02.04.2014, 09:29 | #1 | |
Верхний пояс отправочной марки фермы состыкован на сварке из двух труб. Самодеятельность
Инженер-конструктор
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108
|
||
Просмотров: 2941
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
в данном конкретном месте стык делать нельзя. в узел приходят раскосы.
К тому же судя по валику шва, стыковка выполнена без разделки, и соответственно узд. для начала можете потребовать от завода изготовителя журнал стыковки профилей, где данный узел разрисован, указаны тип шва, и группы контроля. либо еще проще поступить. согласно СП п. 13.2 запрещает пересекающиеся сварные швы п. 14.1.6 разрешает стыковые швы только с полным проваром.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108
|
Цитата:
Цитата:
Уже дали указание прозвонить все стыки. Если окажется, что шов равнопрочный, а трубы в поясе состыкованы соосно, можно ли одобрить данное решение, или все равно придется предпринимать какие-то мероприятия по усилению?
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. Последний раз редактировалось Botanik, 02.04.2014 в 12:30. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
использовать его нельзя, бог бы с этим не стыковочным швом. Шов расположен в месте приварки раскоса. В старом снипе такие швы так же должны быть запрещены. поищу счас какие нибудь ссылки
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108
|
Цитата:
Покопался в наших нормах. Нарыл еще вот такую запись по которой можно докопаться до строителей: Цитата:
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Цитата:
В общем ситуация "если очень хочется то можно" |
|||
|
|