| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление ригеля к колоне. Шарнир или нет?

Крепление ригеля к колоне. Шарнир или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2011, 15:31 #1
Крепление ригеля к колоне. Шарнир или нет?
nik83
 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 23

Добрый день уважаемые специалисты по МК! У меня такой к вам вопрос:
является ли мой узел крепления ригеля к колоне шарнирным соединением или он ближе к жесткому?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 1638
Размер:	25.4 Кб
ID:	63773  


Последний раз редактировалось nik83, 01.08.2011 в 15:44.
Просмотров: 13673
 
Непрочитано 01.08.2011, 15:37
#2
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Милай, узел прикрепи что ли для смеху! Неучи мы, мысли читать не могем.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 15:44
#3
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


лична я так понимаю, раз есть слово ригель, знач крепление жесткое, а коли не жесткое, то балка.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 15:46
#4
nik83


 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 23


узел прикрепил, не знал что вы такие быстрые на ответ))
nik83 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 15:59
#5
dah


 
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 18


Узел жесткий
dah вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 16:02
#6
nik83


 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 23


dah обосновать можешь? А то у меня спор с одним расчетчиком вышел из-за таких узлов (говорит: узел шарнирный за счет гибкости стенки колоны)
nik83 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 16:16
1 | #7
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


Из-за поддатливости стенки расчетная длина сварного шва прикрепляющего горизонтальную планку будет мала и, соответственно, момент, который сможет воспринять данный узел, то же будет невелик. Что бы этот узел воспринимал большие моменты, нужно внутри сечения колонны напротив горизонтальных планок приварить ребра, или, если приварить ребра невозможно, изменить способ крепления гор. планок к стержню колонны.
Roman DT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 16:21
#8
nik83


 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 23


Roman DT, гор. планку сделать на всю ширину колоны? Я так понимаю, из ваших слов, что расчет нужно вести как для шарнирного соединения?
nik83 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 16:23
1 | #9
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


О таких узлах лучше говорить - узел с ограниченной податливостью, характер его работы ближе к жестким узлам (так как присутствуют элементы предотвращающие поворот ригеля и соответственно способствующие передаче момента с ригеля на колонну), но его жесткость ограничивается жесткостью стенки колонны. По факту такие узлы лучше не применять при достижении предельных нагрузок возможны неупругие деформации стенок колонны.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 16:31
#10
nik83


 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 23


А есть ли рекомендуемые (строительные серии) для таких узлов из гнутосварных замкнутых профилей?
nik83 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 16:44
1 | #11
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


Насчет типовых рамных узлов из гнутосварных профилей не знаю, не встречал. Шарнирное соединение для таких профилей можно посмотреть по сериям на крепление ригелей фахверка. Если же нужно именно рамное соединение, то нужно чтобы усилия с горизонтальных планок передавались не поперек стенок колонны, а вдоль. Щас поищу соответствующую картинку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Справочник проектировщика Металлические конструкции. Том 2. Под ред. В.В.Кузнецова.1998 стр. 85.jpg
Просмотров: 1469
Размер:	45.6 Кб
ID:	63785  

Последний раз редактировалось Roman DT, 01.08.2011 в 16:52. Причина: Нашел!
Roman DT вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 22:35
1 | #12
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от nik83 Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые специалисты по МК! У меня такой к вам вопрос:
является ли мой узел крепления ригеля к колоне шарнирным соединением или он ближе к жесткому?
руки бы отрывал за такие "узлы".

1.) "ригель" должен быть обязательно заглушен. На картинке этого нет
2.) хоть в одном месте считали стенку колонны на продавливание от ваших железок? ой, сомневаюсь...
3.) верхняя пластина на заводском шве к колонне варится? вот вас бы на стройку - и заставить засунуть эту трубу между вашим опорным столиком и верхней пластиной. После долгих мучений либо плюнете, либо верхнюю пластину свернете (скорее второе).
4.) опорный столик. Ширина полки у него меньше сечения ригеля или больше? Если меньше - то маты в ваш адрес за потолочный шов, да еще и скругление там. Если больше - то опять-таки.. на стройку вас и заставить проварить нижний горизонтальный шов, которым вы привариваете к ригелю вертикальную пластину. Интересно, как добираться туда будете электродом..

ну, и как уже сказали выше - даже теоретически гибкость стенки колонны не позволит воспринять сколько-нибудь серьезный момент...

А вообще.. технически можно сделать этот узел жестким.. Установив необходимые редра, накладки и т.д. Проклинать вас начнут с момента поиска изготовителя (когда приедут чертежи смотреть и цену конструкций прикидывать)... Затем продолжат КМДшники, работяги-изготовители, затем монтажники... Нафига вы все из трубы-то лепите? и ригель, и колонну, да еще и рамные узлы хотите... Или у вас там "я его слепила из того, что было"?
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 23:02
1 | #13
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от nik83 Посмотреть сообщение
у меня спор с одним расчетчиком вышел из-за таких узлов (говорит: узел шарнирный за счет гибкости стенки колоны)
Вы нарисовали типичную ошибку рамного сопряжения элементов из труб: весь момент воспринимает почти одна стенка (местное смятие), а для включения полного сечения в работу, надо увеличить верхнюю и нижнюю планки до угла трубы (до места поворота см.рис.). В качестве примеров см.рис. 2,3,4
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис3.jpg
Просмотров: 757
Размер:	43.2 Кб
ID:	63798  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.jpg
Просмотров: 804
Размер:	67.6 Кб
ID:	63799  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис4.jpg
Просмотров: 743
Размер:	59.5 Кб
ID:	63800  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис5.jpg
Просмотров: 698
Размер:	49.3 Кб
ID:	63803  
Andrey-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 16:29
#14
nik83


 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 23


orehovalexey
1. ригель будет заглушен, не одни вы нормы читаете. На картинке просто не показан.
2. Не знаете нагрузок - не флудите. Считали!
3. Не волнуйтесь не варится.
4. Какое скругление? ниче там такого нету. Общался с монтажниками которые выполняли подобные соединения, нареканий никаких не было.
И вообще читайте тему: шарнир или нет? Мне все-равно шарнир или нет главное чтобы стояло!

