Расчет дымовой трубы
TuDim
 
Минск
Регистрация: 22.02.2006
Сообщений: 80

Уважаемые коллеги!!!
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть "Расчет дымовой трубы" на пульсационную составляющую ветровой нагрузки?
Или можно не учитывать эту нагрузку?
(Труба без растяжек в решетчатой башне Н=30,0 м; D=1000 мм; тип местности В; сейсмики нет)
Заранее спасибо.
[ATTACH]1162977715.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 32871
 
Непрочитано 08.11.2006, 12:45
#2
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Пульсацию обязательно надо учитывать... и еще на резонанс проверить...
Собирать нагрузки по СНиП вручную, или в SCAD автоматически
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 12:46
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Un_Known
и еще на резонанс проверить...
Кстати, в СНиПах методики нет (вроде бы)?..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 13:04
#4
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Кстати, в СНиПах методики нет (вроде бы)?..
Почему нет - проверка на усталость... вот как найти усилия, возникающие при резонансе - другой вопрос, это сплошные дебри... хотя тоже решаемо...
а лучше всего - чтобы резонанса не возникало!!!!
интерцепторы ставь, гасители колебаний и пр.
Un_Known вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 13:07
#5
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Как посчитать 1-ю и 2-ю частоты собственных колебаний?
TuDim вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 13:16
#6
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от TuDim
Как посчитать 1-ю и 2-ю частоты собственных колебаний?
ну если в качестве расчетной схемы брать стержневую пространственную конструкцию то вручную достаточно сложно будет посчитать...
а программа считает сама хоть 20 форм... по желанию
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 13:36
#7
kvist0ff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Un_Known

а программа считает сама хоть 20 форм... по желанию
Кстати по поводу программ....
[ATTACH]1162982219.rar[/ATTACH]
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 16:39
#8
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Неужели никто не считал дымовую трубу?
TuDim вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 20:32
#9
sergtsw


 
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 61


Есть ВСН в стройконсультанте по расчету Ж/Б дымовых труб.
Там все подробно расписали и разрисовали.
sergtsw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 06:50
#10
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от TuDim
Неужели никто не считал дымовую трубу?
некорректная постановка вопроса...
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 06:51
#11
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от sergtsw
Есть ВСН в стройконсультанте по расчету Ж/Б дымовых труб.
Там все подробно расписали и разрисовали.
тут другой случай.. далеко не железобетон
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 06:54 Re: Расчет дымовой трубы
#12
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от TuDim
(Труба без растяжек в решетчатой башне Н=30,0 м; D=1000 мм; тип местности В; сейсмики нет)
кстати, а зачем башня... если ствол в металле - таких труб полно отдельностоящих
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 08:42
#13
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Да 30 м в металле это нетак страшно , чё вы человека то пугаете...
Просчитай в СКАД , на ветер, и посмотрев нормы и правила - задай заданное перемещение максимальное на метал каркас .посмотри что получиться, ну задай ещё динамический ветер со смещщением центра масс, или воткни нелинейную итеррацию моделей..

Усталость металла -см. сопромат, или есть такая наука как металловедение и есть лит-ра там уже давно всё за тебя придумали...

короче не всё так страшно (не сс..ы прорвёмся )))))))) )
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 09:16
#14
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Типовая труба 30-40 м до 350 градусов - с оттяжками. Взять типовую 30 м трубу и вставить ее в башню + скользяшие опоры в нескольких местах. Определяющим является расчет на резонанс (колебания поперек потока), который несложно сделать вручную и самое главное - при наличии резонанса внимание на выносливость. Ставить гасители или интерцепторы наваривать можно, но с одной оговоркой - при определенных обстоятельствах они могут усиливать колебания а не гасить. А вы готовы следить за конструкцией после ее постройки?
[ATTACH]1163053007.jpg[/ATTACH]
 
 
Непрочитано 09.11.2006, 09:21
#15
sergtsw


 
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 61


to Un_Known

Речь шла о получении усилий в конструкции.
sergtsw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 21:52
#16
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от The_Mercy_Seat
Ставить гасители или интерцепторы наваривать можно, но с одной оговоркой - при определенных обстоятельствах они могут усиливать колебания а не гасить. А вы готовы следить за конструкцией после ее постройки?
Спиральный интерцептор выполненый по рекомендациям не дает отрицательного эффекта - главное в этом избежать срыва потока на поверхности ствола - что и приводит к колебаниям поперек потока...

Вот мне еще один момент интересен - оттяжки препятствуют возникновению резонанса или нет
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 22:07
#17
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от sergtsw
Речь шла о получении усилий в конструкции.
А мне кажется об определении нагрузок...
как бы то ни было, необходимо определиться для начала с расчетной схемой - просто консоль или каркас башни

По литературе - есть книга Солодаря по конструкциям вытяжных башен... подобные расчеты есть по-моему также:
- Соколов А.Г. Опоры линий передач (расчет и конструирование)
- Крюков К.П. Конструкции и расчет линий электропередач
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 22:51
#18
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Un_Known
Спиральный интерцептор выполненый по рекомендациям не дает отрицательного эффекта - главное в этом избежать срыва потока на поверхности ствола - что и приводит к колебаниям поперек потока...

Вот мне еще один момент интересен - оттяжки препятствуют возникновению резонанса или нет
Вы правы, спиральный интерцептор в наихудшем случае может просто не помочь но ухудшить состояние не может. А вот гаситель - может и еще как (проверено ). Но с другой стороны - правильно настроенный гаситель - самое надежное средство.
Оттяжки я думаю положительный эффект дают (это и описано в лит.) Но вопрос будет ли этот эффект достаточен
 
 
Непрочитано 10.11.2006, 10:46
#19
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от The_Mercy_Seat
А вот гаситель - может и еще как (проверено ). Но с другой стороны - правильно настроенный гаситель - самое надежное средство.
Где проверяли? Как вообще определяются с параметрами гасителей?
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2006, 10:27
#20
kvist0ff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от TuDim
Неужели никто не считал дымовую трубу?
ГОСТ 24756-81
"Сосуды и аппараты. Методы расчета на прочность"
Или ГОСТ 51273-99 то же.

Думаю тебе этого хватит для опеделения усилий.
 