Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой
Red Nova
 
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,980

Доброго.
Я в основном занимаюсь конструкциями для телекома (башни, мачты), но изредка попадаются проекты из жилого сектора. Недавно сделал проект стального каркаса надстройки на жилом здании. Потом этот проект передали другому конструктору из другой фирмы, тот заявил что все нужно переделывать потому что конструктивная схема (комбинация шарнирных и жестких узлов) не правильная. Прикрепляю обсуждаемые листы из проекта. Прошу комментарии коллег занимающихся подобными конструкциями регулярно.
Прошу не обращать внимания на сечения профилей и другие аспекты не связанные напрямую с конструктивной схемой.
Заранее спасибо

Вложения
Тип файла: pdf p4.pdf (45.1 Кб, 556 просмотров)
Тип файла: pdf p5.pdf (55.6 Кб, 374 просмотров)
Тип файла: pdf p6.pdf (59.0 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: pdf p7.pdf (59.5 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: pdf p8.pdf (45.2 Кб, 315 просмотров)


Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 11:05.
Просмотров: 13157
 
Непрочитано 03.07.2015, 10:38
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


я бы сделал крепление колонны к жб поясу (как я понял, не шпрехаю я на армянском)) шарнирным (у вас жесткое судя по болтам и толщине пластины), а соединение фермы (а можно и балку) с колонной жестким. Зачем создавать моменты в креплении к сущ. конструкции?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 10:52
#3
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


По расчету там момент небольшой, колонны рассчитаны под него. Вопрос скорее не в том оптимален ли данный вариант. Есть ли явная ошибка?
У меня получается схема такая- колонны жестко закреплены к основанию, а фермы на колоннах сидят шарнирно. Верно (а может я ошибаюсь)? Если по расчету все проходит есть ли тут ошибка?
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 10:56
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ну поперечник как поперечник....

Однопролетная свободная рама.... чего оппонент увидел криминального?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 10:57
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


А какая тут комбинация узлов? Жесткая база , ферма шарнирно, связей нет?
Жестко на анкера к сущ. конструкциям крепить не самое удачное решение. В ферме распор небольшой будет (нижний пояс сжат), но при таких пролетах думаю не критично ни то ни другое.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:03
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Потом этот проект передали другому конструктору из другой фирмы, тот заявил что все нужно переделывать потому что конструктивная схема (комбинация шарнирных и жестких узлов) не правильная.
в чем конкретно ошибка по мнению конструктора?
Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
По расчету там момент небольшой, колонны рассчитаны под него.
а сущ. конструкции выдерживают данные усилия?
Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Вопрос скорее не в том оптимален ли данный вариант.
варианты могут быть оптимальные, если проверены расчетами и не противоречат нормам.
Ферма у вас не понятная, особенно сечения поясов и узел примыкания верхнего пояса, точнее опорного раскоса к колонне
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:16
#7
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну поперечник как поперечник....

Однопролетная свободная рама.... чего оппонент увидел криминального?
Сочетание узлов. Сам с ним не говорил, но что-то про что что одну колонну раскрепить в базе или еще как-то поменять сочетание жестких/шарнирных узлов, иначе мол конструкция ошибочна (нормы у нас советские). Я в том то и дело что перед встречей с ним хочу понять что может быть принципиально ошибочного.

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А какая тут комбинация узлов? Жесткая база , ферма шарнирно, связей нет?
жесткая база, ферма шарнирно, связи есть, прикрепляю чертежи где связи видны, но вопроса по связям нет. Вопрос только в узлах крепления колонн и ферм.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Потом этот проект передали другому конструктору из другой фирмы, тот заявил что все нужно переделывать потому что конструктивная схема (комбинация шарнирных и жестких узлов) не правильная.

в чем конкретно ошибка по мнению конструктора?
Указал выше.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а сущ. конструкции выдерживают данные усилия?
Да, проводили обследование, дали заключение, не я.


