Непрочитано 23.05.2012, 20:45 #1
Помогите расчитать продольную арматуру для плиты
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283

По рисунку. Арматура В500, бетон В30, все как на схемке.
Момент посчитал, построил эпюру. По заданию нужно подобрать сетку, тоесть как я понял подобрать продольную арматуру (если сетка - то конструктивную, чтобы продольная держалась) и в итоге должна быть записана сетка по ГОСТу.

Когда считали обычную плиту - после назначения рабочей высоты сечения подсчитывали коэффициент альфа, далее по нему коэффициенты кси и кси-р, сравнивали их и делали заключение о достаточности величины пр=литы для восприятия момента. Далее подсчитывали требуемую площадь арматуры. по формуле As, тр= M/(Rs*h0*(1-0,5*кси).
Но у меня не обычная плита, а с ребрами. Причем ребра сверху.
И при расчете альфа возникает вопрос, какую величину b брать, тоесть какую ширину. Я так понял что это ширина сжатой зоны вроде. Но как ее посчитать? Мы считали как бы эквивалентвую ширину для плиты с ребрами, у которой ребра внизу, причем там получается, что полка сжата. А у меня наоборот, тоесть плита то перевернута.
Преподаватель сказал, что считать типа так же, но как можно считать одинаково, если у меня ребра сверху?
Как мне считать? помогите пожалуйста

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0227.jpg
Просмотров: 320
Размер:	105.6 Кб
ID:	80849  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0228.jpg
Просмотров: 265
Размер:	102.2 Кб
ID:	80850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0229.jpg
Просмотров: 215
Размер:	103.0 Кб
ID:	80851  

Просмотров: 5578
 
Непрочитано 23.05.2012, 23:00
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


у тебя ширина сжатой зоны есть ширина ребра. для классической задачи действительно ищут положение границы сжатой зоны, чтобы определиться с формой сжатой зоны (прямоугольная или тавровая). для текущей задачи хошь-не хошь, а чуда не случится и сжатая зона будет имет прямоугольную форму.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 23:12
#3
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Я просто рассуждал, что а вдруг сжатая зона начнется не в ребре, а ниже, тогда ее ширина будет переменной, тоесть сначала 2000 а потом 250+250=500.
Тоесть как мне объяснить, что ширина сжатой зоны 250+250 ?
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 23:28
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Я просто рассуждал, что а вдруг сжатая зона начнется не в ребре, а ниже
а ты предположи, что сжатая зона начнется в ребре. и определи положение нулевой линии.
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Тоесть как мне объяснить, что ширина сжатой зоны 250+250 ?
потому что ты рассматриваешь всю ширину плиту. и у тебя буду сжаты оба ребра. и граница сжатой зоны будет в ребрах, а не полке.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 23:34
#5
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


А можно дальше считать альфа по формуле M/(Rb*jb1*b*h0^2) ? В этой формуле b - это ведь ширина сжатой зоны? тоесть у меня 500?
И дальше уже считать к-ты кси и кси-р?
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 23:34
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


угу
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 23:43
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


eugenmax издеваешься, да?
Это мне надо заново СП и Пособие штудировать.
Я каждый день КЖ не считаю. Извини.

Помню, что там особо нет ничего сложного в СП по КЖ. Если делать три дня, то на третий день без чужой помощи сам соображаешь верный вариант.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 23:48
#8
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


сергей, посмотрите пожалуйста, вот так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0230.jpg
Просмотров: 177
Размер:	68.5 Кб
ID:	80863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0231.jpg
Просмотров: 116
Размер:	65.0 Кб
ID:	80864  
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 00:07
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


похоже на правду...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 00:14
#10
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Сергей, и вот еще вопрос. Я принимаю 7 стержней 8-го диаметра арматуры В500. Это будет 352 мм2. Располагаю их равномерно по сечению и далее мне нужно посчитать процент армирования по формуле m=Aфакт/(b*h0). А факт у меня 352 мм2, h0 370 мм, а какое b тут брать?
Эквивалентное сжатой зоны (500мм) или ширина по низу плиты (2000мм)?
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 00:26
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


процент армирования считается для всего сечения, без учета положения граница сжатой зоны.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 00:28
#12
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Оно у меня не прямоугольное (видно по рисунку), тоесть я тогда беру ширину полки? И получится процент армирования 352/2000*370 ?
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 00:29
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


нужно брать площадь тавра - площадь полки плюс площади ребер
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 00:52
#14
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


ладно, что-то вышло, проверят-видно будет. Сергей, спасибо за помощь!
eugenmax вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите расчитать продольную арматуру для плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Помогите расчитать емкость sotnik Машиностроение 7 13.10.2009 19:50
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. unipol Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2009 12:17
Проектировщики помогите. Армирование плиты 6000x2000 Фабио Железобетонные конструкции 8 29.05.2008 20:08