Строительная часть подстанции 110-500 кВ на стадиях П и РП
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 13019
|
|
||||||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Новая бухгалтерия, N 6, 2008 год А.Блинов, эксперт "ЭЖ-юрист"
Цитата:
Цитата:
У нас мы решили (без экспертизы) считать ПС точечными объектами. Цитата:
Строительной части уже нету... Есть раздел КР. В графической части требует Цитата:
Цитата:
Цитата:
Раньше так было написано про эти классы ответственности. Сейчас вышла новая норма ... Техрегламент что ли... Забыл какая точно Цитата:
У меня нету проекта с подстанцией по постановл. 87. Мы это ещё будем делать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||||||
|
||||
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
Я так понимаю к точечному объекту не относятся требования раздела ПУЭ о линиях, поэтому нужно в расчетах руководствоваться СНиП "нагрузки и воздействия"? Правильый вывод сделал из ваших слов? Цитата:
Насчет уровня ответственности слышал от умных людей так: напряжение до 110 кВ включительно - нормальная ответственность, все что выше - повышенный. Я тут с сейсмикой вручную разобрался, единственно сомневаюсь что сделать с тяжением. ПУЭ говорит что его нужно умножить на коэффициент сочетаний 0,8. Но ведь на протяженных объектах из-за продольных волн опоры смещаются относительно друг-друга, соответственно тяжение в этот момент возрастет... как то до конца не ясно. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Цитата:
Цитата:
Экспертиза затребует расчёты в ходе проверки, до выпуска замечаний по проекту. Хотя если они вредные, то могут сделать незначительное замечание и потом для его снятия потребуются расчёты. После выпуска замечаний по проекту даётся 30 дней на его исправление и ответы на замечания. Повторная в эти 30 дней проверка бесплатна. После и правда потребуется оплатить экспертизу заново. Уровни ответственности не знаю. По техрегламенту: Цитата:
Молодец. Я так ещё в собственных частотах разбираюсь на стадии купил книгу Там ведь ещё провес провода. Смотря на сколько сместятся опоры. Если эта величина компенсируется уменьшением провеса но не до конца, то тяжение ВРОДЕ БЫ не изменится... Это сложный философский вопрос. интересный для меня
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ОРУ это однозначно объект капитального строительства, а не линейный объект.
Генплан это раздел ПЗУ проекта. В "строительную часть", как Вы ее назвали, или КР мы включаем планы ОРУ (раньше назывались планы расположения оборудования), планы фундаментов, строительные конструкции под устанавливаемое оборудование, если у Вас металлоконструкции не заводского изготовления, конструктив фундаментов, если они не заводские. В общем все то, что всегда было КС. Раздел АР оформляем только в случае, если проектируется ОПУ или ЗРУ. А в случае ОРУ, только цветовые решения ограждения в соответствии с нормами ФСК. Экспертиза каждый раз требует по разному. Так что сие покрыто мраком. Был случай когда при передаче экспертизы от одного эксперта другому пришли новые замечания, по уже выполненному тому. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
А вы в каком городе живёте ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 10
|
Спасибо большое за ответы, информация очень полезная (для меня по крайней мере ). Если вопрос был ко мне я в г. Новосибирске живу.
Цитата:
Sergeyvb, Можете немного рассказать о расчетах строительных конструкций - в каких случаях их требуют на госэкспертизу и как часто это случается? на какие конструкции расчеты выполнять обязательно (неужели кто-то оформляет расчеты фундаментов под разъединители, например?). просто оформление расчетов отнимет очень много времени, а сроки очень ограничены - потому и не хочется делать лишнего... Пожалуй оффтоп - для Tyhig касательно сейсмики - наиболее доступно описан расчет сейсмической нагрузки вручную в "Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений, Москва, Госстройиздат, 1962" кажется данную книгу я качал с данлоада. Посмотрите, там в конце примеры есть, пример 1 с водонапорной башней я использовал. Смысл в том чтобы привести конструкцию к схеме с одной сосредоточенной массой и, соответственно, 1-ой степенью свободы. Это позволяет оценить период колебаний и принять коэффициент "этта" равным 1. А вообще можно для оценки сейсмической нагрузки привести всю массу в верхнюю точку конструкци, и при расчете произведение "бэтта х этта" принять 2,5. Последний раз редактировалось Vitek287, 09.09.2010 в 05:49. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Sergeyvb, а вы ?
спасибо, посмотрю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 10
|
Не хочется создавать новую тему, да вроде и по теме вопрос: Требования главы СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты (или СП 50-102-2003) "Особенности проектирования свайных фундаментов опор ЛЭП" относятся к фундаментам порталов и другим свайным фундаментам оборудования ОРУ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
1. Белые цветовые элементы - S 0500-N. 2. Серые цветовые элементы - S 1500-N. 3. Голубые цветовые элементы - S 1030-B. 4. Тёмно-синие цветовые элементы - S 4550-R80B. или любой другой фирмы, с точно таким же цветом. Только маркировка данных цветов не ясна. Как указать данные цвета в проекте и какие номера цветов использовать в автокаде? Хочу закрасить фасад ЗРУ.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
Строительная часть для Индукционной тигенльной печи ИТП-05/1 | fellichita | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 08.11.2013 13:51 |
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. | Pilot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 41 | 05.12.2007 09:50 |