Непрочитано 24.07.2012, 12:01
Когда требуется применять меры против развинчивания гаек
roma1187
 
конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326

Когда требуется,а когда не требуется применять меры против развинчивания гаек в болтовых соединениях ? (контргайки и пр)
Хотелось бы услышать мнение опытных металлистов.

Последний раз редактировалось roma1187, 24.07.2012 в 13:15.
Просмотров: 33785
 
Непрочитано 25.07.2012, 14:45
#21
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


roma1187, для срезных соединений есть п.14.2.5 СП16.13330.2011, т.к. что вряд ли у Вас получится покороче болт поставить, применяя гровер.
plz вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 15:25
#22
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
разве, что инстукцию какую-нибудь типа хилти
В экспертизе тоже на инструкцию хилти ссылаться будем??? Так отправят к п.20 распоряжения правительства РФ № 1047, в коем СНиП Стальные конструкции является документом обязательным к применению в целях обеспечения требований 384-ФЗ.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 15:35
1 | #23
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
<phrase 1=


"Рекомендации по применению в проектах монтажных соединений на болтах М16, М20 и М24 (в том числе конических) классов прочности 5.6, 8.8, 10.9 с предварительным их натяжением", ЦНИИПСК им. Мельникова, 2003г.
п. 6.8. Закрепление гаек от самоотвинчивания при натяжении болтов на усилие, указаные в табл.3.3, не требуется.

Словом, считайте что болты фрикционно-срезные, затягивайте их на требуемое усилие и не ставьте контргайку
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 16:33
#24
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В экспертизе тоже на инструкцию хилти ссылаться будем???
для хилти эта инструкция действует, и в экспертизе можно на нее ссылатся (именно для хилти), а я имел ввиду аналогичные инструкции (возможность их существования), а в остальных случаях снип однозначно
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 17:50
#25
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Мне нравится пост 23! Кто что думает по этому поводу? экспертизе будет достаточно эти рекомендации показать?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 18:21
#26
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Нам HILTI этот момент и указала. А Вы для себя сами придумайте.
Передайте этим асам из Hilti что Baires сказал что они или вас обманывают или не специалисты.
Исследования уже давно доказали, что момент затяжки ни в коем случае не гарантирует определённого усилия в болте, в американских и канадских нормах уже давно не разрешается контролировать усилие преднапряжения болта моментом затяжки.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 20:31
#27
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
Исследования уже давно доказали, что момент затяжки ни в коем случае не гарантирует определённого усилия в болте
Да, разброс значений есть (например, для высокопрочных болтов в нормативных документах прописаны требования по подготовке болтов и поверхности металлоконструкций - для обычных болтов таким контролем заниматься не будут). Но, как говорят, - если нет гербовой, то пишут на простой.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 20:50
#28
fresh235


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 39


Иногда в старой литературе встречал что в соединениях где болт работает на срез допускаеться устанавливать гровер и гайку, при овальных отверстиях и соединениях работающих на растяжение - круглую шайбу и две гайки, так многие делают. Но это касаеться болтов класса В и С. В соединениях на высокопрочных болтах устанавливаеться круглые шайбы под головку болта и гайку. В СНиПе "Несущие и ограждающие конструкции" раздел 4 там много информации есть по болтовым соединениям.
fresh235 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 21:26
#29
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Мне нравится пост 23! Кто что думает по этому поводу?
Самый дельный пост в теме. Тянуть болты и не ставить контрагайку - это уже норма для тех, кто принимает в расчет фактор стоимости. Но большинство проектирует по старинке, т.к. материально не заинтересованы в экономии и не хотят за бесплатно иметь лишние головные заморочки.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 21:35
#30
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


что пружинная шайба дорого стоит?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 00:11
#31
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Самый дельный пост в теме. Тянуть болты и не ставить контрагайку - это уже норма для тех, кто принимает в расчет фактор стоимости. Но большинство проектирует по старинке, т.к. материально не заинтересованы в экономии и не хотят за бесплатно иметь лишние головные заморочки.
а вы когда-нибудь видели в сертификате на наши российские болты, скажем М20х60.58, коэффициент закручивания? Как вы их будите тянуть?
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 01:27
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Самый дельный пост в теме. Тянуть болты и не ставить контрагайку - это уже норма для тех, кто принимает в расчет фактор стоимости. Но большинство проектирует по старинке, т.к. материально не заинтересованы в экономии и не хотят за бесплатно иметь лишние головные заморочки.
Бред. Я уже писал - да прочтите вы литературу, нормы, проанализируйте. Ведь если гайки затягивать "на требуемое усилие" -то это усилие кроме того, что создать надо правильно, еще и проконтролировать надо. Это ж уйма работы! Уверяю, контргайку даже поставить проще и дешевле, не говоря уже о гровере.
Кроме того, ведь придумали уже давно гайки со стопорами пластмассовыми. Но. Их крутить тяжелее. Бо надо ключом сразу, как только гайка дошла до стопора, а не до пакета .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 08:05
#33
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
а вы когда-нибудь видели в сертификате на наши российские болты, скажем М20х60.58, коэффициент закручивания? Как вы их будите тянуть?
Поэтому 5.8 не тянем и соответственно практически не применяем

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Бред. Я уже писал
Offtop: Не помню где-то я видел как называется человек, который называет бредом все, что выходит за пределы его понимания... блин забыл

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
да прочтите вы литературу, нормы, проанализируйте
Читать только недавно научились, анализировать еще пока нет Если искать в нормах почему этого делать нельзя, то можно найти 1001 причину почему нельзя. А вы поищите почему можно...

