| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.02.2018, 23:00 | #1 | |
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
||
Просмотров: 9937
|
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
Для какой цели требуется знать/задавать класс прочности фундаментного болта, если в СП16.13330 в таблице Г.7 приведены расчётные сопротивления растяжению фундаментных болтов по маркам стали в зависимости от диаметров?
Достаточно задать марку стали болта, например, Ст3сп2. PS как справочное пособие, соответствие марки стали классу прочности стали по ГОСТ 27772 можно увидеть в таблице 51,б СНиП II-23-81* |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Проектирую решетчатую башню, квадратную в плане. По ТЗ, заказчик дал ветер 60м/с. Получились большие растягивающие усилия в опоре, порядка 180т. Стандартных анкеров много получается. Хотел классом стали уменьшить количество анкеров.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
А если перейти к закладным деталям в фундаменте опоры? Кстати, а фундамент посчитан на опрокидывающие нагрузки?.. Основное веселье при открывающих нагрузках и высоких конструкциях будет в фундаменте а не в анкерных болтах, если там, конешно, не сваи...
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Ну раз так, то
Цитата:
m1=0.66/1.05=0.63 m2(12-20)=185/145=1.28 (при болтах до 20 вкл) m2(24-30)=180/145=1.24 Ho=m1*m2*H=(0.78-0.81)*H ----- добавлено через ~6 мин. ----- Неужели 4х64 из 09Г2С или 4х72 из Ст3кп — это много? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Tamerlan_MZO, вы уж определитесь, то верно, то вдруг неверно.
Неверно брать новые цифры по отношению к старому пособию, которое было посчитано на 145 МПа, а с чего неверно брать новые цифры для новых болтов (по текущим нормам)? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Я не против определиться. Помогите мне разобраться с расчётом.
Расчёт по пособию к СНиП 2.09.03-85: H0 = H*m1*m2 = H*(В12,5/В25)*(Rba_09Г2С/Rba_Ст3кп) = H*(0,7/1,1)*(185/145) = 0,81Н (для диаметра 30 мм). Для бо'льших диаметров стремится к 0,75Н. Расчёт по СП 43.13330.2012 (приложение Г): H0 = H*m1*m2 = H*(В12,5/В25)*(Rba_09Г2С/Rba_Ст3кп) = H*(1/1,55)*(245/180) = 0,88Н (для диаметра 30 мм). Для бо'льших диаметров колеблется в пределах (0,8-0,87)H. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
В общем, ничего принципиально не изменилось, просто нормы нужно брать одного и того же времени, так что, действительно, длина анкеровки уменьшится:
по старым нормам - Ho=H*m1*m2=H*(0,66/1,05)*(185/145) = 0.8Н (до диаметра 30мм вкл.) по новым нормам - Ho=H*m1*m2=H*(0,66/1,05)*(265/200) = 0.83Н (диаметр 12-20мм вкл.) Ho=H*m1*m2=H*(0,66/1,05)*(245/190) = 0.81Н (диаметр 24-30мм вкл.) расчетное сопротивление по бетону не изменилось. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Блок фундаментных болтов, как считать? | aleksei_vp | Основания и фундаменты | 14 | 05.01.2013 10:20 |
Какой документ регламентирует затяжку фундаментных болтов (кроме Пособия к СНиП 2.09.03-85) | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.02.2012 11:53 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 15.10.2010 17:44 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |