Непрочитано 15.06.2007, 16:26
расчет анкерных болтов на Q
Wo_bleen
 
Тверь
Регистрация: 11.05.2007
Сообщений: 1

Подскажите плиз. В формуле по расчету анкеров в пособии по расчету фунд. на естеств. основании Q<f(0.25*n*A*R+N), f-коэф. трения равный 0,25 и в скобках стоит коэф. 0,25 при расчете сопротивления болтов срезу, не слишком ли это занижает несущу способность болтов? Считал раму с Q в опоре 15,6т (распорная рама), в серии по ней заложены 2х36мм анкера, у меня по формуле проходят только 80мм
Просмотров: 40079
 
Непрочитано 26.02.2010, 21:30
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вот еще соображение:
Цитата:
Q<=f(n*Asa*Rba/4+N);
N - усилие в колонне. Но более правильно N - равнодействующая сжимащих усилий под плитой, а она больше на величину равнодействующей растягивающих усилий в анкерных болтах
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 15:05
#42
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


eilukha, может быть.
Такая еще мысль пришла в голову - может быть это зависит от способа монтажа колонн? Выверочный, безвыверочный?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 15:13
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
зависит от способа монтажа колонн? Выверочный, безвыверочный?
- каким образом?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 15:13
#44
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Блина... тут кровь из носу надо бы воспринять сдвиг трением за счет прижима болтами, а эти 25% не дают.
Пока прозвучало только мнение что "это же не высокопрочные болты, их, мол не натянешь так..."
Я вот думаю - не уж-то нереально натянуть анкерный болт на 75% его R*A?
А если сделать болт из высокопрочной стали?может прокатит.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 15:42
#45
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


При сдвиге разрушение может произойти по 3 сценариям:
- по телу анкера;
- смятие бетона под анкером;
- отрыв бетона грани фундамента.
Последняя схема разрушения почти исключается конструктивными требованиями. Значение 0,25RsAs - рассматривается разрушение по бетону от смятия. По данным тех. литературы площадка смятия варьируется от 2-4 диаметров анкера, в зависимости от жесткости болта и окружающего бетона. Тогда получается условия равновесия:
Lсм*d*Rb = k *Rs*As Если прикинуть, то получается к =0,25-0,3;
где Lсм - длина площадки смятия (эффективная длина передачи нагрузки на бетон);
d - диаметр анкера..
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 19:49
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Если прикинуть, то получается к =0,25-0,3;
Lсм - откуда взять, Rs и Rb - неиспользованы, маловероятно...
В общем-то перед формулой написано:
Цитата:
Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые колонны) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле
Цитата:
Q<=f(nАsa Rва/4+ N)
n - количество (...) сжатых болтов
/4 - может учет того, что сжатые болты только по одну сторону от силы Q?
Цитата:
nАsa Rва/4
, а не 0.25nАsa Rва, значит, 4 - это количество чего-то

Последний раз редактировалось eilukha, 01.03.2010 в 20:17.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 17:30
#47
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Здравствуйте, в стальном снипе даны одни сопротивления и сечения анкерных болтов, а в госте 24379 и в пособие по болтам даны другие. Кому верить?

Последний раз редактировалось Dmitij, 02.03.2010 в 17:54.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 17:35
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Кому верить?
... и даже себе...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 18:39
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Здравствуйте, в стальном снипе даны одни сопротивления и сечения анкерных болтов, а в госте 24379 и в пособие по болтам даны другие. Кому верить?
СНиП стальнее , чем ГОСТ, особенно Пособие, поэтому можно брать из СНиП, хоть там и больше.
В СНиПе, думается, просто инфо свежее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2010, 07:15
#50
aka raduntsev-nias

tester
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006


Упоры можно посчитать по AISC Design Guide, который можно найти здесь

Почему то у Катюшина тот же расчет с точностью наоборот) Поперечку воспринимает ребром пластины, тогда как у американцев ее плоскостью
aka raduntsev-nias вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2011, 09:20
#51
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Решил оживить тему.
В формуле:
Q<=f(nАsa Rва/4+ N)
Количество сжатых болтов n, категорически надо принимать по одну сторону от колонны, или если сжаты все болты, то и в расчет они войдут все.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 08:16
#52
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Написал кое какие рассуждения на эту тему. Напишите кто что думает по этому поводу.

