19.06.2018, 09:22 | #1 | |
Как правильно нарастить стальную стойку из трубы?
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 7005
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
На месте или есть возможность утащить на завод? В целом, либо "Равнопрочный стык с контролем швов" либо "Нормали для квадратных труб"
P.S. Надо по эпюрам смотреть, куда место стыка приходится. Вообще-то, надо наоборот - по эпюрам место стыка подбирать, но у вас походу уже и длины все подобраны... Последний раз редактировалось Komplanar, 19.06.2018 в 09:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Ну тады стоит обрисовать проблему более подробно - длины - общую и отрезков, и нагрузки, если есть...
Ну и до кучи - имеющиеся в наличии технические средства и специалисты... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Без стыка самих труб между собой (зазор), без горизонтальных ослабляющих швов. "Обойменную" трубу разрезать на 4 вертикальных участка, соединять исключительно вертикальными швами. Длину считать по усилиям. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35
|
Komplanar, требуемая длина: 13310, существующий отрезок - 9500. Сверху стойка (две ветви, обе из таких труб) нагружена пространственной фермой электрокабельной эстакады, на отметке +4,500 сбоку примыкают балки, на отметке +7,820 с той же стороны и также сбоку примыкает еще одна пространственная ферма неизвестного назначения. Стык естественно на отметке +9,500. Специалистов особо нет, технических средств контроля нет в принципе
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Мда... Фотографии или чертежи есть? Особенно вот этого места:
Цитата:
Моё ИМХО, после озвучивания количества примыканий - вам обязаны были с завода привезти готовое изделие... Кто этого не сделал - тот пусть и греет голову со стыками на местах... Или это как раз Вы и есть? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35
|
Komplanar, здесь у нас немного сложное положение. Чуть-чуть война, поэтому заводам приказали собственники все ремонты-замены-реконструкции выполнять собственными силами. У меня цельная колонна в проекте, а вот реальность оказалась такова, что нет в наличии такой трубы
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Тэкс, ещё раз... Для более качественного ответа, от вас потребуют:
1) Чертежи, фотографии узлов и конструкций. Хотя бы рисунки от руки. 2) Имеющиеся в наличии технические средства - сварка, вид сварки (электроды, проволока, баллоны с углекислотой), трубы или полосовая сталь, марка стали колонны. Разряды имеющихся сварщиков. Нагрузки должны быть в проекте. Где-то в районе табличек с элементами конструкций. 3) Почему с данным вопросом не обратились в организацию, разработавшую проект? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35
|
Komplanar,
1. фото позже пришлю, чертеж тоже. 2. Сварка - ручная, электроды Э-42, марка стали почти у всего - ВСт3пс, разряды сварщиков - не вызывающие доверия (ну получилось так, все квалифицированные уехали). Нагрузок нет, проект старый (1973 год) 3. ГИПРОКОКС, 1973, первоначальное сечение - швеллер №40. В наличии его нет и не предвидится, зато есть обрезки труб |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Проще фланцы - если без монтажной сварки, либо если с монтажной - то один фланец приваренный к оголовку нижней части ветви, к нему доварить верхнюю часть.... чего там за нагрузки - сжатие да отрыв посмотреть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.06.2018 в 16:08. |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
От этой кольцевой подкладки -30х4 вреда больше, чем пользы. При эксплуатации ствола вытяжной башни там собирается всякая хрень, вызывающая коррозию. Потом эта коррозия так ровненько по окружности съедает металл ствола. Мне кажется, что, если это заводской стык, то, не мудрствуя лукаво нужно сделать нормальный стыковой шов. На крайняк, чтобы легче было насадить и зафиксировать стыкуемые части, нужно внутрь одной из труб приварить (прихватить) три арматурины и слегка подогнуть их. Но, эти фишки на заводе знают лучше нас.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 05.10.2012 06:41 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |