Как предотвратить передачу вибраций от оборудования, конструкциям здания?
KARO
 
Строительство
 
Армения, Ереван
Регистрация: 28.07.2005
Сообщений: 44

На днях столкнулся с такой вот задачей. На перекрытии высотного здания(ж/б каркас) установлены чиллеры, от которых передается сильная вибрация конструкциям здания, которая сильно ощутима в квартирах на последнем этаже.
Некоторые идеи по решению проблемы имеются, но хотелось бы услышать практические советы. Я в первые сталкиваюсь с такого рода проблемой.
Фотографии тут -> http://goo.gl/FGV1fv
Заранее благодарен!
__________________
Удачи И Улыбок!
Просмотров: 3543
 
Непрочитано 13.01.2014, 00:11
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Странно...Виброопоры у вас в наличии... Как ощущается вибрация металлокаркаса?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 03:53
#3
KARO

Строительство
 
Регистрация: 28.07.2005
Армения, Ереван
Сообщений: 44
Отправить сообщение для KARO с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Странно...Виброопоры у вас в наличии... Как ощущается вибрация металлокаркаса?
Прилично ощущается, по всем металлоконструкциям. Возможно даже входит в резонанс, но это только догадки. Даже в тех частях, где трубы крепятся к металлу. Такое впечатления что какя-та часть вибраций передается металлу через трубы. .
__________________
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 04:02
#4
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


для начала взлянуть бы хотябы на технические характеристики виброопор и самого оборудования.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 06:59
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от KARO Посмотреть сообщение
Такое впечатления что какя-та часть вибраций передается металлу через трубы. .
Конечно, через трубы и передается...Видимо, вашей конструкции не хватает жесткости....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 08:16
1 | #6
bahil


 
Сообщений: n/a


Единственный выход - поставить более мягкие пружины. Или ужесточить каркас.
 
 
Непрочитано 13.01.2014, 08:20
1 | #7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Единственный выход - поставить более мягкие пружины
Это вряд-ли получится...Мы в подобной ситуации решили проблему закачкой в полости труб монтажной пены.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 08:33
1 | #8
bahil


 
Сообщений: n/a


Вообще то трубы должны соединяться с вентилятором через гибкие муфты. По хорошему, вибрация не должна передаваться через трубы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 15:33
#9
KARO

Строительство
 
Регистрация: 28.07.2005
Армения, Ереван
Сообщений: 44
Отправить сообщение для KARO с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вообще то трубы должны соединяться с вентилятором через гибкие муфты. По хорошему, вибрация не должна передаваться через трубы.
Спасибо. Технические характеристики по виброопор и оборудованию попробую достать на днях, выложу посмотрим.

В результате получается
1. Увеличить жесткость
2. Попробовать подобрать более мягкие виброопоры.
3. Соединить трубы с чиллереми через гибкое соединение.

slava217 - Можно по подробнее по поводу монтажной пены?

Есть еще предложения? Советы?

У меня рассматривается и такой вариант - Поставить каркас на ж/б тумбы(1) подложив виброопоры(2).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В2.PNG
Просмотров: 253
Размер:	475.3 Кб
ID:	120233  
__________________
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как предотвратить передачу вибраций от оборудования, конструкциям здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 46 29.08.2023 05:31
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53