| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.05.2012, 20:45 | #1 | |
Помогите расчитать продольную арматуру для плиты
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283
|
||
Просмотров: 5578
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
у тебя ширина сжатой зоны есть ширина ребра. для классической задачи действительно ищут положение границы сжатой зоны, чтобы определиться с формой сжатой зоны (прямоугольная или тавровая). для текущей задачи хошь-не хошь, а чуда не случится и сжатая зона будет имет прямоугольную форму.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
потому что ты рассматриваешь всю ширину плиту. и у тебя буду сжаты оба ребра. и граница сжатой зоны будет в ребрах, а не полке. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
eugenmax издеваешься, да?
Это мне надо заново СП и Пособие штудировать. Я каждый день КЖ не считаю. Извини. Помню, что там особо нет ничего сложного в СП по КЖ. Если делать три дня, то на третий день без чужой помощи сам соображаешь верный вариант.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сергей, и вот еще вопрос. Я принимаю 7 стержней 8-го диаметра арматуры В500. Это будет 352 мм2. Располагаю их равномерно по сечению и далее мне нужно посчитать процент армирования по формуле m=Aфакт/(b*h0). А факт у меня 352 мм2, h0 370 мм, а какое b тут брать?
Эквивалентное сжатой зоны (500мм) или ширина по низу плиты (2000мм)? |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
Помогите расчитать емкость | sotnik | Машиностроение | 7 | 13.10.2009 19:50 |
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. | unipol | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.08.2009 12:17 |
Проектировщики помогите. Армирование плиты 6000x2000 | Фабио | Железобетонные конструкции | 8 | 29.05.2008 20:08 |