Можно ли для фасада МФЦ использовать акп с пределом Г1 ?
drill_man
 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696

Можно ли для фасада МФЦ использовать акп с пределом Г1 ?
Просмотров: 8150
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 09:53
#2
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


На сколько я по СНИПам нашел - можно.
Но, у меня почему-то в заключении экспертизы проекта написано, что должен использоваться "такой-то,..., такой-то материал", а этот материал имеет НГ.
Выходит, что по СНиПам можно, а по заключению экспертизы нельзя.
Странно.
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 10:09
1 | #3
МартКот


 
Регистрация: 29.01.2013
Екатеринбург
Сообщений: 23


Совсем не странно. Кроме СНиПов и СП по пожарной безопасности, есть и ФЗ-123 ("Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"), где в таблице 21 указана зависимость несущих элементов, в том числе и наружных стен от класса пожарной опасности здания. Предполагаю, что для МФЦ (класс пожарной опасности С0), требуется К0 (что, опять же по таблице 6 того же регламента, требует, чтобы материал, в данном случае алюминиевые панели, имел НГ). Скорее всего, экспертиза и ссылается на этот ФЗ
МартКот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 11:25
#4
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


МартКот, спасибо !
Это-то понятно.
Но.

у меня стены: бетонный каркас, металлический каркас, заложено газобетонными блоками.
Понятно, что к этим стенам применимы требования, изложенные в Таблицах из ФЗ 123.
Но.
Я же не про стены. Я про наружную облицовку стен.

Ну да, стены у меня соответствуют НГ и пределам REI, описанным в ФЗ.
А почему нельзя облицовку фасада применить Г1 ? Это же просто облицовка ...
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 11:27
1 | #5
МартКот


 
Регистрация: 29.01.2013
Екатеринбург
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
Я же не про стены. Я про наружную облицовку стен.
Там в таблице 22, как раз требования предъявлены к внешней стороне наружной стены, то есть, к самой отделке. Почему так, я сказать не могу. На этот вопрос, наверное, специалисты по пожарной безопасности ответят лучше.
МартКот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 11:42
#6
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Вот смотрите:

- фасады (ограждающие конструкции, окна) - можно сделат просо из стекла и алюминия в не огнестойком исполнении. Это у нас утверждено экспертизой.
Очевидно, что на фасад из алюминиевого профиля, не будет сертификата НГ (например на алюминий).
Ничего не нарушается. Все по закону. Просто делаем фасад и все.

- стены фасада - заполнение из газобетона (подчеркну, это не несущие конструкции - это заполнение между кооннами и несущими стенами). Поверх этого заполнения смонтированы компазитные панели Г1.
Эти панели и фасады из стекла расположены вплотную.

Где логика ?
Получается, что фасады из стекла можно сделать в неогнестойком исполнении. А рсположенные рядом стены (заполнение из газобетона) необходимо покрывать НГ ...
Какаой-то казус.

Быть может, МартКот, Вы предположили, что стены несущие и на них устанавливается компазит ?
Нет. Компазит устанавливается на заполнение из газобетона...

ПС
Хотя... с той позиции, которую я пытяюсь протолкнуть ...
Тут тоже казус ... ведь облицовка стен производится не только на участках, где заполнение из газобетона, но и на тех участках, где несущие колонны, несущие жб стены, стальные несущие колонны ...
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:31
1 | #7
МартКот


 
Регистрация: 29.01.2013
Екатеринбург
Сообщений: 23


Признаюсь, сам в экспертизе несколько лет назад сталкивался с подобными требованиями, потому и отвечаю. Тогда достаточным оказалось предоставить сертификаты на материалы (к слову сказать, и на витражные конструкции, и на композитные панели, даже на систему их крепления. Делается это уточнением материала в проекте, поиском в интернете или запросом этих сертификатов у производителей). И стены у нас в том случае тоже были не несущие. Всё держалось на металлокаркасе.
МартКот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 13:43
#8
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Всмысле в итогу у вас все НГ было ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 07:50
#9
МартКот


 
Регистрация: 29.01.2013
Екатеринбург
Сообщений: 23


Да, так точно.
МартКот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 13:17
#10
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Что-то я не понял... сертификат К0 откуда-то родился ....
Не понимаю как на материал Г1 выдоали сертификат Ко .....
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 19:30
1 | #11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Сертифицируется не отдельный материал или изделие, а вся система в сборе. Не редкость, что сертификат К0 присваивается системе, где отдельные элементы горючие. Понятно, что если все материалы НГ, то таких вопросов вообще не возникает.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 01:59
#12
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