P.S. без обид.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Andrey-engineer ваши примеры взяты из серий или свободное творчество?
nik83 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 17:03
#15
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от nik83 Посмотреть сообщение
3. Не волнуйтесь не варится.
т.е., ваша верхняя пластина варится к колонне монтажным односторонним швом? сомнительное решение для работы "на отрыв".

Цитата:
Сообщение от nik83 Посмотреть сообщение
4. Какое скругление? ниче там такого нету.
угол гсп скруглен, радиус - 2t. чего там у вас нету?

при пластине опорного столика уже ригеля вы получаете потолочный шов. у него меньше несущая способность да и монтажники их не любят - неудобно варить.
если шире - то к нижнему гориз. шву вертикальной пластины будет не подобраться с электродом.

Offtop: Монтажники частенько не говорят сразу о своих замечаниях. Ибо высказывание замечаний во время монтажа позволяет выиграть доп. время, свалив вину за увеличение сроков на проектировщика

Цитата:
Сообщение от nik83 Посмотреть сообщение
шарнир или нет?
"не зная нагрузок" - шарнир.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 20:09
#16
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от nik83 Посмотреть сообщение
Andrey-engineer ваши примеры взяты из серий или свободное творчество?
Это личное творчество (2-х этажные магазинчики), в советсткое время создано огромное количество всевозможных серий и уверен должны быть серийные рамы, но я кроме серии ферм из труб больше ничего не нашел вот и приходится "изобретать велосипед" и самому придумывать узлы
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 23:43
4 | #17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
уверен должны быть серийные рамы
Да вроде нет таких серий. И в принципе логично. Прямоугольное - не самый лучший вариант сечения для исполнеия жесткого узла.
Узел автора ни в коем случае не жесткий. И вполне может быть принят как чистый шарнир.
В формулах посибоия к стальному СНиПу (в России это вроде уже приложение к СНиПу) для расчетов бесфасоночных узлов элементов из ГСП фигурирует момент в примыкающем элементе. И по этим формулам можно узел ваш посчитать. Но без этих ненужных накладок, а просто, приваренный рыгель к колонне встык. И момент это очень здорово стенку колонны нагружает. Вот на вскидку считаю на своем екзельке, что стенка вашей колонны на продавливание при таком сечении ригеля держит 8кН*м. Само сечение 140х100 (я принял сталь С245 и гамма се=1) держит момент 21кн*м. Да вы и сами можете перепроверить скачав с доунлоада калькулятор какой нибудь для узлов ГСП. Скажите, о каком жестком узле и защемлении ригеля может идти речь?
У вас же ваши "рыбки" уже ширины ригеля, значит стенка колонны еще более будет находится в невыгодном положении. Кроме того. Насколько я помню из вроде того же пособия там саказанно, что формулы эти учитывают уже текучесть стенки. И значит можно сделать вывод, что текучесть эта наступит быстрее тех же 8кН*м. А раз она наступит - повернется опорное сечение ригеля на нужный ему угол, и весь момент родимый будет в центре ригеля. И если подберете вы сечение этого ригеля как защемленной, или даже частично (непонятно каким образоим определив эту "частичность") защемленной балки, то провиснет он вам как сопля над головой, если не навернется все творение вообще. Отсюда выводы: Подбираем сечение ригеля как шарнирно опертой балки, варим к ригелю как хотим. Встык возможно тяжело будет размер угадать. Но и ваши накладки сверху и снизу смысла не имеет делать. Боковые по типу опирания двутавровых балок да и все. И принимаем во всех расчетах, что узел шарнирный.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.08.2011 в 23:54.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:26
#18
одис


 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Прямоугольное - не самый лучший вариант сечения для исполнения жесткого узла.
Браво, Vavan...
одис вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 21:10
#19
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Vavan Metallist, посоветуйте литературу по МК.
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 22:19
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Евгений Д. я даже не знаю что ответить. Самая главная книга - СНиП стальной. А так для общего развития пользуюсь теми же всем известными книгами, Беленя, Горев, трехтомник Кузнецова, справочник под. ред. Будур. Для каких то специальных работ использовал более узконаправленные источники.
Лично я уверенно могу сказать, что практически вся литература взята с здешнего доунлоада за что огромное спасибо всем, кто потрудился, сканировал и обрабатывал.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление ригеля к колоне. Шарнир или нет?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выносной стык - жесткое крепление ригеля к колонне (рамная конструкция) Alexand_r Конструкции зданий и сооружений 44 22.05.2018 17:57
Стык ригеля с колонной при не полном каркасе Shuriak Конструкции зданий и сооружений 2 03.04.2011 07:12
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54