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
варианты могут быть оптимальные, если проверены расчетами и не противоречат нормам.
Ферма у вас не понятная, особенно сечения поясов и узел примыкания верхнего пояса, точнее опорного раскоса к колонне
Не думайте о сечениях, тут дискуссии нет. Вопрос только в расчетной схеме.
Вложения
Тип файла: pdf p1.pdf (36.0 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: pdf p1-2.pdf (50.7 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: pdf p2.pdf (36.0 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: pdf p2-2.pdf (50.7 Кб, 82 просмотров)
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:19
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Red Nova, по покрытию связей не увидел... в целом - жизненно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Узел опирания на колонну хорошо бы сделать более шарнирным...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:27
#9
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел опирания на колонну хорошо бы сделать более шарнирным...
То есть одну колонну к основанию шарнирно, другую жестко? При этом следуем ферму жестко крепить к колоннам? К стати, можно ли считать мое крепление фермы к колонне шарнирным?
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:30
#10
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
можно ли считать мое крепление фермы к колонне шарнирным?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел опирания на колонну хорошо бы сделать более шарнирным
Примерно так
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:31
#11
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


а как у Вас горизонтальная нагрузка с жесткого диска покрытия (если он есть) передается на колонны (фундаменты)?
ronn вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:42
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
горизонтальная нагрузка с жесткого диска
Узел..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уз.jpg
Просмотров: 293
Размер:	262.1 Кб
ID:	152711  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:45
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ФАХВЕРК, куды раскос девать, где прокладка между пластинами, где на фото карандаш)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:53
#14
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел..
т.е. за счет кручения фермы и болтового соединения?
под горизонтальной нагрузкой я имел ввиду нагрузку вдоль здания, например от ветра в торцы.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:57
#15
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
а как у Вас горизонтальная нагрузка с жесткого диска покрытия (если он есть) передается на колонны (фундаменты)?
Жесткого диска нет.

ФАХВЕРК За пояснения на узле спасибо. Как сделать узел более шарнирным ясно. Будем считать что он шарнир.

ronn Скажем так, горизонтальные нагрузки не учитывайте. Обсуждаем только вариант работы конструкции на вертикальную нагрузка, снег, собственный вес т.п. Это конечно же не есть правильно, но сейчас вопрос не в этом.

Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 12:14.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:57
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Red Nova, посмотрите в расчете какие усилия у вас возникают в нижнем поясе и опорном раскосе, приходящими в узел крепления с колонной.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:04
#17
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Red Nova, посмотрите в расчете какие усилия у вас возникают в нижнем поясе и опорном раскосе, приходящими в узел крепления с колонной.
Нижний пояс- 4100 кг
Опорный раскос - 2760 кг
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усилия.JPG
Просмотров: 120
Размер:	72.1 Кб
ID:	152712  
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 12:05
#18
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


а может лучше рассмотреть вариант фермы с нисходящим опорным раскосом. Все таки отсутствие опорной стойки у фермы с восходящим опорным раскосом меня смущает...
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:13
#19
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
а может лучше рассмотреть вариант фермы с нисходящим опорным раскосом. Все таки отсутствие опорной стойки у фермы с восходящим опорным раскосом меня смущает...
Уже все сделано. Сейчас речь не о том что и как можно улучшить, поменять и оптимизировать.
Речь о том сделал ли я существенную ошибку приняв такую вот расчетную схему. Или и так нормально...

Какие есть еще варианты узлов по этой схеме?
Нарисуйте плиз чтобы яснее было. Вот вам файлик для рисования.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема A.JPG
Просмотров: 190
Размер:	13.4 Кб
ID:	152719  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
схема.dwg (244.1 Кб, 1441 просмотров)
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 12:17
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Уже все сделано.
Тогда , видимо, то что мы обсуждаем просто учесть на будущий проект...

Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Речь о том сделал ли я существенную ошибку приняв такую вот расчетную схему. Или и так нормально...
И так нормально... можно что-то допилить в будущем.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
где на фото карандаш)?

Забыл в этот раз. Его зовут Jedo 3000
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? Helter_Skelter Лира / Лира-САПР 4 22.06.2012 12:00
Размеры в расчетной схеме балки msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2011 10:43