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ведь если гайки затягивать "на требуемое усилие" -то это усилие кроме того, что создать надо правильно, еще и проконтролировать надо. Это ж уйма работы!
Да не такая уж и уйма, если процесс отлажен. Обычные болты тоже надо закручивать и даже не побоюсь этого слова затягивать. А вообще конечно интересно что дольше: накрутить вторую гайку или повернуть первую на угол 180+30?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Уверяю, контргайку даже поставить проще и дешевле, не говоря уже о гровере.
На чем основано сие предположение? Считали? У нас получилось совершенно противоположное.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 08:45
#34
Рашпиль

инженер
 
Регистрация: 19.08.2010
В. Новгород
Сообщений: 20


Удалил..

Последний раз редактировалось Рашпиль, 26.07.2012 в 08:55.
Рашпиль вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 09:01
#35
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Интересно, где бы почитать о причинах запрета "прихвата сваркой"?
А по поводу закручивания с моментом - не возникнет проблем с шарнирностью?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 09:52
#36
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Поэтому 5.8 не тянем и соответственно практически не применяем
Это еще почему? В рекомендациях написано что 5.6 тянут:
Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
"Рекомендации по применению в проектах монтажных соединений на болтах М16, М20 и М24 (в том числе конических) классов прочности 5.6, 8.8, 10.9 с предварительным их натяжением", ЦНИИПСК им. Мельникова, 2003г.
п. 6.8. Закрепление гаек от самоотвинчивания при натяжении болтов на усилие, указаные в табл.3.3, не требуется.

Словом, считайте что болты фрикционно-срезные, затягивайте их на требуемое усилие и не ставьте контргайку
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Читать только недавно научились, анализировать еще пока нет Если искать в нормах почему этого делать нельзя, то можно найти 1001 причину почему нельзя. А вы поищите почему можно...
+100
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 12:10
#37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
е помню где-то я видел как называется человек, который называет бредом все, что выходит за пределы его понимания
Offtop: А счего вы взяли, что тут что-то вышло за пределы моего понимания? То, что выходит за пределы моего понимания я не назову бредом никогда. Назову чудом, чем то невероятным или как то еще. Но не бредом.

Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А вы поищите почему можно...
Почему можно ставить одну гайку без гровера, контргайки или стопорной планки? Отвечу. Потому, что можно допустить, что если гайка таки отвинтится, то это не приведет к серъезным авариям. В других случаях считаю целесообразным убеспечивать гайки от самоотвинчивания.
Насчет приведенных рекомендаций - я абсолютно не спорю с такой возможностью. Я тока не согласен с тем, что можно заставить монтажников контролировать все натяжения болтов, потом еще за ними контролеру делать то же самое и это все выйдет дешевле, чем ставить те же гроверы, или контргайки. Контргайка либо есть, либо ее нет. А вот про оконтролируемое натяжени однозначно такого сказать нельзя.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 19:45
#38
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Это еще почему? В рекомендациях написано что 5.6 тянут
Так уж у нас повелось Просто если выбирать между М20 5.6 и М16 8.8, то второй вариант предпочтительнее, т.к. позволяет уменьшить размеры фасонок.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Почему можно ставить одну гайку без гровера, контргайки или стопорной планки? Отвечу. Потому, что можно допустить, что если гайка таки отвинтится, то это не приведет к серъезным авариям. В других случаях считаю целесообразным убеспечивать гайки от самоотвинчивания.
Натяжение болтов и есть мера против самоотвинчивания, разве нет?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Насчет приведенных рекомендаций - я абсолютно не спорю с такой возможностью. Я тока не согласен с тем, что можно заставить монтажников контролировать все натяжения болтов, потом еще за ними контролеру делать то же самое и это все выйдет дешевле, чем ставить те же гроверы, или контргайки.
Мы с вами не боги, чтобы думать за всех и не единственные умные люди на планете. Наша задача правильно спроектировать. Остальное - зона ответственности других людей, так не будем же их заранее записывать в раздолбаи, у которых нет ни капли ответственности. Решение абсолютно нормальное, вполне выполнимое и по факту более дешевое, по крайней мере на нашем предприятии получается так. А в "буржуйских" проектах, которые мне периодически доводится видеть, такое встречается повсеместно. Они все болты тянут и М12 в том числе.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 22:03
#39
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Может кому поможет:
2009_RCSC_Specification
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 09:57
#40
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
так не будем же их заранее записывать в раздолбаи, у которых нет ни капли ответственности
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
в "буржуйских" проектах, которые мне периодически доводится видеть, такое встречается повсеместно. Они все болты тянут и М12 в том числе.
Культура производства у нас хромает. Да в "металле" она ИМХО в среднем выше. Но достаточно поглядеть на кунсткамеру, чтобы неприятный холодок по спине побежал.
И как говорил главспец в начале моей деятельности: в начале прочность и надежность, потом экономика. В данном случае думаю намного быстрее гайковертом с выставленным моментом затяжки крутить по две гайки. Чем надеяться на дядю Васю, который будет не пьяный и дядю Петю из технадзора.

...сейчас вспомнил
у нас год назад над входами в подземные переходы поставили навесы. Вторых гаек нет. На днях обратил внимание гайки прослаблены, видно невооруженным глазом.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 27.07.2012 в 10:04.
yarrus77 вне форума  