| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
В экспертизе тоже на инструкцию хилти ссылаться будем??? Так отправят к п.20 распоряжения правительства РФ № 1047, в коем СНиП Стальные конструкции является документом обязательным к применению в целях обеспечения требований 384-ФЗ.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
"Рекомендации по применению в проектах монтажных соединений на болтах М16, М20 и М24 (в том числе конических) классов прочности 5.6, 8.8, 10.9 с предварительным их натяжением", ЦНИИПСК им. Мельникова, 2003г.
п. 6.8. Закрепление гаек от самоотвинчивания при натяжении болтов на усилие, указаные в табл.3.3, не требуется. Словом, считайте что болты фрикционно-срезные, затягивайте их на требуемое усилие и не ставьте контргайку |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Передайте этим асам из Hilti что Baires сказал что они или вас обманывают или не специалисты.
Исследования уже давно доказали, что момент затяжки ни в коем случае не гарантирует определённого усилия в болте, в американских и канадских нормах уже давно не разрешается контролировать усилие преднапряжения болта моментом затяжки.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Да, разброс значений есть (например, для высокопрочных болтов в нормативных документах прописаны требования по подготовке болтов и поверхности металлоконструкций - для обычных болтов таким контролем заниматься не будут). Но, как говорят, - если нет гербовой, то пишут на простой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 39
|
Иногда в старой литературе встречал что в соединениях где болт работает на срез допускаеться устанавливать гровер и гайку, при овальных отверстиях и соединениях работающих на растяжение - круглую шайбу и две гайки, так многие делают. Но это касаеться болтов класса В и С. В соединениях на высокопрочных болтах устанавливаеться круглые шайбы под головку болта и гайку. В СНиПе "Несущие и ограждающие конструкции" раздел 4 там много информации есть по болтовым соединениям.
|
|||
|
||||
Самый дельный пост в теме. Тянуть болты и не ставить контрагайку - это уже норма для тех, кто принимает в расчет фактор стоимости. Но большинство проектирует по старинке, т.к. материально не заинтересованы в экономии и не хотят за бесплатно иметь лишние головные заморочки.
|
||||
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Кроме того, ведь придумали уже давно гайки со стопорами пластмассовыми. Но. Их крутить тяжелее. Бо надо ключом сразу, как только гайка дошла до стопора, а не до пакета . |
|||
|
||||
Цитата:
Offtop: Не помню где-то я видел как называется человек, который называет бредом все, что выходит за пределы его понимания... блин забыл Читать только недавно научились, анализировать еще пока нет Если искать в нормах почему этого делать нельзя, то можно найти 1001 причину почему нельзя. А вы поищите почему можно... Цитата:
На чем основано сие предположение? Считали? У нас получилось совершенно противоположное. |
||||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Интересно, где бы почитать о причинах запрета "прихвата сваркой"?
А по поводу закручивания с моментом - не возникнет проблем с шарнирностью?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Это еще почему? В рекомендациях написано что 5.6 тянут:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Почему можно ставить одну гайку без гровера, контргайки или стопорной планки? Отвечу. Потому, что можно допустить, что если гайка таки отвинтится, то это не приведет к серъезным авариям. В других случаях считаю целесообразным убеспечивать гайки от самоотвинчивания. Насчет приведенных рекомендаций - я абсолютно не спорю с такой возможностью. Я тока не согласен с тем, что можно заставить монтажников контролировать все натяжения болтов, потом еще за ними контролеру делать то же самое и это все выйдет дешевле, чем ставить те же гроверы, или контргайки. Контргайка либо есть, либо ее нет. А вот про оконтролируемое натяжени однозначно такого сказать нельзя. |
|||
|
||||
Так уж у нас повелось Просто если выбирать между М20 5.6 и М16 8.8, то второй вариант предпочтительнее, т.к. позволяет уменьшить размеры фасонок.
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Может кому поможет:
2009_RCSC_Specification
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Цитата:
И как говорил главспец в начале моей деятельности: в начале прочность и надежность, потом экономика. В данном случае думаю намного быстрее гайковертом с выставленным моментом затяжки крутить по две гайки. Чем надеяться на дядю Васю, который будет не пьяный и дядю Петю из технадзора. ...сейчас вспомнил у нас год назад над входами в подземные переходы поставили навесы. Вторых гаек нет. На днях обратил внимание гайки прослаблены, видно невооруженным глазом.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 27.07.2012 в 10:04. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Когда требуется разрешение на строительство? | Sergundey | Технология и организация строительства | 10 | 13.10.2011 21:49 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |