13.12.2017, 16:00 | #1 | |
Необходима помощь в решении устранения дефектов в монолитном ж\б перекрытии
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4542
|
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Приходилось усиливать металлическими балками в здании под крышей, другого выхода без разборки просто не было.
У Вас мало инфы: пролёт, толщина, армирование, факт прочность, стадия стр-ва, планируемые нагрузки. План несущих стен не помешает... |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
MoRom, посмотрите ремонтные смеси MasterEmaco и усиляющие холсты MBrace Fibres (та же фирма).
Класс бетона сильно от проектного отличается?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Цитата:
По исправлению: обдирать до заполнителя, а потом ремсостав; для тех зон где бетон растянут надо по сути защитный слой восстановить. Но вот если такая бяка возле колонн и стен, то там нижний бетон сжат, надо более детально обследовать глубину брака и потом решать.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124
|
Цвет бетона странный, не заморозили его? Прочность фактическую контролировали? В первую очередь необходимо проверить фактический класс бетона. Защитный слой арматуры соблюдается?
Если дефекты в растянутой зоне, то допустимо отремонтировать, а если в сжатой зоне (над стойкой) то уже будут проблемы. Для качественного ремонта надо будет вскрывать все полости и качественно заделывать ремонтным составом с соблюдением технических регламентов производителя (а не просто "замазать"), тогда будет какой-то результат. Часто видел как при восстановлении таких дефектов слой ремонтной смеси начинал отваливаться еще до сдачи объекта. Я как проектировщик настаивал бы на проведении испытаний с контролем перемещений и сопоставлением с расчетными значениями. Вроде новое строительство, а уже приходится ремонтировать. Лично мое мнение, что такие дефекты это полное пренебрежение к нормам строительства, и таких подрядчиков надо либо штрафовать и не допускать к последующим работам, либо настаивать на переделке "халтуры". В моей практике был случай - перед бетонированием стойки не очистили опалубку от снега и воды, в результате чего в основании стойки по углам был небольшая раковина. Подрядчики яростно настаивали на ремонте, вот только когда начали ремонт - вскрыли полость почти на все сечение стойки, в результате чего принято решения сноса и повторного бетонирования. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
На арматуру точно намерзло, раз так сетка вылезла по всей площади. Что там можно отремонтировать? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2017
Сообщений: 3
|
По фотографиям не сильно то и похоже что нижний слой прогревался. Вы видели, что прогревочная проволока была намотана и на нижнюю сетку? Часто работники вяжут её для "галочки", особенно если за это не доплачивают. Вполне вероятно что верхний слой подогревался, а вот нижний нет, тем более что площадь плиты большая, все тепло вверх уходит, а в низу под палубой ветер и мороз. Пусть подрядчики предоставят температурные листы бетонирования.
Если вода замёрзла на палубе, то вполне возможно что на ледяной арматуре она тоже замёрзла, что в свою очередь "сглаживает" рифленость арматуры, то есть нету необходимого сцепления арматуры с бетоном, так как там поры после льда. По фотографиям плита свежая. Не боитесь открывать такие пролёты без поддерживающих стоек? Если я не ошибаюсь, то плита может быть без стоек только после набора 70% прочности, а её она долго будет набирать при отрицательных температурах. Очень серьёзный случай. Я бы советовал не брать грех на душу, и вызывать строительную лабораторию, для полного обследования плиты. Не стоит прикрывать горе подрядчиков от косяков, ведь в случае чего головы полетят у тех, кто принял работы согласно норм и подписал акты, а не у рукожопов. Они не удосужились даже тентами накрыть плиту в зимний период. Пусть теперь платят за свой непрофессионализм. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 4
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887
|
Надо отстучать полости, чтобы выяснить их глубину. Если они распространяются не дальше защитного слоя-жить еще можно, а вот если дальше.. Загрузите плиту (2-3м2) в месте максимального момента расчетной нагрузкой и замерьте прогиб и трещины. Ну и фактическую марку бетона определить надо.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
|
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887
|
Молотком типа Кашкарова определить фактическую марку бетона и сверить ее для эталонного бетона соответств-го возраста. Взять молоток-кирочку и отстучать-открыть полости на всю глубину. Потом кирпичами выложить 2-4м2 значение расчётной нагрузки в месте наибольшего момента. Замерить прогиб и ширину раскрытия трещин (с учетом марки бетона по факту). Если все ок-поступить, как указано в посте #11.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
с плитой может быть все что угодно.
проектировщик не обязан решать такие вопросы и это не в его компетенции. проектировщик должен исполнять свои нормы, строитель свои, а неисполнение норм особый случай на который должна привлекаться научная группа, которая и вынесет вердикт. а при этом конечно проводятся натурные испытания. все это в целом суммарно дороже чем сломать и сделать как требуют снип, сп и гост
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в сборе нагрузок на ЖБ балку и проверка армирования | Dandik | Железобетонные конструкции | 3 | 03.08.2016 17:37 |
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии | Fag | Железобетонные конструкции | 4 | 24.06.2010 08:56 |
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии | dimm36 | Железобетонные конструкции | 7 | 03.06.2010 14:15 |
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. | DEFO | Железобетонные конструкции | 7 | 05.10.2009 06:57 |