А К0 на фасад можно ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 17:13
1 | #13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
А почему нельзя облицовку фасада применить Г1 ? Это же просто облицовка ...
Наверно поэтому
Изображения
Тип файла: jpg 00sy0fw5.jpg (129.4 Кб, 540 просмотров)
Тип файла: jpg 00sygbws.jpg (100.7 Кб, 488 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 17:27
#14
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Наверно поэтому

Таблица 6 и Таблица 22 ФЗ 123
http://www.polyset.ru/GOST/FZ/FZ-123-8/

Там же четко написано, что К0 может быть у конструкции с материалом НГ...
А если навесные панели (а это добрых процентов 70 от всей конструкции) являются Г1, то как может иметься сертификат К0 ...
Не понимаю ...
Поддельный что-ли ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 06:33
#15
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


было где то что после пожара в Грозный-сити вроде как толи отозвали эти сертификаты толи собрались отозвать

где то здесь на форуме было, что композитную панель Г4 от Г1 не отличит даже специалист.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 11:25
#16
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
композитную панель Г4 от Г1 не отличит даже специалист
Обычно отличают по наполнителю. Если минеральный(белый), то по идее Г1, если черного цвета, то Г4. Из практики. Не видел я ни разу Г4 белого цвета и Г1 черного.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 12:39
#17
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Обычно отличают по наполнителю. Если минеральный(белый), то по идее Г1, если черного цвета, то Г4. Из практики. Не видел я ни разу Г4 белого цвета и Г1 черного.
а я почему то видел исключительно серый разных оттенков
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 14:41
#18
Миляуша01


 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Обычно отличают по наполнителю. Если минеральный(белый), то по идее Г1, если черного цвета, то Г4. Из практики. Не видел я ни разу Г4 белого цвета и Г1 черного.
цвет наполнителя не имеет значения, знаю производителя акп который делает светлый Г4 (не скрывают, говорят покупателям). просто в рф производители завели такое негласное правило "если светлый-г1, темный-г4" и многие недобросовестные монтажники этим пользуются, выдают светлый Г4 за Г1, отсюда пожары((

Г1 тяжелый по сравнению с Г4, и всегда можно поджечь образец, Г1 самостоятельно не горит, только осыпается, Г4 горит сильно и капает.

Минеральный наполнитель есть и в г1 и в г4, просто соотношение разное

Последний раз редактировалось Миляуша01, 24.01.2014 в 14:54.
Миляуша01 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 14:00
#19
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
было где то что после пожара в Грозный-сити вроде как толи отозвали эти сертификаты толи собрались отозвать

где то здесь на форуме было, что композитную панель Г4 от Г1 не отличит даже специалист.
Есть что-нибудь нового про Алюмокомпозиты Г1 которые К0?
Завтра продаван обещал принести такие панели и говорит, что в Новосибирске есть многоэтажный дом "Беркут-Хаус", облицованный этими панелями.

вот нарыл пока

Код:
[Выделить все]
 Образцы композитных панелей с многокомпонентным средним слоем при испытаниях по ГОСТ-30244 
относятся, как правило, к группе горючести Г1. При этом класс пожарной опасности конструкций с такими панелями 
при проведении огневых испытаний фрагментов систем по ГОСТ-31251 может быть различным – от К0 до К3. 
Следовательно, применение в навесных фасадных системах композитных панелей, относящихся к одной группе горючести – Г1, 
даже при полной конструктивной идентичности навесных фасадных систем не гарантирует идентичность классов их пожарной опасности.

     Это объясняется различиями в методиках огневых испытаний материалов по ГОСТ-30244 и испытаний 
конструкций систем по ГОСТ-31251, при которых свойства композитных панелей проявляются по разному. 
Так, мощность и продолжительность огневого воздействия на образцы материала панелей при испытаниях 
по ГОСТ-30244 существенно ниже мощности и продолжительности времени огневого воздействия на эти 
панели при испытаниях конструкций систем по ГОСТ-31251, воспроизводящего температурный режим 
среднестатистического пожара в жилом помещении. Учитывая при этом, что температура возможного 
воспламенения и теплота сгорания материалов среднего слоя у различных панелей изменяются в достаточно 
широких пределах, они по-разному реагируют на повышенное воздействие огня.

     Поэтому пожарная безопасность конструкций фасадов с композитными панелями должна оцениваться 
при испытаниях по ГОСТ-31251 или на основании экспертных заключений, подготавливаемых компетентными 
в области пожарной безопасности организациями по результатам ранее проведенных испытаний аналогичных 
конструкций систем с применением аналогичных типов композитных панелей. Что и делается для подготовки 
технических свидетельств о пригодности (ТС).
casemsot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли для фасада МФЦ использовать акп с пределом Г1 ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать кабель ВРГ для жилых домов? SERGEJ2013 Электроснабжение 1 01.02.2013 21:13
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46