Последний раз редактировалось PATRONzzz, 23.07.2011 в 04:02.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2011, 05:02
#53
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Напишу еще раз, а то каждый раз когда проектирую базу колонны меня интересует этот вопрос.
Как я понимаю для восприятия сдвигающих усилий между бетоном и опорной плитой должен сохраняться контакт, для этого мы принимаем усилия предварительного напряжения болтов по формуле F0 = F + F1/к (10) пособия по проектированию анкерных болтов. Первое слагаемое компенсирует растяжение болта созданное внешними усилиями, второе слагаемое как следует из формулы F1 = к (Q - Nf)/nf принимается для создания прижимной силы достаточной для восприятия базой сдвигающих усилий.
Зачем тогда нам проверять условие (17) Q < f (п Аsa Rва/4 + N) что в принципе тоже самое что и F0 только с меньшим (в 2 раза) количеством болтов? Какое количество болтов принимать в равенстве (17) пособия если все болты сжаты или эту проверку просто не надо делать? Связано ли уменьшение количества болтов в равенстве (17) с тем что силу натяжения F мы принимаем всего 0,75Р? Каким станет условие (17) при растяжении всех болтов?
Может у кого есть статьи или работы где приведены обоснования принятой методики расчета.

Последний раз редактировалось PATRONzzz, 16.10.2012 в 01:39.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 12:22
#54
wert


 
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 1


есть мысль- а не являются ли выверочные гайки упором при окончательной затяжке, что не позволяет создавать дополнительный прижим базы, след-но болты работают на ку только торцом по бетону
wert вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 09:38
#55
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При глубине заделки 930 мм болт Ф36 не будет работать по схеме, приведеной в ссылке - эпюры будут другие, т.е. на сжатие (смятие) будет работать только верхняя зона
Вот как определить на какую высоту бетон будет сминаться? Хочу проверить на смятие и выкалывание в зоне расположения упора
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 12:10
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Вот как определить на какую высоту бетон будет сминаться? Хочу проверить на смятие и выкалывание в зоне расположения упора
В литературе можно найти методики и цифры.
Я могу лишь привести результаты испытания, проведенного недавно на стройплощадке. Болт анкерный Сормат М12 (d=12 мм), глубина заделки 90 мм, бетон М300, заявленная несущая способность на срез около 1,1 тс. Сталь обыкновенная, максимум шпилька 8.8. Даванули, пока не срезало сам болт, усилие в момент среза около 3 тс. При этом бетон около отверстия не выкололся, не смялся, не треснул. Т.е. видимых повреждений (ну кроме устья, где и так при бурении уже кромка выкрашивается) замечено не было.
Наверно лучше всего нужно брать каталоги фирм по анкерным болтам и подсмотреть методику расчета - в некоторых такие расчеты имеются. Ведь вопрос не только в усредненной длине смятия, а в значении R бетона, которое будет использовано - условия смятия специфичны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 12:21
#57
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В литературе можно найти методики
Вот насчет методик что-то слабо нашлось(
Цифры есть в Троицком, но уже в готовом виде. Меня сейчас интересует минимально допустимое расстояние от края упора до грани фундамента, чтоб упор не вырвало.
Это расчет на продавливание, но какой взять расчетный контур пока не ясно.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 16:14
#58
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


На днях эксперты сделали замечание к решению баз колонн, а именно: У меня имеется обычное производственное здание прямоугольное однопролетное, но оно находится в условиях расчетной сейсмики 7 баллов, в связевом блоке опорные плиты баз колонн приварены к шпорам, заделанным в фундамент, а все остальные без шпор. Эксперт требует установить на всех фундаментах шпоры и приварить к ним все плиты, ссылаясь на:

СНиП II-7-81
2.13. Стены, панели, перегородки, соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку по формулам (1) и (2) при bh, соответствующем рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 2. Силы трения учитываются только при расчете горизонтальных стыковых соединений в крупнопанельных зданиях.


Вопрос: правомочно ли такое замечание, и кто как проектирует базы колонн в сейсмике?