Скрепя сердце, можно разрешить перерубить одно ребро, но с учетом того, что НС плиты падает на 15%. Или же перерубить ребро, но замонолитив соседний пуансон с каркасиком.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Типа такого . Нагрузку ребра-бортики несут, в корыте практически в любом месте можно дырявить - на завод дается задание.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Серия 1.090.1-1 в.5-1. В ИИ-04 еще есть, но они там короткие (5760мм)
А завод... у как минимум пара заводов такие выпускают, но толку Вам от новосибирских заводов? ЗЫ Еще одно просторечное название - "сантехнические плиты"