стволом все вполне правдоподобно, то насчет раскосов и рамы имеются большие сомнения.
Все у Вас по науке. Все правильно вычисляет.
В вантах преднатяг (0,25 тс) показывает - так Вы их сам задали, в балках рамы распор (3...5 тс) показывает - так Вы их сами защемили так, что они не могут сдвинуть свои концы ни на микрон.
Единственное - Вы не сможете комбинировать с преднтягом - преднатяг будет суммироваться многократно - из каждого загружения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 07:22
#2045
Glaxay


 
Регистрация: 21.07.2015
Сообщений: 11


Подскажите пожалуйста, какой взять коэффициент расчетной длины или где посмотреть как посчитать (в кристале я так понимаю не получится) в колоне по оси "А", в промежутке от узла 13 до 29, в плоскости XoZ. Часть расчетной схемы прилагаю.
Вложения
Тип файла: spr Схема.SPR (34.1 Кб, 30 просмотров)
Glaxay вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 07:59
#2046
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Glaxay Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какой взять коэффициент расчетной длины или где посмотреть как посчитать (в кристале я так понимаю не получится) в колоне по оси "А", в промежутке от узла 13 до 29, в плоскости XoZ. Часть расчетной схемы прилагаю.
Кристалл. Многоэтажная не свободная рама. Понятно что рамный каркас справа от вашей колонны не есть АЖТ, но его жесткость на порядок выше жесткости отдельной колонны. Думаю вполне возможно такое допущение.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 10:53
#2047
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все у Вас по науке. Все правильно вычисляет.
В вантах преднатяг (0,25 тс) показывает - так Вы их сам задали, в балках рамы распор (3...5 тс) показывает - так Вы их сами защемили так, что они не могут сдвинуть свои концы ни на микрон.
Единственное - Вы не сможете комбинировать с преднтягом - преднатяг будет суммироваться многократно - из каждого загружения.
Спасибо! Вот только смущает, что суммарные усилия от нелинейной и статики доходят до 20 тс. Понятно, что защемление присутствует, но 20 тонн - как-то уж совсем.
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 11:06
#2048
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Спасибо! Вот только смущает, что суммарные усилия от нелинейной и статики доходят до 20 тс. Понятно, что защемление присутствует, но 20 тонн - как-то уж совсем.
Какая-такая сумма нелинейной и статики? Это как сумма 1 литра и 1 километра...
Статическая ветровая и динамическая ветровая - это одно, здесь речь о колебаниях. Линейный расчет с вантами и нелинейный расчет с вантами - это другое, здесь речь о геометрической нелинейности.
Я Вам говорю: у Вас есть преднатяг 0,25 тонн в тросе - так он у Вас складываться должен ОДИН раз.
Выберите усилия от каждого "источника" отдельно и сложите вручную, и увидите, что там лишнее.
По поводу продольных усилий в балках - освободите одни концы балок от закрепления вдоль, и тоже станет намного легче.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 12:01
#2049
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я Вам говорю: у Вас есть преднатяг 0,25 тонн в тросе - так он у Вас складываться должен ОДИН раз.
Подскажите, пожалуйста, не совсем понял, на каком этапе скад повторно суммирует усилия преднапряга? Если посмотреть натяжения в оттяжках по шагам - они не меняются.

И для каких целей скад выдает в усилиях такие параметры, как сумму нелина и статики и подобные? Где они используются?
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 12:28
#2050
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, не совсем понял, на каком этапе скад повторно суммирует усилия преднапряга? Если посмотреть натяжения в оттяжках по шагам - они не меняются.
Во всех сочетаниях нагрузок. Преднатяг задается не как загружение, а как свойство элемента, и оно входит в сочетание С КАЖДЫМ ЗАГРУЖЕНИЕМ - я так думаю. Шаги нелинейного не причем.

Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
И для каких целей скад выдает в усилиях такие параметры, как сумму нелина и статики и подобные?
Можно скрин выдачи такого?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 14:51
#2051
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во всех сочетаниях нагрузок. Преднатяг задается не как загружение, а как свойство элемента, и оно входит в сочетание С КАЖДЫМ ЗАГРУЖЕНИЕМ - я так думаю. Шаги нелинейного не причем.
Не пользовался для нелина комбинациями загружений, а собирал их в одном нелинейном загружении, поэтому ничего подобного не замечал. Вроде все корректно в этом плане.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно скрин выдачи такого?
Тут, правда, ошибка есть - статический ветер задан дважды.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: A.png
Просмотров: 82
Размер:	57.6 Кб
ID:	170682  

Последний раз редактировалось Trendkill, 19.05.2016 в 16:57. Причина: Уточнение информации
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 16:23
1 | #2052
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Не пользовался для нелина комбинациями загружений, а собирал их в одном нелинейном загружении, поэтому ничего подобного не замечал. Вроде все корректно в этом плане..
Да, преднатяг не суммировался.
Проанализировал поглубже - большие продольные силы в балках оттого, что они образовали ферму Веренделя, верхний пояс сжат, нижний растянут - см. скрин.
И динамика ветра ничего не добавляет при наличии некоторого преднатяга в вантах, можно не заморачиваться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верендель.jpg
Просмотров: 36
Размер:	23.6 Кб
ID:	170888  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.05.2016 в 16:34.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 12:46
#2053
Glaxay


 
Регистрация: 21.07.2015
Сообщений: 11


Поглядите схему.
Вложения
Тип файла: spr Схема.SPR (61.5 Кб, 49 просмотров)
Glaxay вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 12:56
#2054
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Glaxay Посмотреть сообщение
Поглядите схему.
Класная
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 13:52
#2055
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вроде все норм. Куча связей по НП обусловлена мощным краном? Подкрановая балка работает заодно в качестве распорки?
 
 
Непрочитано 24.05.2016, 14:02
#2056
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Glaxay Посмотреть сообщение
Поглядите схему.
Схема говорит, что автор - неутомимый трудоголик.
У Вас регулярный шаг рам, все симметрично, зачем понадобился пространственный расчет? Чтобы при анализе возиться со сжатыми связями? Тем более крановые Вы все равно к поперечнику привели...
Прогоны на таком уклоне рационально иметь рогами вверх, так, чтобы центр изгиба швеллера оказался ниже ц.т. по скату, чтобы кручение от скатной компенсировался противокручением от эксцентреситета нормальной к сечению.
Я при шаге 1,5 м прогоны под снег 320 назначаю 20-е.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 14:05
#2057
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
зачем понадобился пространственный расчет?
посмотреть усилия в связях, общую жесткость каркаса, оценить визуально какие-то конструктивные места. Правда для этого действительно в схему вложено лишнего трудов))
 
 
Непрочитано 24.05.2016, 14:12
#2058
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
зачем понадобился пространственный расчет?
Ильнур, я в целом также делаю.... горизонтальные деформации продольные и поперечные иметь, считануть торцевой фахверк, поймать все усилия по связям каркаса и шатра, подобрать болты и швы по усилиям.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 15:18
#2059
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... я в целом также делаю.... горизонтальные деформации продольные и поперечные иметь, считануть торцевой фахверк, поймать все усилия по связям каркаса и шатра, подобрать болты и швы по усилиям.
Ну, если не лень...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 16:35
#2060
DemonSv


 
Регистрация: 24.05.2016
Сообщений: 5


Почему ругается на узел. Я новичок в Scade, так что сильно не ругайте))))
Вложения
Тип файла: spr Рама 15м.SPR (5.5 Кб, 27 просмотров)
DemonSv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58