| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.07.2015, 10:32 | #1 | |
Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,980
|
||
Просмотров: 13157
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
я бы сделал крепление колонны к жб поясу (как я понял, не шпрехаю я на армянском)) шарнирным (у вас жесткое судя по болтам и толщине пластины), а соединение фермы (а можно и балку) с колонной жестким. Зачем создавать моменты в креплении к сущ. конструкции?
|
|||
|
||||
По расчету там момент небольшой, колонны рассчитаны под него. Вопрос скорее не в том оптимален ли данный вариант. Есть ли явная ошибка?
У меня получается схема такая- колонны жестко закреплены к основанию, а фермы на колоннах сидят шарнирно. Верно (а может я ошибаюсь)? Если по расчету все проходит есть ли тут ошибка? |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ну поперечник как поперечник....
Однопролетная свободная рама.... чего оппонент увидел криминального?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
А какая тут комбинация узлов? Жесткая база , ферма шарнирно, связей нет?
Жестко на анкера к сущ. конструкциям крепить не самое удачное решение. В ферме распор небольшой будет (нижний пояс сжат), но при таких пролетах думаю не критично ни то ни другое. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
а сущ. конструкции выдерживают данные усилия? варианты могут быть оптимальные, если проверены расчетами и не противоречат нормам. Ферма у вас не понятная, особенно сечения поясов и узел примыкания верхнего пояса, точнее опорного раскоса к колонне |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, проводили обследование, дали заключение, не я. Не думайте о сечениях, тут дискуссии нет. Вопрос только в расчетной схеме. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Red Nova, по покрытию связей не увидел... в целом - жизненно.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Узел опирания на колонну хорошо бы сделать более шарнирным...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Цитата:
ФАХВЕРК За пояснения на узле спасибо. Как сделать узел более шарнирным ясно. Будем считать что он шарнир. ronn Скажем так, горизонтальные нагрузки не учитывайте. Обсуждаем только вариант работы конструкции на вертикальную нагрузка, снег, собственный вес т.п. Это конечно же не есть правильно, но сейчас вопрос не в этом. Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 12:14. |
||||
|
||||
Цитата:
Речь о том сделал ли я существенную ошибку приняв такую вот расчетную схему. Или и так нормально... Какие есть еще варианты узлов по этой схеме? Нарисуйте плиз чтобы яснее было. Вот вам файлик для рисования. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Тогда , видимо, то что мы обсуждаем просто учесть на будущий проект...
Цитата:
Offtop: Забыл в этот раз. Его зовут Jedo 3000
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? | Helter_Skelter | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.06.2012 12:00 |
Размеры в расчетной схеме балки | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.12.2011 10:43 |
ошибка в расчетной схеме каркаса в scad | SmeaNi | SCAD | 3 | 25.07.2011 12:25 |