Навесные панели К0. Не понятны: таблицы 21 и 22 (REI и группа горючести) ФЗ-123
Moscow
Регистрация: 02.03.2006
Сообщений: 115
|
||
Просмотров: 2492
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Ничего себе, все. Как это пенопластовые панели будут REI 15 обеспечивать? Там даже REI 5 не будет. Да еще лист 0,3 мм - фольга, практически. Огнестойкость должна подтверждаться сертификатом с протоколом испытаний. Требуйте у производителя. Плюс строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению огня.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Так они Вам этот сертификат дали? Заказчик кого спрашивает: завод или Вас? Любые его хотелки (или хотелки завода) должны сопровождаться приложенными сертификатами.
Либо, если у Вас специфические отношения с Заказчиком, звоните на завод и требуйте сертификат у них. Не дают - официальное письмо-отказ Заказчику. Как уже писал ранее: СП 2.13130.2012 п.5.2.2 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. Тут прямое нарушение. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2006
Moscow
Сообщений: 115
|
Мы сами запросили завод. И это завод сертификат прислал. А Заказчику нравятся эти панели
По идее - ведь завод и отвечает тогда? Раз дали REI 15 - значит ок? Но вот толщина металла? Таблица 22. Там для нашего класса конструктивной пожарной опасности здания С0 предписано наружные стены с внешней стороны делать из негорючих НГ материалов. Металл - негорючий Ощущения, что формально мы правы, если поставим такие панели, так или не так? Но вот странно это Последний раз редактировалось Miracle, 30.03.2018 в 17:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
А как насчет скрытого (под обшивкой) нераспространения огня? У любой системы должно быть ТО и ТС, где описываются условия ее применения. Эти документы, как правило, и экспертиза требует. Требуйте и Вы их у завода. Сертификат с протоколом испытаний?
Плюс посмотрите таблицу 22 в ФЗ 123 на соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий. Offtop: Я бы как ГИП уперся всеми частями тела, лишь бы такие панели не применять. Стал бы искать любые зацепки, звонить в лабораторию, проводившую испытания и т.д. Особенно, после Кемерово. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 148 | 24.12.2022 12:46 |
вставка таблицы из MS Excell | baaba | Готовые программы | 23 | 11.03.2014 19:47 |
Копирование текста из одного столбца таблицы в другую таблицу до первой точки или запятой | antiponf | Программирование | 11 | 13.03.2012 17:00 |
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема | FOCUS | Железобетонные конструкции | 4 | 06.08.2009 06:45 |
навесные ж/б панели | -=spiXel=- | Железобетонные конструкции | 4 | 22.07.2008 08:41 |